Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Два потребителя один глубинный насос. - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 04:25

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Два потребителя один глубинный насос.
SterroiD Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17:10 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Существовала скважина, в неи установлен глубинный насос который работал на одного потребителя, соответственно и блок управления, как и реле давления находились в здании N1 (назавем его потребилель N1), хозяин расширился и реновировал близлежащее здание, для того чтобы подать в новое здание (потребитель N2) воду, была сделана врезка после скважины в магистраль идущую к потребитель N1.
И все бы было хорошо, но возник один неприятный нюанс, у потребителя N2, вода то есть, то ее нет.
Спрашивается - почему, и что нужно сделать, чтобы давление и вода была у каждого потребителя?

Немного о скважине, насос глубинный установлен на глубине 80м от поверхности земли, и для того чтобы его обслуживать, а в частности вынимать без вреда для здоровья, в насосе нет обратного клапана, т.е. насос подал необходимое количество воды, закачал полный гидрофор у потребителя N1, и остановился а вода в вертикальном участке трубы ушла обратно через насос в сважину.

Прикрепления: 5847146.jpg (10.5 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
and Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17:15 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Где стоят реле давления и сколько их?
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17:25 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Поразмыслив немного, я понял что вода в магистрали и у потребителей появляется лишь только тогда когда реле давления включается у потребителя N1, поэтому у потребителя N2, вода то есть, то нет, значит мои вариант:
Переставить реле у потребителя N1 до обратного клапана и водомерного узла, т.е. реле будет установлено в общую магистраль, но так как в общей магистрали нет обратного клапана(нет обратного клапана в глубинном насосе) и вода все время уходить обратно в скважину, то дополнительно, перед самой скважиной необходимо установить обратный клапан.

Если есть другие предложения, выслушаю и приму к сведенью.

Заранее, спасибо за участие.

Прикрепления: 2413576.jpg (11.0 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17:26 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (and)
Где стоят реле давления и сколько их?

Одно, у первого потребителя, после водомерного узла и после обратного клапана.

P.S.: Растояние от скважины до первого и второго потребителя одинаковое.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17:49 | Сообщение # 5
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
ну как то так...наваял...реле давления настроить выше уставки регулятора,и на баках съэкономят...
Прикрепления: 3492467.jpg (14.7 Kb)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17:52 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Как всегда, все уже сделано, а проблема пришла неожиданно.
Поэтому, нужно выходить из ситуации наименьшими телодвижениями. biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17:58 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
kovalev_dimas, в твоем варианте нужно тянуть провода до второго потребителя к второму реле, а это проблемотично, доп затраты на материал и работу, если гидрофор установить у скважены то необходимо создать мини помещение, с возможностью обслуживания и ремонта оборудования, а так же потдержания постояннои + температуры, опять же для оборудования.

На моей схеме горизонтальный трубопровод лежит в земле на глубине 3 метров, только у скважены открыта магистраль, еще не успели врезку засыпать.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 17:58 | Сообщение # 8
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
практически все проблемы нужно решать радикальными мерами!
вырезать всё!
смонтировать из новых материалов!
и заказчику видно за что он платит!
а то как то странно карман легчает от перестановки бэушных комплектующих
да и по внешнему виду порнография обычно получается...
собрано небось на ППРе?
не правильно понимаешь!!!(регулятор-не реле)чистая механика!!! какие провода?


опыт и инпотенция приходят с годами
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:02 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
kovalev_dimas, нет, все собранно и в первом и во втором случаях квалитетным материалом, и хозяин в курсе и знает за что платит.

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:07 | Сообщение # 10
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
вот поправил...а что в вашем понятии-квалитетный материал?
Прикрепления: 3668795.jpg (17.5 Kb)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:17 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (kovalev_dimas)
вот поправил...а что в вашем понятии-квалитетный материал?

Квалитетный Upanor Pe трубы и сварочные соединения.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
транзит Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:23 | Сообщение # 12
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
А для чего регуляторы давления? Или там насос сумашедший?
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:26 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
транзит, регулятор для включения и выключения по заданому давлению, сумашедшии 1м высотои, он же должен поднять на 80 метров а после около 100 метров до здания и на 8м в верх от поверхности земли, да плюс обеспечить расходом небольшои СПА центр при этом отеле. biggrin

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:27 | Сообщение # 14
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
выставляешь на регуляторе к примеру 3 кг\см2
на реле включение насоса на 3,5кг\см2
и никакого контрастного душа...


опыт и инпотенция приходят с годами
 
транзит Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:42 | Сообщение # 15
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
SterroiD, ты регулятор давления с релле перепутал smile . Я к тому, что при такой схеме в системе будет избыточное давление (деталей не знаю, сорри), просто в таких случаях вместо релле давления ЭКМ ставлю, уменьшаю дельту по давлению и увеличиваю объём гидроаккумулятора., особенно если расходы не стабильные.
 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:51 | Сообщение # 16
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
ну это уже народное творчество...
у товарища реле в комплекте с баком...
хотя тоже выход!может даже более надёжный(регулятор-вещь нежная) ЭКМ-как АКМ(во сказанул!)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
транзит Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:56 | Сообщение # 17
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
thumbup
Quote (kovalev_dimas)
ЭКМ-как АКМ(во сказанул!)
 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:10 | Сообщение # 18
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
вот вам и увеличение РБ(2шт)
вот и электроконтактный манометр
вот и наименьшие переделки...раз уже всё смонтировано...
Прикрепления: 4887148.jpg (12.3 Kb)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21:19 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Уважаемые, не знаю что и как у вас называется, но я имел в виду вот такои деваис

http://pedrollo.ru/products.asp?ProductID=13&TypeID=115


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Kass Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 21:32 | Сообщение # 20
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Частотник ставится, датчик давления и пневмобак и давление в системе постоянно вне зависимости от разбора.

Все ИМХО
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz