Щастье Дата: Четверг, 10.09.2009, 00:17 | Сообщение # 1
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
так вот в квартире решили водяной т.п поставить и запитать его от системы отопления,в этом ничего нового никто не видит ,так вот хочу сделать по уму со вторичным теплообменником и вопрос напрашивается сам по себе какой теплообменник порекомендуете ??

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
OCA Дата: Четверг, 10.09.2009, 00:54 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
паяный

С.О.К. выжат, сэр!
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 10.09.2009, 22:16 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
В смысле Вы хотите сделать теплвй пол изолированным контуром? И каковы предполагаемые нагрузки?

Опыт - критерий истины.
 
Кузнецов_Д_А Дата: Четверг, 10.09.2009, 22:43 | Сообщение # 4
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Щастье)
так вот в квартире решили водяной т.п поставить и запитать его от системы отопления,в этом ничего нового никто не видит ,так вот хочу сделать по уму со вторичным теплообменником и вопрос напрашивается сам по себе какой теплообменник порекомендуете ??

а зачем?
халява?
электрический мне кажется надо ставить


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 10.09.2009, 23:34 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
На площади больше 10м2 эксплуатировать дороговато получится электрический от 5 до 10кВт за сутки, каждый день с 10ти квадратов - дороговато.

Опыт - критерий истины.
 
allre Дата: Пятница, 11.09.2009, 08:52 | Сообщение # 6
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
электрический мне кажется надо ставить

Как паллиатив можно сделать водяной от системы отопления , как и предлагает автор - через теплообменник, а во вторичный контур встроить маленький электрокотел - пусть гррет полы когда отопление выключено.


мой skype - reutov_o_v
 
Code Дата: Пятница, 11.09.2009, 09:07 | Сообщение # 7
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (allre)
Как паллиатив можно сделать водяной от системы отопления

Интересно, как вообще можно сделать "от системы отопления" дома, не нарушив ее работу, при мощности 5-10 кВт.
Кроме того, в доме на среднюю квартирку больше 5 кВт и не выходит.
 
allre Дата: Пятница, 11.09.2009, 10:07 | Сообщение # 8
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Code, у квартиры есть теплопотери - их можно принять за величину постоянную для данных расчетных условий и конструкций . При грамотном подходе к конструкции системы отопления одной квартиры - она не нарушит работу системы отопления всего дома. Это изначально должно быть одним из условий. Калории или килограммы в час останутся теми же самыми.
Что именно, по-вашему, может в таком случае нарушить (и как?) работу системы отопления всего дома?


мой skype - reutov_o_v
 
СвятослаВ Дата: Пятница, 11.09.2009, 11:23 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Бойлер я себе врезал, но варили на заводе по моим чертежам, работает и от электричества тоже, погугли, где то мне попадались теплообменники высокого давления например здесь http://www.comsy.ru/production/teploobmenniki/alfa_laval/ , но вот насос это тоже не маловажный момент.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Code Дата: Пятница, 11.09.2009, 11:42 | Сообщение # 10
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (allre)
Что именно, по-вашему, может в таком случае нарушить (и как?) работу системы отопления всего дома?

Мы говорим об абстрактном доме или конкретном?
Давайте возьмем мою панельную пятиэтажку, в которой я жил до недавнего времени?
Однотрубка в стенах в трех комнатах и кухне.

Quote (allre)
При грамотном подходе к конструкции системы отопления одной квартиры - она не нарушит работу системы отопления всего дома.

Полностью согласен, только дайте знать, во что выльется грамотный подход в данном случае? Четыре теплообменника?
Да уж проще разобрать дом, а на его месте построить другой, не так ли? smile
 
грязнуля Дата: Пятница, 11.09.2009, 11:51 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
А смысл ТО? При прорыве тп что б не пролить до подвала? Хоть так, хоть эдак вмешательство в систему.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
allre Дата: Пятница, 11.09.2009, 11:55 | Сообщение # 12
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Надо бы Щастье расспросить - чего конкретно у него и как. В противном случае
Quote (Code)
Мы говорим об абстрактном доме

А насчет "во что выльется" - нужно считать и принимать решение. В Вашем "до недавнего времени" конкретном случае про теплые полы речь заводить не стОит, сначало нормальные крнвектора в однотрубку стоило бы врезать.


мой skype - reutov_o_v
 