уклон канализации
|
|
kovalev_dimas |
Дата: Среда, 01.07.2009, 21:52 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
поможите люди добрые!!!!собираюсь вести каналью себе на дом.при закладке фундамента заложил 110 трубу под фундамент.дом на пригорке.сегодня стрельнул нивелиром и ...в полной растерянности.прикрепляю рисунок.задача-от точкиС до Д уклон минимально допустимый.а дальше намерил ~3 см\м.вопрос знатокам-прокатит?делаю себе с перспективой подключения соседей.
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
and |
Дата: Среда, 01.07.2009, 22:27 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
Профиля нет, непонятно. И отметок нет на плане. В чем проблема? Слишком большой уклон получается?
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Среда, 01.07.2009, 22:37 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
да думаю большой.если ложить отА до Д-равномерно то нормально~2см\м. Если как хочу СД-1 см\м то дальше получается 3 см\м.или это нормальный уклон?
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
and |
Дата: Среда, 01.07.2009, 22:48 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
Так перепад сделать в колодце, да и всё.
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Среда, 01.07.2009, 22:51 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
можно и 2 глубина позволяет.
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Среда, 01.07.2009, 22:56 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
в какойто книжке видел рекомендации 160-мин 0,01:110-мин0,025.или врут?
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
and |
Дата: Среда, 01.07.2009, 23:07 | Сообщение # 7 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
Вообще то это расчетная величина. Из условий обеспечения минимально допустимой скорости и наполнения трубы. Безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007
| |
| |
Vova_S |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:31 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
kovalev АНД, - вопрос : Сколько среднестатистических коттеджей можно посадить на 110 кан.трубу. Стерроид : Ковалев, а что нормативка говорит по этому поводу? kovalev: пролистал весь снип и ничего не всасал... And : Нисколько )) Сотка тока до первого колодца, потом 150 по СНиП kovalev : это я где-то уже читал.а сегодня полез и ненашел... And : Quote 2.33. Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, мм: для уличной сети - 200, для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации - 150; для дождевой и общесплавной уличной сети - 250, внутриквартальной - 200. Наименьший диаметр напорных илопроводов - 150 мм. Примечания: 1. В населенных пунктах с расходом до 300 м3/сут для внутриквартальной и уличной сетей допускается применение труб диаметром 150 мм. В чём вопрос? [ kovalev : в желании сделать по уму при мах.экономии.там в точке В будут подключаться максимум 2домика.а реально один.поначитался литературы.понастращали про наполнение...самопромывку... And : Основное условие - обеспечение минимальных скоростей и наполнения. Если нельзя посчитать скорости, то плясать от уклонов, про которые я написал в теме And : Если на участке ВС будут сидеть только три дома, я бы клал сотку с 0,02 And: Нельзя точно посчитать кусок сети, надо всю сразу. And : В точке С сколько домов подключается? [ kovalev : там в принципе перепад 135 см. на 62 метра АД. [ kovalev : со стороны перспективы 2 And : Есть два варианта. Первый - формально выполнить СНиП. Второй - посчитать всю сеть на обеспечение минимальных скоростей и наполнения с условием возрастания скорости по потоку. Если есть данные. And :: Третий вариант - предложенный мной. Сотка с 0,02. При нём может быть провал скорости на участке СД And : Выше этого участка проблем не будет And : Исходя из опыта, в таких ситуациях лучше идти соткой, игноря СНиП. Если есть уверенность, что развития действительно не будет а документацию не нести в экспертизу. Ну, еще служба эксплуатации может возбухнуть против сотки. По формальному признаку. And : Хотя основное условие - скорости и наполнение. С соткой оно выполняется лучше
| |
| |
Vova_S |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:32 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
[ kovalev : заслал картинку.как будут шахматить 1234 без понятия.но вариантов у них мало т.е.всего два.расширяться уже некуда. And :Тогда я бы остановился на сотке. Бассейнов в этих домах, надеюсь, нет? )) [ kovalev : ми люди бедные And : Выбирайте. Или сотку с 0,02 или как я в теме написал ВоваС: бассейн - не роскошь - особенно в ваших жарких краях [ kovalev : если это можно назвать жарой то она стоит всего неделю,вперемешку с грозами.а что бассейн...ну промоет хорошенько пару раз в год.очень мало вероятности что 5 бассейнов начнут сливать сразу.да и на слив 100 краник никто не поставит...удавятся. [ kovalev : нормальный вариант?все уклоны0,02. And : Нормальный.. Просто возможные проблемы перемещаются ниже по сети. В точку падения скоростей и наполнения [ kovalev : а что делать? And : А ничего )) Расчитать сеть на выполнение всех условий при подключении нескольких домов нельзя по определению. And : Потому и придумали минимальные требования. Они среднестатистически минимизируют проблемы. And : Несколько домов - сеть безрасчетная. Если есть возможность класть сотку с 2 см на метр - надо класть. Нет - выполнять минимальные требования по диаметрам и уклонам [ kovalev : значит на ВС есть вариант съэкономить.возможность есть .от точки С всё в горку. And : ВС - это что? Участок? Экономия в чем? На диаметре? [ kovalev : точки на рисунке.на диаметре.я уже настроился на 160.если скажешь ложить её так и будет.если110 правильней то+экономия. And : Если эксплуатация не возбухнет, я бы положил сотку [ kovalev : эксплуатация пущай свою200 лучше чистит регулярно.а то КНСкато работает то не работает.магистральный колодец регулярно подтапливает.хорошо что я на горке. And : )) Эт вопрос балансовой принадлежности. Чья труба то будет? Если их, то они просто не примут, да и всё [ kovalev : в нашем городишке пока не всё так запущено.жек считает что спасение утопающих дело рук самих утопающих. And : Ну, Вам виднее )) [ kovalev : врезку сегодня уже сделал.вывел 160 под заглушку.осталось дело за малым-копать и ложить.ну и трубу купить не забыть. [ kovalev : спасибо за консультацию. And : Не за что
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:48 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
исправленному верить