Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Все вопросы по водоснабжению - Страница 4 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 19.04.2024, 07:01

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 4 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Форум » Факультеты нашего городка » Водоснабжение и водоподготовка » Все вопросы по водоснабжению
Все вопросы по водоснабжению
Volganin41 Дата: Четверг, 12.08.2021, 14:52 | Сообщение # 61
Претендент
Город: Волжский
Группа: Граждане
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Ну мы то подобное делаем на контроллерах, и могу показать скрины

Покажите и если не сложно укажите цену вопроса.
 
Kass Дата: Пятница, 13.08.2021, 10:12 | Сообщение # 62
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13978
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну вот пример:



Справа видно два входа В1, от ВЗУ и от сети коттеджного поселка. Только условие тут другое, главное это собственное ВЗУ, ибо по ТУ от поселка там всего куб в сутки, а тут только на полив в сутки уходит до 3 кубов, плюс бассейн, хамам и пр. В итоге вода своя, на воде из сети стоит счетчик. В случае некоторых условий, если ВЗУ отключили, возникла авария и давление упало ниже определенного порога, то клапан переключает автоматом на сеть. Цену вопроса только на это сложно выделить, так как этот щит еще занимается управлением клапанами системы защиты от протечек. Их можно увидеть справа от бойлера. При этом сигнал о протечке он получает от другого щита в другом месте по 485 интерфейсу, сигналы о состоянии ВЗУ получает из другого здания еще от одного щита, который управляет именно ВЗУ. Там частотное регулирование, измерение расхода, управление компрессором ХВО и пр. Как бы для любого из контроллеров это мелкая задача и простая. Ее имеет смысл делать в комплексе. К примеру если у вас там есть автоматика котельной, то можно ей это поручить.

Поэтому я вам написал самый простой вариант. smile


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 10:48 | Сообщение # 63
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9854
Репутация: 41
Статус: Offline
Volganin41 ты получил нужный ответ?

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 