Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Странности в системе отопления - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 01:05

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Странности в системе отопления
Valeriu Дата: Понедельник, 05.10.2009, 21:44 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
razzan, это значит, что коллектора 2-го эт. и мансарды горячее, чем коллектора цоколя и 1-го этажа. biggrin
Вот эти коллектора -http://newcok.3dn.ru/_fr/8/0842605.jpeg cool

Добавлено (05.10.2009, 21:44)
---------------------------------------------
razzan, не отвечает.
Ну не понимаю я для чего в данном случае обратные клапана.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
SterroiD Дата: Понедельник, 05.10.2009, 22:36 | Сообщение # 22
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
В вашем случае, делаются схемы на бумаге, и просчитываются все возможные варианты, движения теплоносителя, с исключением перетикания из одного контура в другой, а строить и потом ,такимже методом тыка, ломать, это "горе от ума"!

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Лёлик Дата: Понедельник, 05.10.2009, 22:54 | Сообщение # 23
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Где я не прав?

Насос создаёт не только давление после себя, но и разрежение перед собой. Зачем воде течь по длинному пути, если есть короткий? Нарисуй схему, поводи по ней пальцем и ставь обратные клапана взад biggrin
Насос+обратный клапан=правило!
Зачастую при общем коллекторе на выключенных контурах обратка горячее подачи - всегда обращаю внимание заказчика примерно так: "не обращайте внимания" cool Очевидно, из-за ЕЦ...


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Mij-gan Дата: Вторник, 06.10.2009, 09:39 | Сообщение # 24
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Лёлик)
примерно так: "не обращайте внимания"

smile :) smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Valeriu Дата: Вторник, 06.10.2009, 09:48 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
"...пробовал на 3-ьей скорости с выключением петлевых насосов - прокачивает, даже отписывался на форуме. Но с петлевыми насосами я регулирую расход в каждой петле(конечная петля - в стяжке) от 2,5л/мин и ниже, а без них - от 1л/мин. и ниже. Но если снять всю вероятно ненужную лабуду типа петлевых насосов, обратных клапанов, фильтров и термометров сопротивление ведь ещё снизится....
...Есть мысль почистить всё над правым коллектором(4 петли справа), убрать даже трёхходовые,вставить вместо всего этого прямые куски труб) в этот коллектор запустить пониженный теплоноситель(на входе поставить трёхходовой и насос 25-60 на обратку).
Левый коллектор подаёт теплоноситель на вентиляцию со своим трёхходовым, на баню и на бойлер. Там оставить теплоноситель 85С..."

Я думаю трезвая мысль.
Сейчас в котельной на дом 350кв.м 9 насосов, а будет 3.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Прохожий Дата: Вторник, 06.10.2009, 10:25 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
О, догадался!!
Трёхходовые в одном положении, но в положении частичного открытия своей обратки - насосы гоняют обратку с подмесом свежачка, а за выключенными насосами чисто свежая(то бишь котловая) - там обратку сосать некому.

Совершенно верно. На выключенных насосах нет подмеса, горячая вода из коллектора поднимается в основном из-за естественной циркуляции, а также из за подпора создаваемого котловым насосом (в меньшей степени). Хотя если насос котловой выбирался из такого расчета, что его производительность равна сумме производительностей всех остальных, то может и не в меньшей степени. Что делать? Закрыть кран на прямой неработающего контура и вся недолга smile


Я не 1
 
LEX Дата: Вторник, 06.10.2009, 10:41 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
не буду утверждать, что я прав, но , имхо , когда включены насосы, вода в коллектора идет с подмесом из обратки..
когда насосы выключены - напрямую от котла..
так как объем прохода через петли в разы меньше чем с включенным насосом - вода, думаю, остывает на первых же метрах трубы в стяжке..
или я не прав?

ИМХО Прав на все 100.
Вот что бывает, когда ставишь насосы "носом в ж...пу" друг другу... (у меня чисто эстетическое отвращение к такому решению biggrin )
Почему бы не сделать стрелку или кольцо?
Там же именно "носом в... "? Или я как-то неправильно понял? (Стерроид прав, схемку бы глянуть)


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Valeriu Дата: Вторник, 06.10.2009, 11:00 | Сообщение # 28
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
По фото в 1-ом посте же всё видно

Добавлено (06.10.2009, 11:00)
---------------------------------------------
У меня с учётом отверстия под второй трубой справа, вроде, первичное кольцо и получается.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
LEX Дата: Вторник, 06.10.2009, 11:03 | Сообщение # 29
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
У меня с учётом отверстия под второй трубой справа, вроде, первичное кольцо и получается.

Значит отверстие маловато. Служит только как перепускной клапан на крайний случай.. А вода нашла более легкий путь.


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Valeriu Дата: Вторник, 06.10.2009, 11:03 | Сообщение # 30
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Закрыть кран на прямой неработающего контура и вся недолга
- да это явление жить-то не мешает...


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Sahara Дата: Четверг, 08.10.2009, 03:16 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
эти квадратные коллектора никогда не внушали мне доверия. Кстати, не многовато насосов на 22 кВт мощности?

wiski makes me 4 WD
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 08.10.2009, 06:40 | Сообщение # 32
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Девять насосов?! lol ОБАЛДЕТЬ!!! На 350м2?! lol Мля!!! У меня ОДИН на 880м2,38 веток по 100м-19 первый и19 второй этаж,и всё работает Третий год как часы,бойлер стоит мощ.150 000 ккал.\час.расширительный бак-пластиковое ведро 25лит. и всё!!!И не одного подрывного-перепускного клапана нет! meeting Нужно быть проще,тогда и клиенты потянутся...

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Valeriu Дата: Четверг, 08.10.2009, 08:59 | Сообщение # 33
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Второй год- сначала на Олдсок, затем здесь пытаюсь донести до уважаемого сообщества мысль о том, что мне построили Феррару вместо желаемого Мерседеса(ну или Лёхуса).
В основном сообщество решило- построли-пользуйся и нефиг выпендриваться. Я считаю котельная должна работать как "Калаш"(в своём деле -Мерседес-190(просто он у меня когда-то был)) - всё просто и эффективно.
Мощность газового котла - 42 кВт, а 22кВт - временный(аварийный) электрический.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
LEX Дата: Четверг, 08.10.2009, 11:37 | Сообщение # 34
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Девять насосов?! ОБАЛДЕТЬ!!! На 350м2?! Мля!!! У меня ОДИН на 880м2,38 веток по 100м-19 первый и19 второй этаж,и всё работает

"А у нас в деревне с колокольни поп упал. Сам вдребезги, а калоши целы (это ответ русского в анекдоте про спор - в какой стране резина лучше)

Александр_Первый, это уже другая патологическая крайность. 38 веток на 880м2 и все на одном насосе.
А что будете делать с 880м2 теплого пола, если этот единственный насос.. того... крякнет в новогоднюю ночь? dry
Кстати...
150 000кКал/ч, это 175 кВт.. А зачем такая моща на 880м2..
Тем более, если там отопление только ТП, то значит теплопотери дома даже меньше, чем 100 Вт/м2 (ТП уже горяченький должон быть, чтоб выдать даже 100 Вт/м2)
Или это типа анекдота.. Тогда и вправду смешно biggrin


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Valeriu Дата: Четверг, 08.10.2009, 12:00 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
У меня ОДИН на 880м2,38 веток по 100м-19 первый и19 второй этаж,и всё работает

А какой насос?

Добавлено (08.10.2009, 12:00)
---------------------------------------------
Ну насос-то всё-таки,наверное, не один. Ведь хоть ГВС-то надо подгонять.
У меня 1-котловой, 7-петлевых и 1 на циркуляции ГВС.

Хотелось бы 1-котловой (25-80), 1-на прогон тёплых полов с 1-им трёхходовиком(25-60) и 1-на ГВС(14-ххх(не помню как называется).


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz