Монтаж водоснабжения в коровнике.
|
|
Sahara |
Дата: Четверг, 04.11.2010, 19:13 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Кто-нибудь делал? Проект явно на шару сооружён. Тема крепления труб не раскрыта ни разу. Несущие конструкции - фермы с шагом 6 метров. Вызывает интерес возможность крепления трубопроводов (полипропилен) между ними в горизонтальной плоскости на высоте 3,5м. Второй момент таков. Можно ли натянуть трос и закрепить по нему трубы? Или же обязательна некая металлоконструкция? Трубопроводы по полипропилену 25-63 мм. Заранее спасибо за дельные советы.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Gso |
Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:19 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Sahara, Смотря как монтировать. Если качественно, то читай СНиП про крепления труб, диаметр, расстояние между опорами и по жёсткой конструкции. Если нет, согласуй под роспись с заком и вперёд по струне. имхо.
| |
| |
SterroiD |
Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:25 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Gso, вот вот....
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 12:49 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Удивительно ёмко и полезно - особенно "вот вот...". Общие фразы правильные, нельзя поспорить. Вот только по существу - ничего. Проект у меня уже есть, в нём тоже в общих фразах таких как - "труба стальная водопроводная оцинкованная !!!! в комплекте с фитингами, крепежными изделиями" описано практическое воплощение проектной части.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Vova_S |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 12:58 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Всё в пол? Как там по местности - получится? Добавлено (05.11.2010, 12:58) --------------------------------------------- а чем оцинковка не устраивает - прочно, надежно, ремонтнопригодно.. пардон - сразу не разглядел, что по проекту на высоте.. есть еще электротехничекие лотки для кабелей - мож они подойдут? на тросу, имхо - не то.. будет дергаться при резком включении выключении - коровы будут пугаться - соответственно надои падать.. как то так
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 13:16 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Я про лотки электротехнические уже тоже подумал, сейчас знакомлюсь с ассортиментом. Водопровод питьевой (коровки пьют, какая оцинковка? в снипе прямо указано на недопустимость применения оцинкованной трубы).
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Vova_S |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 13:36 | Сообщение # 7 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) в снипе прямо указано на недопустимость применения оцинкованной трубы). не понел: людям можно - коровам нельзя?
| |
| |
транзит |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 13:41 | Сообщение # 8 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
К воде в животноводстве очень высокие требования. Читаешь, и понимаешь, что требования к качеству воды для людей мягче . http://usewater.ru/taxonomy/term/2
| |
| |
Vova_S |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 13:53 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) в снипе прямо указано на недопустимость применения оцинкованной трубы). можно номер/название СНиПа для почитать?
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 14:07 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
СНиП 2.10.03-84 У меня батя доктор. Он всегда говорит, что во все времена животных у нас лечили лучше, чем людей, а профилактика в животноводстве вообще не сравнима с профилактикой у людей
wiski makes me 4 WD
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 14:22 | Сообщение # 11 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
а как же ваш проект??? какойто проектант ведь написал-оцинкованная! пусть зак с проектировщиком и разбирается! а так есть системы крепежа,похожие на эл. лотки но пролёты по 6 метров...по середине шпилькой к потолку и на подвес на хомуты и всё ОК!!!
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 14:30 | Сообщение # 12 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Что за системы похожие на эл.лотки?
wiski makes me 4 WD
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 14:39 | Сообщение # 13 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
вот у форумчанина техник-сана похожие... только он их сам колхозит а есть готовые системы. у нас в магазинах начали появляться,название не помню,если очень надо могу узнать. вот у фишера есть похожие...можно сделать подобные и из подручных материалов http://www.fischer-fix.ru/ и даже с примерами монтажа! велосипед оказывается уже давно изобретён! вот у хилти есть http://www.hilti.ru/holru....-105994
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Vova_S |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 15:36 | Сообщение # 14 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) СНиП 2.10.03-84 чот не нашел я прямого запрета на использование оцинковки.. http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1915/index.htm есть отсылка на снип по внутренним водопроводам и на ГОСТ по качеству питьевой воды.. Quote 3.1.* Внутренние системы водопровода и канализации животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и нормами настоящего раздела. 3.2.* Для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений следует проектировать производственный водопровод для подачи воды питьевого качества (удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874) на поение животных, птицы и зверей, приготовление кормов, мытье животных и полов, уборку помещений, мойку и охлаждение оборудования. В районах, где невозможно получить воду питьевого качества для всех указанных нужд, допускается качество воды (за исключением воды для мойки и охлаждения молочного оборудования) назначать по соответствующим нормам технологического проектирования. и всё.. в СНиП 2.04.01-85 - тоже нет вроде таких запретов.. Добавлено (05.11.2010, 15:36) --------------------------------------------- Sahara, я так понял вам нужно обоснование для замены стального водопровода на пластиковый?
| |
| |
Honda_M |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 15:56 | Сообщение # 15 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:09 | Сообщение # 16 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
да и оцинковку от 1" до 2" пролётами по 6метров да вместе с водой как то сомнительно название ПКБ да и ГИПа в студию!!! сканы сего шедевра приветствуются!
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Vova_S |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:24 | Сообщение # 17 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
а что между пролетами? Добавлено (05.11.2010, 17:24) --------------------------------------------- как , вообще, по проекту, это все должно было выглядеть? стойла и соответствующие аксессуары - предусмотрены? насколько помню - на ферме из коммуникаций не только водопровод - там много чего еще вдоль помещения идет - и молокопроводы, и линии для раздачи кормов, и для убирания навоза.. в общем помещение железом достаточно насыщено - разве некуда трубы подвесить?
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:27 | Сообщение # 18 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Vova_S, спасибо, еще раз просмотрел в нескольких местах, действительно так. Пользовался непонятной редакцией СНиП. Прошу прощения за недостоверную информацию. Обоснование на замену мне не требуется. Изменения уже внесены генподрядчиком. В данном случае предпочёл бы стальные трубы - хлысты по 10-11 м и каркасная конструкция реже и проще. Honda_M, ваш яд оставьте себе. Предлагаю, если очень хочется - кусать самого себя за задницу. В примечаниях к проекту шаг крепления для Ду 25-32 2,5 м, а для Ду 50 - 3,5 м. и сноска на несуществующее приложение к данному проекту, согласно которого они и должны были быть изготовлены и смонтированы. Уж по образу и подобию как-нибудь разобрались бы.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Honda_M |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:29 | Сообщение # 19 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:31 | Сообщение # 20 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Honda_M, спасибо. В моём случае, зона ответственности от ввода в здание, до подключения поилки. Поилки и подогреватели - suevia (это по проекту, а привезут стопудово типа аналоги). К сожалению, снабжение взял на себя заказчик - они в Питере, животноводческий комплекс в Воронежской области. Генподрядчик тот еще жук, проект выполняло некое ООО "СЭТ" из города на Неве. В целом очень похоже на распил бабла какой-нибудь государственной программы (по способу ведения дел). Я молчу про пожарный водопровод из полимеров - сказали, не ссы - сдадим, серьёзность своих намерений подтвердили бумагой за подписью всех хулиганов.
wiski makes me 4 WD
| |
| |