Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Нужно запрограммировать Контаровский контроллер под котелок. - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.04.2024, 16:50

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум » Центральный рынок нашего городка » Поиск мастера » Нужно запрограммировать Контаровский контроллер под котелок.
Нужно запрограммировать Контаровский контроллер под котелок.
Илья Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 17:42 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Уфа
Группа: Граждане
Сообщений: 823
Репутация: 3
Статус: Offline
Котелок 3 мегаваттник. Один в котельной. Контроллер МС8.2221012. ТЗ по запросу. Срок - пара недель. donkeypuh@gmail.com
 
Kass Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 19:13 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Вышли ТЗ по мейлу.

Все ИМХО
 
Илья Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:20 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Уфа
Группа: Граждане
Сообщений: 823
Репутация: 3
Статус: Offline
ТЗ добавляю. Посмотрите, кто разбирается в логике, пожалуйста. Для корректности, конечно надо еще и схемы: ТМ и АТМ, ЭМ. Но это - по запросу.
Пы. Сы. Kass, я Вам выслал, но там только в пределах 500 символов, лучше здесь смотрите.
Прикрепления: 1755237.doc (36.0 Kb)
 
Kass Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:36 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Илья)
Kass, я Вам выслал, но там только в пределах 500 символов, лучше здесь смотрите.

У меня в профиле есть электронный адрес, куда можно выслать любое количество символов, и любое количество файлов во вложении. Мне нужен проект, что бы хоть понимать, на какой вход/выход что выводить.


Все ИМХО
 
Кузнецов_Д_А Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:06 | Сообщение # 5
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (тз)

Контроллер должен хранить в своей памяти температурный график, а также архив срабатываний аварийных защит за последний год. Температурный график должен сохраняться в памяти при отключении питания.

так вроде не сделать в контроллере, памяти не хватит как минимум


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Kass Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:22 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
так вроде не сделать в контроллере, памяти не хватит как минимум

Для срабатывания защит хватит. Хотя диспетчеризацию будет правильней сделать.


Все ИМХО
 
Кузнецов_Д_А Дата: Понедельник, 16.11.2009, 23:24 | Сообщение # 7
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
ну защит может быть и хватит
а температурный график точно нет


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Kass Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:04 | Сообщение # 8
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
а температурный график точно нет

Это разная память. Температурный график, это не значения в архиве имеется в виду, а текущие значения во флеше, что бы при включении восстанавливались значения, которые были до отключения.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:05 | Сообщение # 9
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
МС8 - это атмеловский микроконтроллер 8051F125. На что там памяти не хватит?

Все ИМХО
 
Кузнецов_Д_А Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:16 | Сообщение # 10
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Kass)
Это разная память. Температурный график, это не значения в архиве имеется в виду, а текущие значения во флеше, что бы при включении восстанавливались значения, которые были до отключения.

не понял зачем их восстанавливать, у нас же уставка есть
я так понимаю, они хотят график температуры подачи и обратки, да еще и за год
но это имхо в контроллер никак "не влезет"


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Kass Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:31 | Сообщение # 11
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
не понял зачем их восстанавливать

Ну так уставка по-умолчанию при отключении и последующем включении сбрасывается на значение, прописанное в алгоритме, т.е проектные значения. А если юзер откорректировал значения, то желал бы, что бы при включении устанавливались его значения, а не проектные.


Все ИМХО
 
Кузнецов_Д_А Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:34 | Сообщение # 12
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Kass)
Ну так уставка по-умолчанию при отключении и последующем включении сбрасывается на значение, прописанное в алгоритме

у нас те уставки, которые определяются юзером, все сохраняются на текущих (установленных) значениях

иначе как? настроил график погодный, а он потом на изначальный чтоли скинулся, при отключении питания?


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Kass Дата: Вторник, 17.11.2009, 00:48 | Сообщение # 13
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
у нас те уставки, которые определяются юзером, все сохраняются на текущих (установленных) значениях

Далеко не все нужно сохранять, и далеко не все можно. Именно это и прописывает заказчик в ТЗ, что он хочет запоминать, а что нет.


Все ИМХО
 
Кузнецов_Д_А Дата: Вторник, 17.11.2009, 01:05 | Сообщение # 14
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
ладно не суть, уставки надо сохранять все иначе лажа будет, нафиг такая уставка которая сама переуставилась

вот лучше что проясним

Quote (тз)
«Разрежение в топке»

как меряется, какие датчик? мы просто не ставили ни разу
видел только прибор тягонапоромер со шкалой в миллибарах


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Кузнецов_Д_А Дата: Вторник, 17.11.2009, 01:12 | Сообщение # 15
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Илья, я бы советовал самим писать программу, иначе потом намучаетесь с вероятностью 99%, или договариваться сразу и на программу и на пусконаладку, отладка занимает гораздо больше времени чем написание алгоритма первоначального.
Не хочу никому конкуренцию создавать, просто к сведению, у меня человек специально занимается программированием и пусконаладкой, сборкой шкафов и тп. Опыт уже наработан. Так что если потребуется, готов обсудить, если надо.


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Илья Дата: Вторник, 17.11.2009, 08:18 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Уфа
Группа: Граждане
Сообщений: 823
Репутация: 3
Статус: Offline
Насчет архива температурного графика за год - погорячился я. Архив ошибок нужен, а за архив температур узел учета тепла отвечает. Насчет человека - пускача и программера в одном флаконе -дело конечно хорошее, только знаю я Ваши запросы smile . Здесь бюджет не тот. А насчет уставок - разумеется, они должны сохранятся.
 
Kass Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:32 | Сообщение # 17
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
потом намучаетесь с вероятностью 99%, или договариваться сразу и на программу и на пусконаладку

Если на каждом этапе присутствуют свои методы отладки, то проблем нет никаких. Алгоритм отлаживается на симуляторе на соответствие ТЗ. Собранный щит отлаживается на стенде уже более предметно. Если у них есть кому делать проект и собирать щит, то и должны быть люди, способные отладить. Если у вас возникают проблеме на этапе пусконаладки, то что то не так организовано в процессе разработки. У нас очень часто монтаж и пуско-наладку проводят смежники и никаких особых проблем нет. Более того, в 99% случаев проводящие ПНР понятия не имеют в написании алгоритмов, и проблем никаких это не создает. Важно иметь поддержку от авторов алгоритма и все. Если возникают какие то технологические проблемы, то банально отправляется письмо с просьбой что то изменить, и в ответ люди получают новую версию прошивки.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:33 | Сообщение # 18
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Илья)
за архив температур узел учета тепла отвечает.

Я бы предпочел таки сделать диспетчеризацию для архивирования. Ведь у Контара есть Интернет Скада, которой можно поручить данную задачу.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:57 | Сообщение # 19
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Илья, мейл у вас на на мейл.ру, поэтому забейте в профиль аську для оперативного общения.

Все ИМХО
 
Кузнецов_Д_А Дата: Вторник, 17.11.2009, 16:30 | Сообщение # 20
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Дак вот и надо программировать и собирать щит. И отлаживать его, тогда еще возможно на пусконаладке сложностей не возникнет и то не факт.

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Форум » Центральный рынок нашего городка » Поиск мастера » Нужно запрограммировать Контаровский контроллер под котелок.
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz