Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Совместим ли датчик холла от другого котла? - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 19.05.2024, 04:40

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Совместим ли датчик холла от другого котла?
Совместим ли датчик холла от другого котла?
RUZALIN Дата: Среда, 25.11.2009, 13:52 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Такая ситуация: накрылся датчик холла на котле Демрад ВК-117. По своим каналам искал, но нигде нет этой запчасти. В москве тоже говорят что груз с запчастями на Демрад уже почти месяц на границе стоит, так что непонятно когда будет.

Зак состовлял договор на сервис с какой то столичной(Казань) организацией, но как я понял со слов зака, договор только чтобы отмазаться от газовиков при пуске. Так что сервисникам ему оброщаться без толку, в договое прописано что запчасти в случае чего находит сам собственник biggrin Ситуация не новая, я и сам так прописываю когда зак упрямо рветься с каким то редким котлом, на который в случае чего запчастей не найти. Так вот он обратился ко мне.

И вот возник вопрос, нельзя ли поставить датчик холла на Демрад с котла Бакси Луна 3 комфорт. По чертежам и рисунку на этот элемент видно что вроде бы посадочное место на датчик протока совподает, а на плату провода приделать не сложное дело.

Кто нибудь с этим не сталкивался, не ипровезировал smile

Прикрепления: 5952188.jpg (88.9 Kb)
 
СвятослаВ Дата: Четверг, 26.11.2009, 00:00 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Думаю, что получится, сам не пробовал, только с проводами надо точно знать, что куда, два питающие + и - 5v а третий 0-3v выход.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:03 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
А там у обоих провода по цвету одинаковы smile Тоесть трехцветный трехжильный провод.
 
СвятослаВ Дата: Четверг, 26.11.2009, 18:17 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
У Демрада на схеме есть разнополюсность, на Бакси не вижу, хотя вижу что голубой-GND, белый-IN, красный-VdsRUZALIN, тестер тебе поможет, но главное как он будет делать горячую воду, после замены датчика, надо найти донора и погонять датчик на его котле в максимально/минимальных режимах.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Четверг, 26.11.2009, 19:32 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (СвятослаВ)
но главное как он будет делать горячую воду, после замены датчика, надо найти донора и погонять датчик на его котле в максимально/минимальных режимах.

Че то не понял smile
 
СвятослаВ Дата: Четверг, 26.11.2009, 19:43 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Имею ввиду, чтобы он не перегревал.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Прохожий Дата: Пятница, 27.11.2009, 09:46 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
причем тут перегрев ? Это датчик протока. Температура управляется от другого датчика

Я не 1
 
СвятослаВ Дата: Пятница, 27.11.2009, 12:56 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Если задано 40 на выходе, а приходит 50 и больше, то это и есть перегрев и не соответствие, на практике я такое встречал.