Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

уклон канализации - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 04.05.2024, 17:37

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Факультеты нашего городка » Канализация и сантехприборы » уклон канализации (уклон канализации или что делать?)
уклон канализации
kovalev_dimas Дата: Среда, 01.07.2009, 21:52 | Сообщение # 1
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
поможите люди добрые!!!!собираюсь вести каналью себе на дом.при закладке фундамента заложил 110 трубу под фундамент.дом на пригорке.сегодня стрельнул нивелиром и ...в полной растерянности.прикрепляю рисунок.задача-от точкиС до Д уклон минимально допустимый.а дальше намерил ~3 см\м.вопрос знатокам-прокатит?делаю себе с перспективой подключения соседей.
Прикрепления: 2049962.jpg (45.0 Kb)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
and Дата: Среда, 01.07.2009, 22:27 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Профиля нет, непонятно. И отметок нет на плане. В чем проблема? Слишком большой уклон получается?
 
kovalev_dimas Дата: Среда, 01.07.2009, 22:37 | Сообщение # 3
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
да думаю большой.если ложить отА до Д-равномерно то нормально~2см\м. Если как хочу СД-1 см\м то дальше получается 3 см\м.или это нормальный уклон?

опыт и инпотенция приходят с годами
 
and Дата: Среда, 01.07.2009, 22:48 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Так перепад сделать в колодце, да и всё.
 
kovalev_dimas Дата: Среда, 01.07.2009, 22:51 | Сообщение # 5
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
можно и 2 глубина позволяет.

опыт и инпотенция приходят с годами
 
kovalev_dimas Дата: Среда, 01.07.2009, 22:56 | Сообщение # 6
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
в какойто книжке видел рекомендации 160-мин 0,01:110-мин0,025.или врут?

опыт и инпотенция приходят с годами
 
and Дата: Среда, 01.07.2009, 23:07 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Вообще то это расчетная величина. Из условий обеспечения минимально допустимой скорости и наполнения трубы. Безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:31 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
kovalev АНД, - вопрос :
Сколько среднестатистических коттеджей можно посадить на 110 кан.трубу.
Стерроид : Ковалев, а что нормативка говорит по этому поводу?
kovalev: пролистал весь снип и ничего не всасал...

And : Нисколько )) Сотка тока до первого колодца, потом 150 по СНиП
kovalev : это я где-то уже читал.а сегодня полез и ненашел...
And :

Quote
2.33. Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, мм:
для уличной сети - 200, для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации - 150;
для дождевой и общесплавной уличной сети - 250, внутриквартальной - 200.
Наименьший диаметр напорных илопроводов - 150 мм.
Примечания: 1. В населенных пунктах с расходом до 300 м3/сут для внутриквартальной и уличной сетей допускается применение труб диаметром 150 мм.

В чём вопрос?
[ kovalev : в желании сделать по уму при мах.экономии.там в точке В будут подключаться максимум 2домика.а реально один.поначитался литературы.понастращали про наполнение...самопромывку...
And : Основное условие - обеспечение минимальных скоростей и наполнения. Если нельзя посчитать скорости, то плясать от уклонов, про которые я написал в теме
And : Если на участке ВС будут сидеть только три дома, я бы клал сотку с 0,02
And: Нельзя точно посчитать кусок сети, надо всю сразу.
And : В точке С сколько домов подключается?
[ kovalev : там в принципе перепад 135 см. на 62 метра АД.
[ kovalev : со стороны перспективы 2
And : Есть два варианта. Первый - формально выполнить СНиП. Второй - посчитать всю сеть на обеспечение минимальных скоростей и наполнения с условием возрастания скорости по потоку. Если есть данные.
And :: Третий вариант - предложенный мной. Сотка с 0,02. При нём может быть провал скорости на участке СД
And : Выше этого участка проблем не будет
And : Исходя из опыта, в таких ситуациях лучше идти соткой, игноря СНиП. Если есть уверенность, что развития действительно не будет а документацию не нести в экспертизу. Ну, еще служба эксплуатации может возбухнуть против сотки. По формальному признаку.
And : Хотя основное условие - скорости и наполнение. С соткой оно выполняется лучше
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:32 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline

[ kovalev : заслал картинку.как будут шахматить 1234 без понятия.но вариантов у них мало т.е.всего два.расширяться уже некуда.
And :Тогда я бы остановился на сотке. Бассейнов в этих домах, надеюсь, нет? ))
[ kovalev : ми люди бедные
And : Выбирайте. Или сотку с 0,02 или как я в теме написал
ВоваС: бассейн - не роскошь - особенно в ваших жарких краях biggrin
[ kovalev : если это можно назвать жарой то она стоит всего неделю,вперемешку с грозами.а что бассейн...ну промоет хорошенько пару раз в год.очень мало вероятности что 5 бассейнов начнут сливать сразу.да и на слив 100 краник никто не поставит...удавятся.

[ kovalev : нормальный вариант?все уклоны0,02.
And : Нормальный.. Просто возможные проблемы перемещаются ниже по сети. В точку падения скоростей и наполнения
[ kovalev : а что делать?
And : А ничего )) Расчитать сеть на выполнение всех условий при подключении нескольких домов нельзя по определению.
And : Потому и придумали минимальные требования. Они среднестатистически минимизируют проблемы.
And : Несколько домов - сеть безрасчетная. Если есть возможность класть сотку с 2 см на метр - надо класть. Нет - выполнять минимальные требования по диаметрам и уклонам
[ kovalev : значит на ВС есть вариант съэкономить.возможность есть .от точки С всё в горку.
And : ВС - это что?
Участок? Экономия в чем? На диаметре?
[ kovalev : точки на рисунке.на диаметре.я уже настроился на 160.если скажешь ложить её так и будет.если110 правильней то+экономия.
And : Если эксплуатация не возбухнет, я бы положил сотку
[ kovalev : эксплуатация пущай свою200 лучше чистит регулярно.а то КНСкато работает то не работает.магистральный колодец регулярно подтапливает.хорошо что я на горке.
And : )) Эт вопрос балансовой принадлежности. Чья труба то будет? Если их, то они просто не примут, да и всё
[ kovalev : в нашем городишке пока не всё так запущено.жек считает что спасение утопающих дело рук самих утопающих.
And : Ну, Вам виднее ))
[ kovalev : врезку сегодня уже сделал.вывел 160 под заглушку.осталось дело за малым-копать и ложить.ну и трубу купить не забыть.
[ kovalev : спасибо за консультацию.
And : Не за что smile
Прикрепления: 7850908.jpg (26.2 Kb) · 8907941.jpg (30.9 Kb)
 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 21:48 | Сообщение # 10
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
исправленному верить

опыт и инпотенция приходят с годами
 
Форум » Факультеты нашего городка » Канализация и сантехприборы » уклон канализации (уклон канализации или что делать?)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz