Хоттабыч. Просто некоторые замечания неустранимы и превращаются в постоянно требующие пунктики по закрытию глаз проверяющих.Да и оставление их при сдаче по окончанию ремстройработ будут требовать матресурса для сдачи.На фото открыто проложенные трубопроводы производственной канальи, которые требуется убрать в "завалинки" и , кстати объединение двух выпусков от моек произв. в одну воронку и сифон тож не есть ОК.Захлебываются с полпинка.А уж расположение в пищеблоке сололифта вообще не сдаваемо без $$$$. Зачем плодить излишние нарушения,которых можно просто не делать?Или это целенаправленное скрытое финансирование структур СЭСа?
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 16:03 | Сообщение # 22 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
А если сололифт только производственные отходы молотит? Имхо очень хорошо для картофелечистки, от них постоянно забивается КаТришка
Опыт - критерий истины.
| |
| |
prochor |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 16:19 | Сообщение # 23 |
Специалист
Город: Кувандык
Группа:
Модераторы
Сообщений: 622
Репутация: 15
Статус: Offline
|
Не надо забывать -школе 100 лет в обед.Тады др. нормы были , а ежели сдавали к 7 нояблю то на нормы смотрели мягко выражаясь- сквозь пальцы.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
БЭТМЭН |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 21:16 | Сообщение # 24 |
Мастер
Город: Saint-P
Группа:
Граждане
Сообщений: 909
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Quote (OlgaO) нет требуемого разрыва струи под этими мойками. Должно быть расстояние в свету 20 мм от верхнего края воронки БЭТМЭН, не можете поделиться где закупаете такие воронки с сифонами? Воронка по размеру значительно больше,чем диаметр выпуска-поэтому в 20 мм над ней смысла не вижу.Поделюсь конечно-иначе на фига мы все сегодня тута собралИсь?Это сифоны McCalpine(Шотландия).В Питере-магазины "Смоленка" vodoprovod.ru Есть ещё один тип сифона с разрывом,но этот для этой ситуации лучше по габаритной высоте.Добавлено (26.05.2009, 21:16) ---------------------------------------------
Quote (123Вот) объединение двух выпусков от моек произв. в одну воронку и сифон тож не есть ОК.Захлебываются с полпинка.А уж расположение в пищеблоке сололифта вообще не сдаваемо без $$$$. Про объединение выпусков-лично испытывал путём наполнения "под жвах" моек и организацией залпового сброса-со свистом.Диаметр обеспечивает.Про Sololift-это SFA.Работает на технологический выпуск канализации в жироотделитель.Какие могут быть проблемы со сдачей?На фото есть дата-дела давно минувших дней и проблем не было...
"А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
| |
| |
123Вот |
Дата: Вторник, 26.05.2009, 21:23 | Сообщение # 25 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (БЭТМЭН) На фото есть дата-дела давно минувших дней Это время действия всех нынешних нормативов.А то, что не было проблем при сдаче, то детали некоторых аспектов просто не афишируют. На фото хватает и труб открытых, и ревизий на них. и насосная производственной канализации.И... и т.д. .Хотя и если б их вообще не было, то тоже не вызывает больших проблем, взяткоемкость принимающих структур ограничена лишь объемами строительного рынка.
| |
| |
OlgaO |
Дата: Среда, 27.05.2009, 00:38 | Сообщение # 26 |
Профи
Город: дом
Группа:
Граждане
Сообщений: 267
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (БЭТМЭН) Воронка по размеру значительно больше,чем диаметр выпуска-поэтому в 20 мм над ней смысла не вижу. Допустим, засор в К3 произошел и наполнение стоками по самый край воронки и выливается на пол все. При выполнении как на фото: тот выпуск, что из мойки будет находиться в этих стоках, а значит бактерии противотоком попадают в саму мойку, чего допускать нельзя. Ну и норматив тоже звучит однозначно: СП 2.3.6.1079-01 "3.8. Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки." Quote (БЭТМЭН) Это сифоны McCalpine(Шотландия).В Питере-магазины "Смоленка" vodoprovod.ru Угу, спасибо Добавлено (27.05.2009, 00:38) --------------------------------------------- Quote (123Вот) На фото хватает и труб открытых, и ревизий на них. про ревизии на фото .... как по Вашему мнению трактовать пункт из того же СП: "3.7...Горизонтальные отводы канализации от всех производственных помещений вне зависимости от числа санитарно-технических устройств имеют устройства для прочистки труб."?
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Среда, 27.05.2009, 01:53 | Сообщение # 27 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Quote (OlgaO) При выполнении как на фото: тот выпуск, что из мойки будет находиться в этих стоках, а значит бактерии противотоком попадают в саму мойку, чего допускать нельзя. Да это очень важный момент. Устранить это Бетмэн сможет легко - три реза - ломать не строить... и там везде будет как надо.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
БЭТМЭН |
Дата: Среда, 27.05.2009, 09:59 | Сообщение # 28 |
Мастер
Город: Saint-P
Группа:
Граждане
Сообщений: 909
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Quote (OlgaO) выпуск, что из мойки будет находиться в этих стоках, а значит бактерии противотоком попадают в саму мойку Согласен-аргумент...Но мне уже позно каяться... Не будут засо(и)ря(а)ть!
"А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
| |
| |
123Вот |
Дата: Среда, 27.05.2009, 10:13 | Сообщение # 29 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (OlgaO) как по Вашему мнению трактовать пункт из того же СП: "3.7. ОльгаО Так вот и самое поганое в этом.На наличие ревизий кто смотреть будет?Экспертиза, служба эксплуатации, монтажники тоже(им то для сдачи тоже засоры неминуемые убрать надо, отделочников же не остановишь).А за отсутствием ревизий следит СЭС в пределах пищеблока.Вот и обоюдошустрая палка.Бъет двумя концами за любой вариант.Не под один, так под другой попадаешь. И шуршат зеленые листвою......
| |
| |