Посоветуйте, пожалуйста, автоматику
Гость Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 22:09 | Сообщение # 1
Группа:





Схема котельной предусматривает:
1. Контур котел-гидрострелка (свой насос);
2. За гидрострелкой - коллектор с тремя выходами:
- контур радиаторного отопления (свой насос);
- контур ТП (свой насос);
- контур змеевика бойлера (в приоритетном режиме; свой насос).

Котел BAXI Slim-iN. Насколько я понимаю, его встроенная автоматика умеет лишь выключать насос радиаторного отопления, при этом включать насос контура бойлера, и наоборот.
Теплый пол должен работать и в летнем режиме котла.

Вопросы:
1. Как реализовать управление температурой ТП? Термостат на обратку ТП, а с него сигнал на насос этого контура? Какое более правильное решение?
2. Насос контура котел-гидрострелка будет всегда включен? Это нормально?
3. Желательно предусмотреть уличный термостат.

Заранее спасибо.

 
tiptop Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 22:50 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Гость)
2. Насос контура котел-гидрострелка будет всегда включен?

Это - лишнее.
Котловому насосу достаточно быть включенному тогда, когда включен хотя бы один другой насос.
Если ТП всегда работает, когда работает отопление, то возможен упрощённый вариант - котловой насос включен при включенном насосе бойлера или насосе ТП.
Для насоса бойлера желательно сделать задержку выключения ("выбег"), чтобы вода не останавливалась в разогретом котле.


сконструируй Котельную!
 
Гость Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:06 | Сообщение # 3
Группа:





[quote=tiptop]Котловому насосу достаточно быть включенному тогда, когда включен хотя бы один другой насос.[/quote]
А как это обычно реализовывается?
 
tiptop Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:21 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Это можно сделать на реле.
К сожадению, ничего не знаю про возможности автоматики котла BAXI Slim-iN.
С Vitotronic 200 KW2 (у него есть выход для насоса отопления "20" и выход для насоса бойлера - "21") я делал так:
Прикрепления: 7543098.gif (3.8 Kb)


сконструируй Котельную!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:33 | Сообщение # 5
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
спровацирую обсуждение Т обратки

А про ПИД - пока ни слова ? wink


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:35 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Тише, тише!

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Гость Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:45 | Сообщение # 7
Группа:





Читаю инструкцию по подключению BAXI Slim-iN. Вроде, автоматика BAXI умеет работать и с тремя контурами, только там сильно запутано для меня написано. Ее сможет разъяснить только тот, кто туда уже влазил хоть раз...
Если есть техспециалисты, гляньте, пожалуйста, инструкцию (разделы 5-7):
http://www.baxi.ru/download.php?filename=02_baxi_italy%2F03_manuals%2Fgas_boilers_manuals%2FSlim_i-iN+-+manual.zip

Добавлено (05.07.2009, 23:43)
---------------------------------------------
[quote=грязнуля]Для использования тп без радиаторов можно тупо отключать насос радиаторов доп выключателем.[/quote]
А можно всю эл.схему как-нибудь примитивно? Для меня не очень понятно, как цепляются насосы к Слиму, если он заточен на работу всего с двумя.

Добавлено (05.07.2009, 23:45)
---------------------------------------------
[quote=грязнуля]Котек - коллектор и усё.[/quote]
Это что?

 
tiptop Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:46 | Сообщение # 8
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Для тех кто не знает слим, то чюгуний.

Теплоёмкость у чугуна намного выше, чем у стали.
Для чугуния как раз котловой насос очень кстати.

P.S. Это случайно не стихи ? smile


сконструируй Котельную!
 
Гость Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:52 | Сообщение # 9
Группа:





грязнуля,
Вроде понял Вашу мысль. Запараллелить насосы контуров радиаторов и ТП, а на лето отключать насос радиаторов, врезав выключатель. Так?
А как подключается к Слиму котловый насос при сохранении в схеме гидрострелки?
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:52 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Насос радиаторов и насос тп на одни клемы в котле.
Стрелку выкинь, не нужна она. В котле все есть и выбеги насосов и не замерзайка, и анти блокировка .


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:56 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Мудрить надо, либо на постоянку.
Если котловой насос отключать, то суть стрелки как подогревателя воще теряется.
Зачем Вам стрелка?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Гость Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:57 | Сообщение # 12
Группа:





грязнуля,
Если выкину, то подмеса не будет для случая:
Лето. ТП работает на 40 градусов. Включился приоритетный бойлер, котел разогрелся до 70 градусов. Бойлер нагрелся, в котел пошла 40-градусная водичка из ТП.
 
грязнуля Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:05 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Сколько её пойдёт? Столько сколько пропустит т/с смеситель горячей воды в тп. Не критично, не сможет эта вода достаточно быстро охладить чугун. Да и постцыркуляция подравняет Т котла и Т бойлера, а 60 на 40 и чё?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Гость Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:09 | Сообщение # 14
Группа:





В схеме не предусматривается комнатный термостат. Постциркуляция в Слиме разве работает при его отсутствии?
 
грязнуля Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:15 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
На память не уверен, а по описанию есть на бойлерном насосе.
А чёб комнатник не поставить?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Гость Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:19 | Сообщение # 16
Группа:





Из инструкции:
"Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 минуты и
осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата (при его наличии)."

Если б была постциркуляция на бойлерном насосе, то это бы решило проблему...

Добавлено (06.07.2009, 00:19)
---------------------------------------------
В описании на baxi.ru? Там не не указывается, о каком насосе речь. Делаю вывод из инструкции, что если по сигналу комнатного термостата, то речь о насосе отопления.

 
грязнуля Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:21 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Поищи, должна быть.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:29 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Я бы не морочился, лень считать расходы, но ничего с то не случится. Чем горячей вода в котле, тем меньше её пропустит т/с в тп... - тем меньше прийдет остывшей обратки в котёл...

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Гость Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:52 | Сообщение # 19
Группа:





[quote=грязнуля]А чёб комнатник не поставить?[/quote]
Позже, наверно, поставлю. А он будет работать, если разместить в котельной (цоколь дома)?
Про постцирк ГВС не вижу (

Добавлено (06.07.2009, 00:39)
---------------------------------------------
грязнуля,
Описанная ситуация дополнится и 40-градусной водичкой от радиаторов в межсезонье...
А постциркуляцию насоса ГВС как-то можно реализовать известными методами?

Добавлено (06.07.2009, 00:52)
---------------------------------------------
Надо подачу с обраткой увязать для такого случая с маломощным насосиком на ней. Включаться он должен по сигналу "слишком большая разница между Т полачи и Т отбратки". Только как это собирается - я не знаю.

 
Прохожий Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:58 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Насос радиаторов и насос тп на одни клемы в котле.
А почему бы не сделать подключение насоса ТП независимым? Пускай постоянно работает, приоритет ГВС при применении накопительного бойлера не так уж и необходима в летнее время.


Я не 1
 