Как посчитать осушитель.
|
|
Koba |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 04:36 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Помогите, пожалуйста, профану! Выручите, плз! Очень ув.Заку нужен осушитель в бассейн. Помещение 106 м2, выс.потолка 3.6 м, чаша бассейна 4 х 10 метров. Какая нужна производительность осушителя воздуха, хотя бы грубо? Добавлено (05.10.2010, 04:36) --------------------------------------------- Ну что замолчали то, все? Никто не умеет, шо ли?
Пройдет и это.
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 12:49 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Я так понимаю, что без желаемых значений влажности, температур воды в бассейне и воздуха никак. Причем очень важно согласовать эти параметры с заком под подпись. А то бывает, что считают под 26 воздух и 2 вода, а зак потом ыставляет 24 воздух и 30 вода. Какие тогда расчеты?
Все ИМХО
| |
| |
Koba |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 18:08 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Т воды 26-28 град., Т возд 24-26 град., влажность нежнаю какую хочет зак. Ну прикинуть поможете, ктонить, хотя бы грубо, или ссылку на что нить.
Пройдет и это.
| |
| |
Valeriu |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 20:54 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Мифаня, вроде, знает как. Но его что-то не видать.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 21:26 | Сообщение # 5 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (Koba) Т воды 26-28 град., Т возд 24-26 град., влажность нежнаю какую хочет зак. Ну прикинуть поможете, ктонить, хотя бы грубо, или ссылку на что нить. температура воздуха должна быть на 2 град выше темп воды посчитать примерно можно по книжке умной есть ли вентиляция? осушители нехило шумят
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 05.10.2010, 23:41 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Ну плюс-минус километр сложно прикинуть, т.к. от этих значений испарения сильно зависят. Правильно заметили коллеги, что наличие вентиляции так же нельзя не учитывать, а вентиляция в правильном крытом бассене крайне необходима. Химия же...
Все ИМХО
| |
| |
Koba |
Дата: Среда, 06.10.2010, 09:05 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Кузнецов_Д_А) есть ли вентиляция? Есть. Приточка 1000 м3/час, вытяжной вентилятор прим.такой же. Quote (Кузнецов_Д_А) посчитать примерно можно по книжке умной А что за книжка. Может ссылку дадите.
Пройдет и это.
| |
| |
БАШКА |
Дата: Среда, 06.10.2010, 15:48 | Сообщение # 8 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Может быть Методичка Антонова поможет многоуважаемому Koba,
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Koba |
Дата: Среда, 06.10.2010, 22:44 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Спасибо, попробую почитать. Добавлено (06.10.2010, 22:44) --------------------------------------------- Йес, нашел! БАШКА, спасибо большое! Посчитал(точнее сказать, грубо оценил) - примерно 7 кг/час. З.Ы. См. репу.
Пройдет и это.
| |
| |
Прохожий |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 10:55 | Сообщение # 10 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Я бассейнами почти не занимался, но у меня есть диаграмма почему то в справочнике от производителя паровых котлов. К сожалению нет технической возможности ее сюда прикрепить. Но у меня получилось по грубым оценкам при температуре 27°С, скорости воздуха над поверхностью воды 0,5 м/с и площади испарения 40 м2 - скорость испарения 28 кг/ч. А если скорость воздуха будет 1 м/с , то уже 40 кг/ч.
Я не 1
| |
| |
Honda_M |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 13:01 | Сообщение # 11 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Прохожий |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 16:52 | Сообщение # 12 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Если скорость воздуха принять нулю, то никакого испарения не будет вообще. Очевидно имеется в виду не "ветер", а скорость локальных воздушных потоков над поверхностью воды вызванный конвективными процессами. По крайней мере в моей диаграмме 0,5 м/с - это самая крайняя линия, меньше нет.
Я не 1
| |
| |
Valeriu |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 20:41 | Сообщение # 13 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
На аналогичный бассейн у Мифани около 6,5кг вышло.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Honda_M |
Дата: Четверг, 07.10.2010, 23:34 | Сообщение # 14 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Koba |
Дата: Пятница, 08.10.2010, 03:53 | Сообщение # 15 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Прохожий) 0,5 м/с и площади испарения 40 м2 - скорость испарения 28 кг/ч. А если скорость воздуха будет 1 м/с , то уже 40 кг/ч. Перепроверил оценки еще раз. Получил около/менее 7 кг/час. Цифры в 28 кг/ч - 40 кг/ч мне кажутся завышенными. Да и в методичке, которую мне любезно сбросил БАШКА, есть примеры расчетов. Там 40 кг/час для бассейнов существенно большего размера. Еще надо учитывать то, что в личном бассейне плавают мало и основное время вода накрыта пленкой, зеркало воды становиться почти равным нулю. З.Ы. Ну и личный эмпирический опыт тоже никто не отменял. У меня бассейн 18 м2, осушителя по сути нет вообще. Если после помывки включил вытяжку и накрыл пленкой, по ощущениям(без измерений) все ОК.
Пройдет и это.
| |
| |
Honda_M |
Дата: Пятница, 08.10.2010, 16:35 | Сообщение # 16 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Koba |
Дата: Понедельник, 11.10.2010, 23:10 | Сообщение # 17 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Honda_M) А если так постоянно застилать - расстилать пленку, то - можно будет и одной вентиляцией обойтись, без осушителя Ну вот дома только так и можно делать. З.Ы. Я пока неопытный топикстартер, сорри. Наверное должен был после полученной помощи и расчетов сказать. Ну вот и говорю... Всем спасибо! "Башка" - отдельное спасибо! Что требовалось - я уяснил(по крайней мере мне так кажется). Дальше флудите, дети мои!
Пройдет и это.
| |
| |