Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

С утра случилось несчастье- замёрзла канализационная труба. - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 28.03.2024, 22:49

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Форум » Факультеты нашего городка » Канализация и сантехприборы » С утра случилось несчастье- замёрзла канализационная труба.
С утра случилось несчастье- замёрзла канализационная труба.
benajah Дата: Четверг, 17.03.2016, 13:49 | Сообщение # 41
Претендент
Город: Балаково
Группа: Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет. Мужики, помогите. Сколько монтировал наружнюю канализацию, всегда была глубоко. Теперь возникла нужда уложить трубу до ямы на минимальную глубину, но чтобы не промерзала. У нас глубина промерзания 150см для воды. По улице пройдет метров 10 110й трубой. Посоветуйте, на какую глубину закопать канализацию?
 
and Дата: Четверг, 17.03.2016, 13:58 | Сообщение # 42
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Зависит от региона. В Подмосковье не мерзнет с начальным заглублением 60-70 см, при нормативной глубине заложения 110 см.
Естественно, труба должна лежать с уклоном 2 см на метр и без прогибов
 
konst Дата: Пятница, 18.03.2016, 01:28 | Сообщение # 43
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1361
Репутация: 41
Статус: Offline
В соответствии с п. 6.2.4 СП 32.13330.2012, при глубине промерзания 1,5 м и диаметре труб до 500 мм, наименьшая глубина заложения трубопровода канализации 1,5-0,3= 1,2 м.
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 18.03.2016, 05:29 | Сообщение # 44
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9829
Репутация: 41
Статус: Offline
Лучше не рисковать и копать глубже.
У моего знакомого,на даче,водопровод перемёрз,хотя закопал на положенные 1.5 м.,но зима выдалась аномальная,морозная и без снежного покрова.
Сейчас кукует,ждёт весны-будет копать и укладывать по глубже,да и кабелем для подогрева обматывать придётся.
Вот так экономия,вылилась в не счастье.
 
Kass Дата: Пятница, 18.03.2016, 11:16 | Сообщение # 45
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Лучше не рисковать и копать глубже.


Не всегда получается по отметкам. У нас когда получалось выше точки промерзания по глубине залегания, мы делали подогрев труб с автоматикой. Причем не только на К1, а и на ливневку или дренаж. Т.е. есть способы как исключить промерзание трубы. Нужно просто грамотно сделать. Самое простое закопать датчик температуры в верхней точке трубы, и тогда автоматика будет видеть температуру грунта над трубой. Можно косвенно рассчитать и заложить алгоритм, но нужно знать не только уличную температуру и динамику, но и глубину снежного покрова. Алгоритм получится сложнее.
 
and Дата: Пятница, 18.03.2016, 12:15 | Сообщение # 46
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Цитата konst ()
при нормативной глубине промерзания 1,5 м

Цитата benajah ()
У нас глубина промерзания 150см для воды.

Разные вещи. Я так понимаю, что benajah пишет про глубину заложения водопровода, а не про нормативную глубину промерзания.

Добавлено (18.03.2016, 12:15)
---------------------------------------------

Цитата konst ()
В соответствии с п. 6.2.4 СП 32.13330.2012
наименьшая глубина заложения трубопровода канализации 1,5-0,5= 1 метр.

0,5 - это для труб с диаметром свыше 500, для меньших диаметров - 0,3 метра. Смотрите внимательнее СП
 
konst Дата: Суббота, 19.03.2016, 13:59 | Сообщение # 47
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1361
Репутация: 41
Статус: Offline
Да, действительно 0,3 м. Спасисибо за замечание, сообщение подправил.
 
benajah Дата: Понедельник, 28.03.2016, 22:34 | Сообщение # 48
Претендент
Город: Балаково
Группа: Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Заказчик настоял, чтобы заложить на глубине 70 см, буду мониторить. Спасибо всем за совет
 
Форум » Факультеты нашего городка » Канализация и сантехприборы » С утра случилось несчастье- замёрзла канализационная труба.