Ну ПДВ вообще не автоматика добивается, а применяемое железо. Автоматика лишь призвана дать сигнал, мол пора. Меня просто удивило применение датчика за миллион рублей для этих целей.
Цитата konst (
)
С какими я салкивался очистными - везде стотит поплавок и этим ограничиваются.
Ну вот и мы всегда ставили два поплавка разной плавучести. Т.е. мы ничего этим не нарушаем? Это прекрасно. Добавлено (24.08.2014, 13:55)
---------------------------------------------
Народ, а кто может мне прояснить смысл вот такой вот фразы:
"Согласно техническому отчету о состоянии наружных инженерных сетей объекта существующие сети внутриплощадочной сети ливневой канализации были признаны ограниченно работоспособными и не пропускающими требуемый расход, выпуск внутреннего водостока из здания осуществлялся в неработающую (забетонированную) ветвь уличной сети, существующие очистные сооружения ливневой канализации оказались затопленными. "
Я не совсем понимаю, как можно сохранить хоть ограниченную, но работоспособность при сбросе в забетонированную ветвь? Я как то отстал от жизни?