Повышающая насосная станция CRE5-08 с частотником
Kass Дата: Четверг, 30.06.2011, 13:53 | Сообщение # 21
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
В общем ситуация вполне типичная для упрощенного решения. Давление на всасе разное при включенном насосы и при выключенном, и если между этими двумя значениями будет лежать порог срабатывания пресостата, то именно так и будет происходить. Насос включается, пошел расход и давление на всасе падает ниже порога срабатывания пресостата, насос отключается. После этого разбора нет и давление опять увеличивается, насос опять включается. Лечится только настройкой гистерезиса пресостата, если он есть. Если нет, то или искать пресостат с гистерезисом, или ставить аналоговый датчик и поручать анализировать контроллеру.

Все ИМХО
 