Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Регулировочные вентили, балансировка. - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 17:55

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Модератор форума: Прохожий, грязнуля  
Регулировочные вентили, балансировка.
SterroiD Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:58 | Сообщение # 41
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Gso, что бы было не так упрощенно как до этого.

Термостатические элементы QT

Расчет настроики термоэлемента QT стр. 6-7


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:00 | Сообщение # 42
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
судя по статье, это все для того, чтобы приборы учета в каждой квартире более правильно работали..

вернее сказать для более корректнои работы стояка, по расходу и температуре.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 21:50 | Сообщение # 43
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Gso, что бы было не так упрощенно как до этого.

Почитаю
Quote (Vova_S)
судя по статье, это все для того, чтобы приборы учета в каждой квартире более правильно работали..

В этой статье приборы учёта стоят, на картинках видно.
Я сомневаюсь, что эти приборы могут правильно в разумных пределах вести учёт энергии. Потреблённая тепловая энергия в данном случае это разница Т1, Т2 на расход и ни как иначе, да в любом случае... Теперь почитайте паспорт этого прибора. Учёт ведётся путём считывания температуры накладного датчика и температуры помещения cool О каком учёте может идти речь? Да пальцем в небо.
Паспорт с сайта производителя. http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/INDIV-3®.doc
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:08 | Сообщение # 44
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Gso, фаил не открываеться

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:30 | Сообщение # 45
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Тепловой счётчик MESApro GSM 868

Для расчёта тепла в квартирах или офисные помещениях используются модернизированые распределители. Для измерения действительных затрат на каждый радиатор устанавливается современный прибор учёта расхода тепла.Прибор измеряет температуру поверхности радиатора и учитывает температуру помещения.

Распределитель показывает изменение актуального показания в зависимости от того , как нагревается радиатор и как долго он работает.Счётчик показывает потребление тепла не в киловатт-часах ни в других физических измерениях, а в условных еденицах, которое показывает долевое участие каждого радиатора в расходах отопления всего дома.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:30 | Сообщение # 46
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Gso, фаил не открываеться

поправил
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:31 | Сообщение # 47
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
Я сомневаюсь

В европе, давно уже эта методика запотентована и сертифицирована.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:34 | Сообщение # 48
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
поправил

НЕТ.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:38 | Сообщение # 49
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
В европе, давно уже эта методика запотентована и сертифицирована.

вопщет статья и правда оставляет вопросы - многое приходится додумывать - от этого и непонимание..
по хорошему бы намекнуть авторам, чтоб немного доработали smile
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:41 | Сообщение # 50
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
я вот только логики не поиму от регулирования перешли до систем учета, какая связь..... остаеться догадываться.

о системе учета уже написанно, вот
ГСО мы о вентилях говорим.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:46 | Сообщение # 51
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Счётчик показывает потребление тепла не в киловатт-часах ни в других физических измерениях, а в условных еденицах, которое показывает долевое участие каждого радиатора в расходах отопления всего дома.

Имхо хоть в часах хоть в литрах или метрах, как обзовёшь единицу ни что не значит, дело в том, что эти единицы взяты не понятно от чего. Тем более расход не постоянен, контакт накладных датчиков на разных радиаторах, движение воздуха, радиаторы на конец через ЦСМ не проходят. Т1, Т2 и расход, нет вариантов больше. В ИТП к примеру сможет или нет кто, согласовать другой вариант учёта wink
А про условные единицы тут специально схитрили по моему, если прибор будет считать в ваттах к примеру (что не так трудно сделать переведя эти единицы в ватты) сразу видна станет погрешность.

Добавлено (07.11.2010, 22:44)
---------------------------------------------

Quote (SterroiD)
ГСО мы о вентилях говорим.

Пардон, отвлёкся smile

Добавлено (07.11.2010, 22:46)
---------------------------------------------

Quote (SterroiD)
НЕТ.

http://ru.heating.danfoss.com/Content....30.html
В низу страницы кнопка "паспорт"
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 23:00 | Сообщение # 52
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
А про условные единицы тут специально схитрили по моему, если прибор будет считать в ваттах к примеру (что не так трудно сделать переведя эти единицы в ватты) сразу видна станет погрешность.

Quote (Gso)
http://ru.heating.danfoss.com/Content....30.html
В низу страницы кнопка "паспорт"

стр. 4 паспорта, там четко расписана методика по которои и производится учет и расчет потребляймои тепловой энергии.

Ознакомтесь с нормативнои базои и методикои расчета с 2005г.
здесь


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Понедельник, 08.11.2010, 21:15 | Сообщение # 53
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
стр. 4 паспорта, там четко расписана методика по которои и производится учет и расчет потребляймои тепловой энергии.

По моему полная ерунда
Quote (SterroiD)
Ознакомтесь с нормативнои базои и методикои расчета с 2005г. здесь

Те же люди, та же контора...
Всё ладно, больше не буду про учёт. smile
Есть или нет на форуме кто балансировкой занимается? А, то мы тут ни одного дельного слова не написали, всё ссылки какие-то, бумажки. Практиков надо!!! Есть конкретные вопросы, ответов нет.
 
SterroiD Дата: Среда, 15.12.2010, 21:17 | Сообщение # 54
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Gso, Техническую литературу по балансировке гидравлических и аэродинамических систем можно скачать по этой ссылке.

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz