Как определяют мощ-ть отоп-ых приборов при гравитацион. сист
|
|
RUZALIN |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 14:24 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Вот интересно стало как определяют мощность отопительных приборов при гравитационной системе сделанных из гладких труб. Вот у моих родителей в доме гравитационная система из труб 100 диаметра. Идут по стене две таких трубы. На днях вот такой вопрос в голову пришел, если что не пинайте
| |
| |
Mifune |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 14:55 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Я давно с гравитационной дело не имел, но основной параметр при подборе радиаторов это температурный график в системе и температура в помещении.
| |
| |
Vova_S |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 15:09 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Я так понял что вопрос про то каков в среднем теплосъем с погонного метра трубы определенного диаметра. Мне самому тоже интересно.. не помню, на олде, или уже здесь была тема про то, как в многоэтажке отключиться от центрального отопления.. Кто то приводил данные, сколько дает тепла гладкая труба - и вертикальная, и горизонтальная.. никак только что то эту тему не найду.. Quote (RUZALIN) система из труб 100 диаметра А почему такой большой диаметр? У нас как то все из 57 делают..
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 15:27 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Ну не знаю, так вот сделали когда то. Там труба 10 см диаметром Quote (Vova_S) Я так понял что вопрос про то каков в среднем теплосъем с погонного метра трубы определенного диаметра. Да, вот это я и хотел узнать. В секционных радиаторах например уже в характеристиках есть скока Вт дает секция при определенных тмпературных режимах. Вот интересно как это дело в гладких трубах, есть ли данные на них.
| |
| |
123Вот |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 18:20 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Вот интересно В Со с принудительной циркуляцией вы идете по следующему алгоритму: Вычисление теплопотерь. определение необходимой мощности СО Выбор схемы и расписывание этой мощности на приборы. Определение расходов и гидравлический расчет СО и тут же тепловой расчет с поправкой на дискретность приборов по мощности(проги сами делают). Подбор насоса(...ов) при условии насос обеспечивает необходимую циркуляцию теплоносителя в ветвях и приборах создавая соответствующий напор Это что касается самой СО,не трогая КК и сам котел. В СО с ЕЦ ход частично обратный Сперва вы определяете сколь напора у вас есть от естественного остывания теплоносителя в приборах и трубах. И прикидываете скорости при которых у вас этого напора хватит для функционирования СО в расчетных условиях. И под это подгоняете выбираемые трубы и приборы в процессе гидравлического расчета.И под эту гидравлику идет и тепловой расчет приборов. Quote (RUZALIN) как это дело в гладких трубах Все по прежнему, трубы не изменились за 20-30 лет.И практического изменения из-за скорости теплоносителя в трубе по теплоотдаче нет(теоретически, верней принципиально, есть, но этакой точности подсчета нет целесообразности делать).Во всех учебниках приведено.Материал трубы- сталь ли, пластик ли имеет значение,но эта разница приводится в лит-ре.
| |
| |
Vova_S |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 19:18 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
А какой, примерно, в цифрах будет теплосъём с трубы 57мм или 100мм при Т теплоносителя 60С и Т помещения 20С.. А то книжки под рукой сейчас нет ..
| |
| |
123Вот |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 20:37 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа:
Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
|
Можету тут глянуть.Можете еще где. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1480
| |
| |
Mifune |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 20:53 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
|
в инете есть таблички по расчету теплоотдачи гладких труб,на авоке точно есть.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Вторник, 27.10.2009, 14:23 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Вот с АВОКа одной программкой воспользовался: Расчет длины регистра из гладких труб общая мощность 1 2000 температура подачи t1 °С 6 температура обратки t2 °С 6 температура внутреннего воздуха tвн °С 9 диаметр регистра Ду 4 число рядов 2 "Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра" экм 0,357 фактический температурный напор °С 45,5 мощность, приведенная к н. у. (95-70/18) ккал/ч 2726 требуемая площадь нагр поверхности экм 6,27 длина греющей трубы м 17,55 длина регистра м 8,78 длина регистра с учетом 5% теплопритоков от подводок м 8,36 расход воды через регистр кг/ч 114,6 Получаеться что 1 метр трубы диаметром 80 см при этих условиях дает 114 Вт. Как думаете этой программкой можно пользоваться для этих расчетов?
Прикрепления:
_..xls
(36.0 Kb)
| |
| |
_валентин_ |
Дата: Суббота, 31.10.2009, 21:01 | Сообщение # 10 |
Профи
Город: Азов
Группа:
Граждане
Сообщений: 207
Репутация: 2
Статус: Offline
|
В ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЁТАХ ВСЕ МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ В МИЛИМЕТРАХ.
| |
| |