Вот с АВОКа одной программкой воспользовался: Расчет длины регистра из гладких труб
общая мощность 1 2000
температура подачи t1 °С 6
температура обратки t2 °С 6
температура внутреннего воздуха tвн °С 9
диаметр регистра Ду 4
число рядов 2
"Поверхность нагрева 1 м
гладкой трубы регистра" экм 0,357
фактический температурный напор °С 45,5
мощность, приведенная к н. у. (95-70/18) ккал/ч 2726
требуемая площадь нагр поверхности экм 6,27
длина греющей трубы м 17,55
длина регистра м 8,78
длина регистра с учетом 5% теплопритоков от подводок м 8,36
расход воды через регистр кг/ч 114,6
Получаеться что 1 метр трубы диаметром 80 см при этих условиях дает 114 Вт. Как думаете этой программкой можно пользоваться для этих расчетов?