Котельня, пеллетная, котлы 200+200+100 кВт
|
|
Gso |
Дата: Вторник, 10.10.2017, 19:39 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Пока поставили только один 200. Полтора сезона в работе, полёт в норме, ждём продолжение... Котёл на графике 90/70 с контролем обратки, а самое интересное, что заказчик экономя "три копейки" не стал пока реализовывать погодозависимый график со всеми вытекающими. В рем\зоне автобусного парка +28°С при забортной -18°С!!! Далее думаю не стоит подробностей))).
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 11:58 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Цитата Gso ( ) заказчик экономя "три копейки" не стал пока реализовывать погодозависимый график Если там одно- или двухступенчатая горелка, то предлагаю сравнительно недорогое решение на основе регулятора "Овен" 2ТРМ1: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2
сконструируй Котельную!
| |
| |
VikT |
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 01:05 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Что-то не открывается ссылка. Можно и на ПР200 сделать. ИМХО, изящней должно получиться, чем на ТРМ.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Лёлик |
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 09:03 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Уже не одну пеллетную котельную (в т.ч. и блочки) с 2-мя котлами делаем на контроллерах Алексея из Воронежа (тема "автоматика из губернии"). Сейчас они ИСУ-04 модернизировали - должно вообще красиво получиться (управление горелкой, а не только смесителями по погоде, адаптивный выбег котловых насосов и т.д.). Рекомендую.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |