Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

труба канализации от дома (коттеджа) до ближайшего колодца - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.04.2024, 14:53

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Форум » Факультеты нашего городка » Канализация и сантехприборы » труба канализации от дома (коттеджа) до ближайшего колодца
труба канализации от дома (коттеджа) до ближайшего колодца
Edvin Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 01:16 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Луховицы
Группа: Граждане
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, господа специалисты!
Несколько лет тому, совместно с соседями была сделана врезка в городскую канализацию. Мой дом подключен к поворотному колодцу находящемуся на расстоянии 27 метров от моего дома. Перепад по высотам:выход из дома 1,1, а вход в колодец 1.9м. При проверке было вылито 2 ведра в канализационную трубу в доме, прежде чем показалась вода в колодце(из "моей" трубы). Делала это всё "ух"-бригада под руководством нанятого спеца. Предидущие годы систему не эксплуатировал-шло строительство. Процесс строительства подошёл к финалу(немного осталось).
Насколько я понимаю, "моя" труба лежит не как "стрела", а "дугой", в которой помещается около 19 литров.
Прошу оценить , с точки зрения СНИП и подскажите пожалуйста, будет-ли это сооружение работать или лучше переделать, пока есть такая возможность (ещё не сделана дорога с "твёрдым" покрытием, грунтовка пока). В общем-то 3-е и последующие вёдра вылитые в доме (подвале) в трубу хорошо (быстро) уходили в сторону колодца.
С уважением, Андрей.


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми! И никак наоборот!
 
Кузнецов_Д_А Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 01:51 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
почему она должна дугой лежать?
уклон вроде в пределах нормы, 3 см на метр, мы обычно 2 см на метр стараемся делать
ну а на чем эта труба лежит и как это не узнать я так понимаю


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
транзит Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 09:13 | Сообщение # 3
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Переложить однозначно, как положено (с подсыпкой песком и при засыпке-утрамбовка), а переход ч/з дорогу - только в футляре.

Добавлено (07.06.2009, 09:13)
---------------------------------------------

Quote (Edvin)
27 метров от моего дома

Расстояние почти критичное для ф110мм, если так, то посоветовал бы устроить по маршруту смотровой колодец, не помешает. Или увеличить диаметр трубы.
 
Kass Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 09:43 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Edvin)
Насколько я понимаю, "моя" труба лежит не как "стрела", а "дугой", в которой помещается около 19 литров.

Абсолютно верно. Уровни по отметкам как снимали, когда рыли?


Все ИМХО
 
Николай_Иванович Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 09:57 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1068
Репутация: 14
Статус: Offline
От смотрового колодца как раз можно проверить на просвет в обе стороны трубопровод(фонариком),а тогда уже принимать решение о перекладке.
 
Valeriu Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 10:38 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Ведь понятно труба лежит дугой вниз(где и встали 19л воды).
А как по опыту это страшно(о чём и спрашивает топикстартер?)
Мне тоже интересно знать.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
транзит Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 11:32 | Сообщение # 7
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
это страшно

Да не очень, даже полезно, гидрозатворы не нужны biggrin .
 
pornokopyt Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 11:38 | Сообщение # 8
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
перекладывать надо,однако... отстойник из трубы быстро упакуется...
 
Edvin Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 12:55 | Сообщение # 9
Претендент
Город: Луховицы
Группа: Граждане
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Благодарю всех откликнувшихся!
2КУЗНЕЦОВ Д А, Kass, ТРАНЗИТ, Valeriu:
Пояснительная записка:
Канализ- я трасса в "плане" прямая, выполнена из полиэтиленовой черной трубы D108, переходящей в чугун (участок прилегающий, проходящий, и выходящий из под дороги) и в таком виде приходящей к колодцу.
По моей инициативе участок 15,5метров (от дома в сторону колодца) защищён футлятом из трубы АСБ D150 ненапорной, в тот момент был только цоколь, я так её (трубу пвх) защитил от повреждений, т.к. работала тяжелая строительная техника (кран приезжал, КАМАЗ с плитами перекрытий).
Свет от фонарика (из колодца) "напросвет" в подвал дома не проходит, т.е. середина трассы трубы ниже выходного отверстия в колодце.
2Valeriu
Да, дуга вниз (труба "провисшая" как верёвка).
2Kass
Уровни по отметкам (выход из подвала и вход в колодец) контролировал сам.Спец который делал канашку "привлекал" заказчиков к проведению работ. В тот момент был безграмотен и на "провал" в середине трассы не обратил внимания.
2ТРАНЗИТ
"Футляр" из АСБ диаметром 150 ненапорная годится? Соединить обязательно через муфту? Чугун как я понимаю лучше выкинуть ?А если, при переделке ,сделаю всю трассу в "футляре" из АСБ D150, труба "внутрянка" годится?
Можно использовать "внутрянку" или экономия здесь не уместна?


Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми! И никак наоборот!
 
OlgaO Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 13:27 | Сообщение # 10
Профи
Город: дом
Группа: Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Edvin)
Прошу оценить , с точки зрения СНИП

СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"
17.28. Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной в табл.7.

Таблица 7:
Диаметр трубопровода, мм
50 100 150 и более
Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца, м 8 12 15
Примечания :1. При длине выпуска более длины, указанной в таблице, необходимо предусматривать устройство дополнительного смотрового колодца.

Добавлено (07.06.2009, 13:27)
---------------------------------------------

Quote (Edvin)
Канализ- я трасса в "плане" прямая, выполнена из полиэтиленовой черной трубы D108

Смею предположить, что эта труба держит температуру стоков только не более 40 градусов. Проверить не мешает, а то будет потом интересно при эксплуатации...особенно когда заработает стиральная машинка градусов на 60
 
транзит Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 13:35 | Сообщение # 11
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
OlgaO, с трубой ничего страшног не произойдёт. Проблемные участки возникнут на местах соединений
Quote (Edvin)
выполнена из полиэтиленовой черной трубы D108, переходящей в чугун

Фитинг подобрать сложно, диаметры меняются, т.е. вероятность засора в данном месте высокая.
 
OlgaO Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 13:42 | Сообщение # 12
Профи
Город: дом
Группа: Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (транзит)
OlgaO, с трубой ничего страшног не произойдёт

Это хорошо, что есть такая уверенность. А что может случиться в местах соединений?

А вообще, если в пластиковую бутылку налить горячей воды то она приобретает очень интересный вид - это уже конечно, ультрированное сравнение, но для наглядности подойдет smile

 
транзит Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 13:52 | Сообщение # 13
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
OlgaO, в данной ситуации одно сплошное неправильно.

Добавлено (07.06.2009, 13:52)
---------------------------------------------

Quote (транзит)
Переложить однозначно, как положено (с подсыпкой песком и при засыпке-утрамбовка)
 
OlgaO Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 14:04 | Сообщение # 14
Профи
Город: дом
Группа: Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (транзит)
OlgaO, в данной ситуации одно сплошное неправильно.

согласна smile
 
Kass Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 16:12 | Сообщение # 15
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Edvin)
Уровни по отметкам (выход из подвала и вход в колодец) контролировал сам.

Надо было посчитать отметки на каждый метр траншеи. Теперь отрывать, и подсыпкой выровнять траншею по рассчитанным отметкам.


Все ИМХО
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 16:39 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
А я делал так:
забивал в концах траншеи колья,
водяным уровнем, на высоте гдето 1,5м от поверхности земли, отмечал на них общий уклон,
натягивал по меткам (с уклоном) струну,
через каждые два метра мерил мерником расстояние от струны до трубы и при необходимости регулировал высоту подсыпкой/убиранием песка..

кстати копать по струне на нужную глубину тоже очень удобно..
во всяком случае землекопы были очень довольны

 
prochor Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 19:38 | Сообщение # 17
Специалист
Город: Кувандык
Группа: Модераторы
Сообщений: 622
Репутация: 15
Статус: Offline
Отрывать и заново подсыпать проблематично.Проще по новой.И под дорогой проложить в металле , а остальное раз есть в асбет-лишним не будет.А чугун вообще не трогать.Чугуний он и в Африке чугуний.Ольга привела СНИП-колодцы нужны и что огород городить-старое отрывать только руками чтоб трубы не попортить.Дешевле по моему мнению по новой.

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Valeriu Дата: Воскресенье, 07.06.2009, 22:54 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Есть же ПНДтяж. Ему и без асбоцементной защиты ничего не будет(исключая дорогу).(В такой силовые кабеля тянем).

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
prochor Дата: Понедельник, 08.06.2009, 04:53 | Сообщение # 19
Специалист
Город: Кувандык
Группа: Модераторы
Сообщений: 622
Репутация: 15
Статус: Offline
Как вариант без переделки - проложить в трубе трос .

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Прохожий Дата: Понедельник, 08.06.2009, 09:43 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Мое ИМХО - рыть промежуточный колодец однозначно надо. Вырыть его примерно посредине и фонариком просветить в оба конца. Тогда принимать решение.

Я не 1
 