Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Бесшумный обратный клапан - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.12.2024, 19:53

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Бесшумный обратный клапан
Прохожий Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:00 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Есть такая проблема - шум при срабатывании обратных клапанов. На маленьких диаметрах она неактуальна, там, как правило, тарелка из пластика и не стучит. Большие диаметры в основном на промобъектах, где вопросы шума не так актуальны. Проблемы возникают при эксплуатации ИТП, расположенных в подвалах жилых домов. У нас уже был печальный опыт по этому поводу, сейчас в проекте четыре дома, в каждом из которых есть ИТП. Контура в основном 2-х дюймовые, но есть на приточку один контур Ду80. Вот сейчас думаю, какой обратный клапан туда закладывать . Желательно фланцевый конечно. Гугл дал только один бесшумный обратный клапан - http://www.apcovalves.com/checkva2.htm Думаю, что из Америки мне никто четыре клапана не привезет. Была где то здесь тема про польские обратные клапана для систем с естественной циркуляцией, но там диаметр только до 2". Продающиеся же в Москве лепестковые клапана стучат очень сильно. Есть у кого что на примете? Может я чего то не знаю.

Я не 1
 
Kass Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:33 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
А софтстартеры в ИТП есть возможность поставить?

Все ИМХО
 
Прохожий Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:45 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Сейчас идет стадия проекта, поэтому пока возможно все. Но я боюсь, что потом при монтаже будут некоторые позиции урезаться в целях экономии. Поэтому хотелось бы более "дубовой" защиты от шума.
А софтстартеры работают так же при остановке, как и при запуске?


Я не 1
 
Kass Дата: Четверг, 03.12.2009, 14:35 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
А софтстартеры работают так же при остановке, как и при запуске?

Среди тех что видел да. У частотников еще гибче все. Если начнут кроить, то как минимум хоть плавный старт с переключением звезда-треугольник. Потому как я понимаю, что грохот клапанов как правило при жестком старте. В идеале забить частотники с регулировкой или перепада, или расхода, если нет, то хотя бы софтстартеры.


Все ИМХО
 
adstern Дата: Четверг, 03.12.2009, 14:54 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Шум клапанов чаще при остановке. В ИТП Данф. применяют их клапана с резинками внутри.
 
Прохожий Дата: Четверг, 03.12.2009, 16:59 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Ага, нашел у Данфосса такие же клапана, как и в вышеприведенной ссылке. Производства Socla. Будем их в проект закладывать.

Я не 1
 
Кузнецов_Д_А Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:56 | Сообщение # 7
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
не успел smile
мы тоже меняли на одном объекте из-за стука, но там и насос заменили потом, и тоже на Данфосс вроде


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
tiptop Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:32 | Сообщение # 8
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Желательно фланцевый конечно

К фланцам можно и муфтовый прикрепить. smile
С виду мне понравился EUROSTOP :

http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-7-23


сконструируй Котельную!
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:40 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Прохожий, я ставил, не шумят. smile Геометния клапана у них такая (кВ кстати опупенный).
http://www.vesta-trading.ru/product-7.2.1.htm

Добавлено (03.12.2009, 21:40)
---------------------------------------------
Думаю, что не дороже Данфосовских, может не стоит "грешить" с Данфосом?


Опыт - критерий истины.
 
tiptop Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:43 | Сообщение # 10
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
кВ кстати опупенный

Dу50 - Kv98

Дас ист фантастишь ! specool


сконструируй Котельную!
 
Лёлик Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:59 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
У меня на двух котлах ДУ 65 межфланцевые гремели оба, независимо от скорости насоса. Заказчик напрягал, мы обещали... Сейчас сами утихли (год прошел)...
http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=3828


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Прохожий Дата: Пятница, 04.12.2009, 09:59 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Думаю, что не дороже Данфосовских, может не стоит "грешить" с Данфосом?

В проекте заложим Данфосс, а если монтаж нам потом закажут то поменяем на энтот Брандони. wink
Сами у себя согласуем замену. cool
Я понял почему его называют бесшумным. В техническом описании написано:
Quote
Геометрия запирающего конуса и корпуса клапана не снижают площадь поперечного пропускаемого сечения потока, что придает клапану высокую пропускную способность и бесшумность в работе.

Т.е. шума нет при работе, так как нет заужения потока. Шум же при закрытии клапана зависит от материала уплонения седла и наверное от жесткости пружинки. Так что слово "бесшумный" в названии еще ни о чем не говорит. Но раз у Хоттабыча не стучит, значит можно применять, поэтому и задавал вопрос. Спасибо.


Я не 1
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 04.12.2009, 11:23 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Завсегда... чем смогу smile

Добавлено (04.12.2009, 11:23)
---------------------------------------------
Поеду на этот объект на днях (у нас там 15го ввод Контара в процесс управления котельной) послушаю эти Брандони... а то фиг его знат. Но вроде не слышал ничего при остановке насоса, может внимания не обратил?


Опыт - критерий истины.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz