Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Полечите по анализам пожалуйста - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 07.05.2024, 18:37

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Факультеты нашего городка » Водоснабжение и водоподготовка » Полечите по анализам пожалуйста
Полечите по анализам пожалуйста
Al Дата: Пятница, 24.09.2010, 09:20 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Простите, в водоподготовке не имею базовых знаний. Есть анализ воды:
Активная реакция среды рН 7,1
Нитраты 6,3
Нитриты 0,04
Железо 2,3
Марганец 0,07
Кальций 22
Магний 5,6
Сухой остаток 124
ОБщая жёсткость 9,8 мг-экв/дм3
Совсем не с кем посоветоваться по выбору оборудования. Сезон, что поделаешь. Может быть у вас есть минутка чтоб посоветовать. Из литературы только grunbeck.
Что бы сделать такого? )


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Лёлик Дата: Пятница, 24.09.2010, 09:40 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Могу приложить варианты, подобранные для различных клиентов на основе их анализов.

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Al Дата: Пятница, 24.09.2010, 09:52 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Лёлик, буду очень благодарен. МОжно будет мне по аналогии путём логическо/ пропорциональных размышлений подобрать оборудование?
Сейчас попробую задать уточняющие вопросы.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Лёлик Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:41 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Вот парочка разных.
Ща ещё посмотрю...
Прикрепления: 8137286.jpg (178.9 Kb) · __-___-1_3_3.doc (175.5 Kb)


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
adstern Дата: Пятница, 24.09.2010, 10:42 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Al)
МОжно будет мне по аналогии путём логическо/ пропорциональных размышлений подобрать оборудование?

Есть более правильный путь. Отправляешь анализы к поставщику грюнбек в Н.Новгороде. biggrin Получаешь предложение и уже потом по аналогии можешь заменить некоторые узлы и реагенты. А можешь сразу этого поставщика попросить подобрать не только Грюнбек, а оптимальный по соотношению цена/качество вариант.
 
Al Дата: Пятница, 24.09.2010, 11:24 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Аркадий Давидович. Вы же всё понимаете ) Есть пока что решать кроме этого вопроса.
И даже оба Константина из Сибири тоже недоступны пока. Может у вас есть кому всё бросить и заняться? Давайте контакты.
ПОходу надо стать уже поставщиком этого самого. Вот и начнём smile Если что- то мешает работе, надо учиться и делать всё самому )


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
kovalev_dimas Дата: Среда, 15.06.2011, 20:42 | Сообщение # 7
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
новую тему плодить не буду.
проблема в следующем
у друга дом, колодец,вода слегка мутноватая+лёгкий запах сероводорода
пока постоянно там не проживают.
анализы-
хлориды 27мг\л
РН 7,4
жесткость 4,70
окисляемость 3,74мг\(о\г
мутность 1,76мг\л
железо 0,73
цветность с фильтрац 28 град
без фильтрац 42град
местные коммерсы выкатили коммерческое предложение на 89тыр!!!!
обезжелезиватель на 1мкуб\час
умягчитель,обратный осмос...
вопрос к специалистам!!!!
чем это лечится?


опыт и инпотенция приходят с годами
 
Sahara Дата: Четверг, 16.06.2011, 00:25 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
а вода, когда постоит несколько часов, светлеет с выпадением мутноватого осадка?

wiski makes me 4 WD
 
and Дата: Четверг, 16.06.2011, 06:35 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (kovalev_dimas)
местные коммерсы выкатили коммерческое предложение на 89тыр!!!!
обезжелезиватель на 1мкуб\час
умягчитель,обратный осмос...
вопрос к специалистам!!!!
чем это лечится?

Из анализа неясно, почему запах и сколько это в цифрах. Природа мутности-цветности тоже не ясна. Или приведен не полный анализ, или его двоечники делали. Зачем умягчитель и осмос одновременно? Ну и вообще, зачем умягчитель, если жесткость ниже нормы?
Жулики эти коммерсы. Пока вижу превышение по железу, надо снимать. Дополнительно нужна окисляемость и сульфаты.

Добавлено (16.06.2011, 06:35)
---------------------------------------------

Quote (Sahara)
светлеет с выпадением мутноватого осадка?

Ну да, железо надо и двушку и трешку замерить
 
kovalev_dimas Дата: Четверг, 16.06.2011, 09:18 | Сообщение # 10
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
"Ну да, железо надо и двушку и трешку замерить"
а можно на языке лаборатории?
а лучше полный список необходимых анализов(ну без фанатизма конечно...не доктор хаус чай...)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
and Дата: Четверг, 16.06.2011, 12:01 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (kovalev_dimas)
а можно на языке лаборатории?

Двух и трехвалентное, не общее.
Quote (kovalev_dimas)
полный список необходимых анализов
Железо двухвалентное, железо трехвалентное (или общее), сульфаты, окисляемость (повторить, не верю), мутность, цветность, солесодержание. Ну и баканализ, разумеется.
 
adstern Дата: Пятница, 17.06.2011, 15:31 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Еще бы марганец.
 
and Дата: Пятница, 17.06.2011, 23:43 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Ну да, эт правильно
 
kovalev_dimas Дата: Суббота, 18.06.2011, 00:02 | Сообщение # 14
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
беру тайм аут на анализы и орг вопросы.

опыт и инпотенция приходят с годами
 
Sahara Дата: Среда, 22.06.2011, 15:42 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Тоже отмечусь с здесь, чтобы не создавать тему:
как правильнее скомпоновать установку с среднесуточным расходом 40 м.куб.? Цикл непрерывный. Анализ прилагаю. Что-то как-то стремно нитратселектив ставить на таких значениях. Явно проскок. Еще будем железо корректировать. Требования к воде - просто уложить в норму.
Прикрепления: 2627870.jpg (187.5 Kb) · 0606990.jpg (72.2 Kb)


wiski makes me 4 WD
 
and Дата: Среда, 22.06.2011, 20:26 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Так в норме нитраты (с учетом погрешности).
 
Sahara Дата: Среда, 22.06.2011, 21:44 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
так я это вижу, а местная сэс требует дословно "привести в норму", выделение тоже их. В предыдущем анализе 42,8 было. Как вообще в таких случаях поступают? молокозавод.

wiski makes me 4 WD
 
and Дата: Среда, 22.06.2011, 22:07 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Берут дополнительную контрольную пробу и анализируют в двух независимых лабораториях "в темную". Потом берут среднее значение с учетом погрешности метода.
Ну а как вправить мозги местным чиновникам от саннадзора я не знаю. Неуч при должности - страшная сила wink
 
Sahara Дата: Четверг, 23.06.2011, 22:45 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
т.е. трактовка зависит от конкретного чиновника?

wiski makes me 4 WD
 
and Дата: Пятница, 24.06.2011, 13:15 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Наличие погрешности метода измерений говорит о том, что определен диапазон возможных значений, а не точная цифра. Допустим, 5 +\- 2 означает диапазон от 3 до 7
Если норматив 4, то 5 +\- 2 - это соответствие нормативу.
Но вот найти, "где сие написано официально", как любят придираться чиновники, навряд удастся, по крайней мере я не помню такого документа, хотя это общеприменительная практика. Надо порыться в утвержденных методиках, а их тьма-тьмущая, мож где и есть.
По крайней мере, моя завлаб так излагала в свое время.
 
Форум » Факультеты нашего городка » Водоснабжение и водоподготовка » Полечите по анализам пожалуйста
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz