Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Volcano VR1-VR2 кто монтировал? - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 29.04.2024, 11:06

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Volcano VR1-VR2 кто монтировал?
Volcano VR1-VR2 кто монтировал?
Bugsever Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:25 | Сообщение # 21
Претендент
Город: Брест
Группа: Новички
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
konst Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:43 | Сообщение # 22
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Я же дал ссылку на паспорт. Таблица температур на 6 листе. Воздухоотводчик на 11 листе. Что непонятно?
Насос на подаче или обратке - влиять не должно. А вот если проток греющей воды слишком слабый - то греть действительно не будет.
 
Kass Дата: Понедельник, 12.10.2015, 11:12 | Сообщение # 23
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Bugsever ()
Да и как то греет странновато руку прикладываю с низу горячий дует в верху летний


Расход мал через АВО. Расход вообще чем то замеряли?
 
Bugsever Дата: Понедельник, 12.10.2015, 13:45 | Сообщение # 24
Претендент
Город: Брест
Группа: Новички
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
konst Дата: Понедельник, 12.10.2015, 15:30 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Для ощущений обычно человека - всё, что выше 60град. - это "горячо, руку удержать невозможно". Всё, что от 20 до 30град. - подходит по ваше понятие "летний".

Я уже писал вам выше, что один из нормальных режимов работы для "вулокано", это когда температура воды подачи 80град., обратка 60 град., температура воздуха на выходе 22,8град.
Так вот, с точки зрения лапанья температуры руками, это вполне подходит под ваше описание: подача и обратка "горячие", воздух "летний".
Так что у вас вполне может быть и всё в порядке - воздухонагреватель нормально работает.

Ищите, чем можно измерить температуру.
 
Bugsever Дата: Понедельник, 12.10.2015, 18:13 | Сообщение # 26
Претендент
Город: Брест
Группа: Новички
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Понедельник, 12.10.2015, 18:19 | Сообщение # 27
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Bugsever ()
Не замеряли стоит четыре вулкана вход 80 железно а дует летний воздух может завоздушен сам радиатор подача и обратка на вулкане горячая


Что бы не гадать, нужно измерить температуры теплоносителя на входе и выходе, если нечем замерить расход, а так же замерить температуру воздуха на входе и выходе. Имея эти данные можно о чем то написать предметно. Гадать по субъективным восприятиям дело довольно неблагодарное. Надеюсь пирометр найдете?
 
Bugsever Дата: Вторник, 13.10.2015, 10:52 | Сообщение # 28
Претендент
Город: Брест
Группа: Новички
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Вторник, 13.10.2015, 12:26 | Сообщение # 29
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Bugsever ()
Прикрепления: 1002372.jpg(155Kb)

Не долго жить трубам если температуры такие будут cool
 
Bugsever Дата: Четверг, 15.10.2015, 23:34 | Сообщение # 30
Претендент
Город: Брест
Группа: Новички
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 16.10.2015, 02:08 | Сообщение # 31
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9861
Репутация: 41
Статус: Offline
Трубы,как я понял,не армированные?!
Цитата Gso ()
Не долго жить трубам если температуры такие будут

Тогда на все 100% соглашусь.
 
Gso Дата: Суббота, 17.10.2015, 01:13 | Сообщение # 32
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Трубы,как я понял,не армированные?!

Абсолютно без различно wink читаем РЭ ежели не верим. А ещё кто нить как обычно к примеру, сольёт крыло, стояк, не охладив его, или запустит с подачи от ТС biggrin Да мало ли чудаков на букву "М", я буквально сегодня заколебался по телефону объяснять, что на СО защита от утечки и во время подпитки (они стояки резали и радиаторы добавляли) надо сделать пару манипуляций, в противном случае не подпитают СО.
 
Kass Дата: Суббота, 17.10.2015, 09:29 | Сообщение # 33
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Bugsever ()
Трех ходовой кран на подмесе стоит так что думаю все ок будет


Так какие температуры на входе и выходе прибора АВО?
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Volcano VR1-VR2 кто монтировал?
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz