Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Котельня в маленьком доме - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.12.2024, 06:18

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, грязнуля  
Котельня в маленьком доме
Gso Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:04 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Возник небольшой спор с коллегой. Место установки датчика давления по которому останавливается насос, в смысле когда ниже уставки. До или после насоса? Интересны мнения. На фото конечно не совсем то стоит, просто остался, вот и влепил, гистерезис минимальный сделал...



Добавлено (11.11.2012, 23:04)
---------------------------------------------
Второй вопрос:
Хочу в первый раз сделать управление температурой теплоносителя в ТП по обратной. Обычная тема с регулировкой по подаче имхо не состоятельна. В моём случае получается, что в автоматике остался один вход для подключения термопреобразователя, который конечно могу подключить как обычно на подачу ТП и не грузиться, но, хочется лучше, поставить на обратную при этом получаю обратную связь от теплопотерь (не знаю как правильно выразиться, думаю кто в теме тот поймёт). В автоматике есть свободные дискретные выходы и алгоритм работы сам "рисую". Если контроль температуры по обратной, то в момент запуска и в некоторых других случаях, получаем резкий скачок по температуре на подаче. Думаю в в алгоритм внести такой момент. При включении "на холодную" автоматика берёт управление трёхходовым на себя (не смотрит на термопреобразователь) и "грубо говоря" без контроля температуры подогревает ТП, вернее теплоноситель. К примеру клапан со временем привода 10 сек, включается сначала на закрытие (вдруг открыт был) на 10 секунд. Далее открытие в течении 1 сек и ожидание 10 мин. Следующий шаг: отдать управление контроллеру на некоторое время (в зависимости от скорости опроса и так далее), допустим на 10 сек. Он подведёт клапан в положение более близкое к уставке. Отключить управление контроллера и оставить работать ТП на некоторое время (время высчитать можно примерно). Ну и последний шаг, отдаём управление трёхходовым ТП контроллеру.
Имеем: Более\менее плавный ввод ТП в работу и контроль температуры ТП по обратной.
Прикрепления: 8837535.jpg (136.5 Kb)
 
Kass Дата: Понедельник, 12.11.2012, 00:54 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Возник небольшой спор с коллегой. Место установки датчика давления по которому останавливается насос, в смысле когда ниже уставки.


О каком насосе речь? Повысительном? Защита от сухого хода на циркуляционном?

Quote (Gso)
Если контроль температуры по обратной, то в момент запуска и в некоторых других случаях, получаем резкий скачок по температуре на подаче.


Там двойное управление делается в ТП, по прямой и обратке. По прямой работает в случае достижения 45° и поддерживает на этом уровне как ограничение. По мере прогрева и роста обратки переходит на регулировку по обратке.


Все ИМХО
 
Gso Дата: Понедельник, 12.11.2012, 01:02 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Kass)
О каком насосе речь?

Циркуль на отоплении. Защита от сухого хода.
Quote (Kass)
Там двойное управление делается в ТП, по прямой и обратке. По прямой работает в случае достижения 45° и поддерживает на этом уровне как ограничение. По мере прогрева и роста обратки переходит на регулировку по обратке.

Дык это понятно... Я ж о том, что один термопреобразователь всего можно повесить. Как вариант ещё может поставлю термостат с дискретным выходом на подачу который и ограничит к примеру до 45°, хотя имхо многовато 45°, с другой стороны по сборнику до 50° можно, только зачем резкие скачки температуры, лучше плавно и потихоньку в режим входить cool
 
Kass Дата: Понедельник, 12.11.2012, 09:20 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Циркуль на отоплении. Защита от сухого хода.


Перед насосом.

Quote (Gso)
Я ж о том, что один термопреобразователь всего можно повесить. Как вариант ещё может поставлю термостат с дискретным выходом на подачу который и ограничит к примеру до 45°, хотя имхо многовато 45°, с другой стороны по сборнику до 50° можно, только зачем резкие скачки температуры, лучше плавно и потихоньку в режим входить


Плавно только с двумя, но там и алгоритм не простой будет. Если вход только один, то нужно делать какой то постоянный смеситель, типа ручного трехходового, которым делать 45, а далее регулятор по обратке.


Все ИМХО
 
adstern Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:02 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Gso)
Циркуль на отоплении. Защита от сухого хода.

В замкнутом отопительном контуре понятие до насоса или после насоса - очень относительны biggrin
Место установки датчика давления в данном случае зависит от места установки расширительного мембранного бака
 
Kass Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:31 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
В замкнутом отопительном контуре понятие до насоса или после насоса - очень относительны


Разница в замкнутом контуре между входом и выходом циркуляционного насоса может быть 1-2 бара. Поэтому легко получить что на выходе давление 1-2 бара, а по входу близится к нулю и насос кавитирует. Недавно на ПНР была такая ситуация. Спасал датчик по входу, настроенный на 0,5 бара.


Все ИМХО
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz