Хоттабыч Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:10 | Сообщение # 21
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
А мне нравится Грязнулин узел.
Что там на подаче перед коллектором за бантик-краник, али обратный клапан, или балансировочник? Грязнуль что это?


Опыт - критерий истины.
 
123Вот Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:12 | Сообщение # 22
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Двухходовый регклапан biggrin
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:14 | Сообщение # 23
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Чтобы Кv с темоголовастиком уравнять?

Опыт - критерий истины.
 
грязнуля Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:15 | Сообщение # 24
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Цепляй куда хошь. Только темп режимы продумать надо, хоть на стрелку, хоть на кольцо, хоть напрямую к котлу.
Насчёт регулировки не понял.
А я дальше котеджа и не целюсь.
Прикрепления: 5301806.jpg (154.5 Kb)


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
123Вот Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:17 | Сообщение # 25
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Дабы регулируя подачу получать нужной Т смесь на выходе из насоса и соответственно на подаче в теплый пол. Она же(с этой же Т) , смесь идет в обратку на коллектор отопления общий, дабы котлу сильно не занижать Т обратки общую.
 
грязнуля Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:17 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Хоттабыч бантик-клапан обр.
Прикрепления: 9545370.jpg (154.5 Kb)


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
123Вот Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:19 | Сообщение # 27
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Цепляй куда хошь.

В схеме от ТСО не пройдет.Писал же уже.Замучаешься согласовывать.
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:19 | Сообщение # 28
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
На верхней трубе, справа что у тебя такое? Бантик что означает?

Опыт - критерий истины.
 
123Вот Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:22 | Сообщение # 29
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
На верхней

Это я сбил на регклапан.Грязнуля уже написал- именно обратный, тот правей точки подключения перемычки с насосом.
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:24 | Сообщение # 30
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Закрась у него левый треугольник тогда - если он обратный, плиз. smile

Добавлено (10.10.2009, 18:24)
---------------------------------------------
А нафига он там ваще нужен?


Опыт - критерий истины.
 
SterroiD Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:25 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
А мне нравится Грязнулин узел.

Хоттабыч, Ты, шутишь?!! cool
Я потдерживаю твою схему, только с духходовым и насосом на подаче smile .


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:28 | Сообщение # 32
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Я потдерживаю твою схему, только с духходовым и насосом на подаче
Вот вот - мне такая тоже больше всего нравится smile


Опыт - критерий истины.
 
грязнуля Дата: Суббота, 10.10.2009, 18:34 | Сообщение # 33
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Если управление тп осуществлять вкл/откл насоса тп, чтоб подача с котла в обратку тп не поддавливала. Хотя головешка перекрывает подачу почти намертво.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:41 | Сообщение # 34
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Я потдерживаю твою схему, только с духходовым и насосом на подаче

Саша, эту что-ли?
Прикрепления: 4667474.jpg (15.4 Kb)


Опыт - критерий истины.
 
123Вот Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:45 | Сообщение # 35
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
:DХоттабыч, выкиньте этот рисунок.В нем одну схему начали перерисовывать в другую и недоперерисовали.И уже и не та,но еще и не другая.А вышла никакая.Хотя б с направлениями движения теплоносителя. biggrin
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 10.10.2009, 19:51 | Сообщение # 36
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Ну а так - что в ней непонятного. Движение теплоносителя?

Опыт - критерий истины.
 
123Вот Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:01 | Сообщение # 37
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Сообщение отредактировал Хоттабыч - Суббота, 10.10.2009, 19:50

smile
И опять эти три контура этих полов в одном режиме, туда балансировочники, а то ведь расходы просто обратнопропорционально их сопротивлениям сами распределяться. ОК чего делает? Второе- а как с Квс, когда один из полов работает, и насос тоже.
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:12 | Сообщение # 38
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (123Вот)
И опять эти три контура этих полов в одном режиме, туда балансировочники, а то ведь расходы просто обратнопропорционально их сопротивлениям сами распределяться.
Прошу меня извинить, уважаемый коллега, за то что я не указал сноску на обозначение запорно-регулировочных вентилей. Именно запорно регулирующая арматура (типа Валтековских ручных радиаторных вентилей) и позволит нам отбалансировать гидравлику каждого контура. На подаче - обычные шаровые. Автоматические воздухоотводчики на схеме не указаны - расположить на каждом коллекторе.
Quote (123Вот)
Второе- а как с Квс, когда один из полов работает, и насос тоже.
А что с ним станется?


Опыт - критерий истины.
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:17 | Сообщение # 39
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Прикрепления: 7233167.jpg (16.1 Kb)


Опыт - критерий истины.
 
123Вот Дата: Суббота, 10.10.2009, 20:40 | Сообщение # 40
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
А что с ним

А как с клапаном, коль, к примеру, работает всего один пол и на весьма не всю мощность? Как в переходный период (ПП). Как метроном откр.\закр на ноту "Ля"? Насос работает ведь как циркуляционно смесительный, но вот расход будет проталкивать через этот работающий контур прежний(возьмем пока прежний.) и получим несколько возможных вариантов условий работы.Все ли их сможет отработать клапан при таком изменении гидравлики?
При одном контуре ТП это было бы просто нереальной ситуацией- тут все состыковывается. Один контур - один узел, все ОК и как у снайпера.
 