Частотник + обычный насосы.
транзит Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:00 | Сообщение # 1
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Поступил заказ на изготовление и монтаж повысительной насосной станции, но в виду скудности бюджета заказчика думаю использовать два насоса: с частотным управлением и обычным. Какие мнения на этот счёт? Понятно, что "лидером" станет частотник, а обычный будет перекрывать только пиковый разбор. Делал кто нибудь подобное?
 
Kass Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:06 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
А какой мощности насосы?

Все ИМХО
 
транзит Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:12 | Сообщение # 3
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
CR 5-9 и CRE 5-8. 1,5 кВт и 1,1 кВт соответственно.
 
Kass Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:22 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну на такую мощность частотники не дорогие, поэтому в идеале было бы по частотнику на каждый насос, т.к. выход одного частотника в аварию приводит к останову всей станции. Поэтому у нас типовое решение таких станций именно с двумя частотниками. При этом работает либо один насос, либо два, но синхронно, т.е. с одной частотой. Режим "1+1" настраиваемый. Настраивается двумя параметрами, на сколько просадка по давлению и в течении какого времени, как достаточное условие для включения второго насоса. Третье условие не настраиваемое - это частота 50Гц на выходе ПИДа.

В принципе можно сделать и на одном частотнике. Работать будет, но надежность всей станции сильно понижается. Ведь стоит немного подмокнуть кабелю, или пройти броску по сети и станция встала.


Все ИМХО
 
транзит Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:27 | Сообщение # 5
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
При остановке частотника, автоматически запускается второй насос по команде датчика давлени, станция продолжает работать в режиме механческого регулирования. Единствено, что стоит сделать - увеличить ёмкость гидроаккумулятора. Недостатком схемы мною предложенной считаю работу станции без смены лидера, хотя и этот момент можно поправить, отключая частотник в момент максимального водоразбора.
 
Kass Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:42 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Если взять стоимость всей системы ХВС, то второй частотник будет стоить не более 10%, а функциональность системы и ее надежность будет отличаться на 100%. wink

Все ИМХО
 
транзит Дата: Пятница, 27.08.2010, 19:52 | Сообщение # 7
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Мой зак рад каждому сэкономленному рублю, хочется порадовать cool , а заодно и поэксперементировать wink . Не все видят грань между жадностью и целесообразностью.
Иными словами, схема представляет собой гибрид разных принципов организации водоснабжения.

Добавлено (27.08.2010, 19:52)
---------------------------------------------
Kass, про 10% ты загнул, конечно wink . Разница минимум на 50%.

 
Kass Дата: Пятница, 27.08.2010, 20:11 | Сообщение # 8
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Да какие 50%? Сколько стоят насосы? Сколько пневмобак, датчик, тррубы и арматура? Сколько стоит работа и щит автоматики и управления? Я думаю, что в этих затратах 200$ еще одного частотника просто не заметить. wink

Все ИМХО
 
транзит Дата: Пятница, 27.08.2010, 20:41 | Сообщение # 9
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Люблю ингда с цифрами потренероваться wink . Вот из чего станцию "складывал".
Прикрепления: 0902286.xlsx (12.1 Kb)
 
Kass Дата: Пятница, 27.08.2010, 20:57 | Сообщение # 10
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Что то там много всего лишнего. Нужно два насоса, датчик и щит управления. За стоимость щита управления, указанного у вас мы делаем щит на ПЛК контроллере с двумя частотниками, широким функционалом и диспетчеризацией. Так что в таком бюджете лишний частотник просто растворится незаметно. В таком бюджете можно говорить о горяцем резерве контроллера, не то что о втором частотнике. wink

Все ИМХО
 
транзит Дата: Пятница, 27.08.2010, 21:59 | Сообщение # 11
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Kass, цифра в 260 тыров мною в серъёз не рассматривается, дай Бог, что б зак на 94 повёлся .
 
Kass Дата: Пятница, 27.08.2010, 22:07 | Сообщение # 12
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Да хоть в 94 забейте 6 на частотник, и получите менее 10%, о чем я и говорил. Т.е. вместо 94 получится 100. Разница в цене не велика, а вот в результате разница будет более чем ощутима. wink

Все ИМХО
 
транзит Дата: Пятница, 27.08.2010, 22:13 | Сообщение # 13
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Евгений, суть дискуссии в том, что можно или нет поженить в данной ситуации ужа и ежа smile . Я в самом начале темы дал понять, что такой компот мне не по вкусу wink . Но технически исполнить возможно.
 
Honda_M Дата: Пятница, 27.08.2010, 23:02 | Сообщение # 14
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Суббота, 28.08.2010, 00:31 | Сообщение # 15
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (транзит)
суть дискуссии в том, что можно или нет поженить в данной ситуации ужа и ежа

Да поженить то можно, вопрос только в том, какие параметры от станции вы хотите получить. Обычно в ТЗ прописывают нестабильность давления. Какие колебания устраивают заказчика?


Все ИМХО
 
Honda_M Дата: Суббота, 28.08.2010, 15:59 | Сообщение # 16
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
adstern Дата: Понедельник, 30.08.2010, 06:16 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
1. Два насоса MVI + шкаф SK712/W с двумя частотникам и функциональней и дешевле.
2. "поженить" простой и электронный насос можно, но зачем.
 
транзит Дата: Понедельник, 30.08.2010, 17:51 | Сообщение # 18
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (adstern)
"поженить" ... можно, но зачем.

Ежели б я обладал даром Макаренко, наверное смог бы убедить заказчика smile , а так, с его придурью, и самому интересно стало, что получится wink .
 