Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Про схему котельной и слив системы (Деревянный дом и замерзание воды в ГВС и ХВС.)
Про схему котельной и слив системы
azz Дата: Среда, 15.07.2009, 00:16 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
1. Вот 2 варианта схемы обвязки котлов BAXI для бюджетных вариантов со встроенным бойлером и двухконтурника. Нагрузка на отопление ~14 КВт.
Буду очень благодарен за комментарии.

2. Не возникает ли проблема конденсата зимой при использовании коаксиальных труб для отвода продуктов сгорания?

3. Как возможно избежать замерзания воды в системе? С системой отопления проблема решается путем заполнения ее гликолем, а что делать с системой водоснабжения? На фото-пример типичного монтажа труб, при использовании металлопластика. В данном варианте слить систему полностью практически невозможно из-за провисания труб. Магистрального газа нет в наличии.
Из идей решения проблемы:
-аккуратно монтировать медяшкой (пожароопасно из-за дерева, недорого, геморой жильцам со сливом)
-использовать греющий кабель (дороже, возможны проблемы при отключении света)
-использовать дежурное отопление (дорого, относительно комфортно, проблема со светом решаема путем установки бесперебойника)

Как вариант дежурного отопления - греющий кабель вдоль труб + электроотопление в некоторых помещениях.

 
wasermen Дата: Среда, 15.07.2009, 00:21 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
И чё тут коментировать? Эти схемы есть в инструкции, прилогаемой к котлам.

С конденсатом проблемы возникают, ,,,, при неправильном монтаже!


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Хоттабыч Дата: Среда, 15.07.2009, 00:24 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Защиту от сухого хода насоса циркуляции ГВС предусмотрите. smile

Добавлено (15.07.2009, 00:24)
---------------------------------------------
Бак на 8л к 60л бойлеру... не маловато? Вы считали?


Опыт - критерий истины.
 
wasermen Дата: Среда, 15.07.2009, 00:34 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
---------------------------------------------
Бак на 8л к 60л бойлеру...

Расширение воды 3%


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Хоттабыч Дата: Среда, 15.07.2009, 01:02 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Да прикинул на калькуляторе шесть литров МРБ нужен, так что восемь - вполне.

Опыт - критерий истины.
 
СвятослаВ Дата: Среда, 15.07.2009, 01:23 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Я бы с бойлером делал, да еще бы редуктор на ХВС, если это централизованное водоснабжение.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
azz Дата: Среда, 15.07.2009, 02:03 | Сообщение # 7
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Среда, 15.07.2009, 09:34 | Сообщение # 8
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Расширительный бак на ГВС до отсечного крана поставить-бы

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
СвятослаВ Дата: Среда, 15.07.2009, 10:47 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Городское давление в сети может достаточно сильно разниться в разное время суток 6-12 bar в зависимости от часов активного потребления, что приводит к разрушениям целого ряда деталей конструкций водопровода и котельного оборудования. Были случаи когда не могли ввести котел в работу по причине давления, передавливая 8 bar-овый сбросник по ХВС.
В случае если он будет качать воду своим насосом, то ни надо ставить редуктор, но позаботиться о водоподготовке. При максимально бюджетном варианте все выше озвучиваете, или прописываете, как возможные риски при эксплуатации и спокойно не закладываете в смету.


мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Хоттабыч Дата: Среда, 15.07.2009, 19:45 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Посмотрите "датчики сухого хода" - предложений много.
Лично я ДЭМ202 предпочитаю smile

Добавлено (15.07.2009, 19:43)
---------------------------------------------

Quote (azz)
А как это лучше реализовать?

Добавлено (15.07.2009, 19:45)
---------------------------------------------
Скажите, а аварийно-сбрасной клапан на обратке (до насоса) можно ставить?, или это конструктив настенного котла?


Опыт - критерий истины.
 
Koba Дата: Четверг, 16.07.2009, 01:37 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (azz)
Как возможно избежать замерзания воды в системе? С системой отопления проблема решается путем заполнения ее гликолем, а что делать с системой водоснабжения?

В похожем случае ставил Заку баллон со сжатым воздухом, расставил трехходовые(ручные) вентили, написАл на стене(!) схему-инструкцию(оч.подробную) по продувке и ... с Богом! Пока не звонили, но правда Зак вполне вменяемый был.
Да, забыл. В сифоны туалета, душа и раковин надо заливать незамерзайку.
А вооще -то, хлопотное это дело - консервация объекта. Особенно бюджетного.


Пройдет и это.
 
azz Дата: Четверг, 16.07.2009, 01:55 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Четверг, 16.07.2009, 09:32 | Сообщение # 13
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
В данном случае - только продувка воздухом может помочь:) И в дополнение к этому - все краны оставить открытыми и все разъёмные соединения - разъединить. Не забыть только, что именно разъединяли. smile Ну а по уму (хотя уже поздновато) - возможность слива нужно было предусмотреть на стадии проекта.

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
azz Дата: Четверг, 16.07.2009, 12:20 | Сообщение # 14
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Четверг, 16.07.2009, 12:27 | Сообщение # 15
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
В данном случае - только продувка воздухом может помочь:)

Это что за СО такая, которая не имеет возможности слива без продувки?


Все ИМХО
 
Mij-gan Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:36 | Сообщение # 16
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Kass)
Это что за СО такая

Та, что на фото:)
Дык СО вроде топикстартер решил антифризом предохранить:) Речь о водоснабжении.


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
СвятослаВ Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:40 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Котел разве не нижняя точка в системе, если нет, то заложи в смету, здесь бюджетом не увернёшься, и через 5 лет найдут и подпрягут, если прихватит или забьётся где.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Kass Дата: Четверг, 16.07.2009, 19:03 | Сообщение # 18
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Та, что на фото:)

На фото не схема СО, а пару радиаторов? Где проект СО?


Все ИМХО
 
Mij-gan Дата: Четверг, 16.07.2009, 19:16 | Сообщение # 19
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Kass)
Где проект СО?

А я почём знаю? Автор не я:)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Kass Дата: Пятница, 17.07.2009, 00:57 | Сообщение # 20
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
А кто ж автор то? wink

Все ИМХО
 