Бесшумный обратный клапан
|
|
Прохожий |
Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:00 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Есть такая проблема - шум при срабатывании обратных клапанов. На маленьких диаметрах она неактуальна, там, как правило, тарелка из пластика и не стучит. Большие диаметры в основном на промобъектах, где вопросы шума не так актуальны. Проблемы возникают при эксплуатации ИТП, расположенных в подвалах жилых домов. У нас уже был печальный опыт по этому поводу, сейчас в проекте четыре дома, в каждом из которых есть ИТП. Контура в основном 2-х дюймовые, но есть на приточку один контур Ду80. Вот сейчас думаю, какой обратный клапан туда закладывать . Желательно фланцевый конечно. Гугл дал только один бесшумный обратный клапан - http://www.apcovalves.com/checkva2.htm Думаю, что из Америки мне никто четыре клапана не привезет. Была где то здесь тема про польские обратные клапана для систем с естественной циркуляцией, но там диаметр только до 2". Продающиеся же в Москве лепестковые клапана стучат очень сильно. Есть у кого что на примете? Может я чего то не знаю.
Я не 1
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:33 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
А софтстартеры в ИТП есть возможность поставить?
Все ИМХО
| |
| |
Прохожий |
Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:45 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Сейчас идет стадия проекта, поэтому пока возможно все. Но я боюсь, что потом при монтаже будут некоторые позиции урезаться в целях экономии. Поэтому хотелось бы более "дубовой" защиты от шума. А софтстартеры работают так же при остановке, как и при запуске?
Я не 1
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 03.12.2009, 14:35 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Прохожий) А софтстартеры работают так же при остановке, как и при запуске? Среди тех что видел да. У частотников еще гибче все. Если начнут кроить, то как минимум хоть плавный старт с переключением звезда-треугольник. Потому как я понимаю, что грохот клапанов как правило при жестком старте. В идеале забить частотники с регулировкой или перепада, или расхода, если нет, то хотя бы софтстартеры.
Все ИМХО
| |
| |
adstern |
Дата: Четверг, 03.12.2009, 14:54 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Шум клапанов чаще при остановке. В ИТП Данф. применяют их клапана с резинками внутри.
| |
| |
Прохожий |
Дата: Четверг, 03.12.2009, 16:59 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Ага, нашел у Данфосса такие же клапана, как и в вышеприведенной ссылке. Производства Socla. Будем их в проект закладывать.
Я не 1
| |
| |
Кузнецов_Д_А |
Дата: Четверг, 03.12.2009, 20:56 | Сообщение # 7 |
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
|
не успел мы тоже меняли на одном объекте из-за стука, но там и насос заменили потом, и тоже на Данфосс вроде
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
tiptop |
Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:32 | Сообщение # 8 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Прохожий) Желательно фланцевый конечно К фланцам можно и муфтовый прикрепить. С виду мне понравился EUROSTOP : http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-7-23
сконструируй Котельную!
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:40 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Прохожий, я ставил, не шумят. Геометния клапана у них такая (кВ кстати опупенный). http://www.vesta-trading.ru/product-7.2.1.htmДобавлено (03.12.2009, 21:40) --------------------------------------------- Думаю, что не дороже Данфосовских, может не стоит "грешить" с Данфосом?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
tiptop |
Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:43 | Сообщение # 10 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) кВ кстати опупенный Dу50 - Kv98 Дас ист фантастишь !
сконструируй Котельную!
| |
| |
Лёлик |
Дата: Четверг, 03.12.2009, 22:59 | Сообщение # 11 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
У меня на двух котлах ДУ 65 межфланцевые гремели оба, независимо от скорости насоса. Заказчик напрягал, мы обещали... Сейчас сами утихли (год прошел)... http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=3828
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Прохожий |
Дата: Пятница, 04.12.2009, 09:59 | Сообщение # 12 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) Думаю, что не дороже Данфосовских, может не стоит "грешить" с Данфосом? В проекте заложим Данфосс, а если монтаж нам потом закажут то поменяем на энтот Брандони. Сами у себя согласуем замену. Я понял почему его называют бесшумным. В техническом описании написано: Quote Геометрия запирающего конуса и корпуса клапана не снижают площадь поперечного пропускаемого сечения потока, что придает клапану высокую пропускную способность и бесшумность в работе. Т.е. шума нет при работе, так как нет заужения потока. Шум же при закрытии клапана зависит от материала уплонения седла и наверное от жесткости пружинки. Так что слово "бесшумный" в названии еще ни о чем не говорит. Но раз у Хоттабыча не стучит, значит можно применять, поэтому и задавал вопрос. Спасибо.
Я не 1
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 04.12.2009, 11:23 | Сообщение # 13 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Завсегда... чем смогу Добавлено (04.12.2009, 11:23) --------------------------------------------- Поеду на этот объект на днях (у нас там 15го ввод Контара в процесс управления котельной) послушаю эти Брандони... а то фиг его знат. Но вроде не слышал ничего при остановке насоса, может внимания не обратил?
Опыт - критерий истины.
| |
| |