Посоветуйте, пожалуйста, автоматику
|
|
Гость |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 22:09 | Сообщение # 1 |
Группа:
|
Схема котельной предусматривает: 1. Контур котел-гидрострелка (свой насос); 2. За гидрострелкой - коллектор с тремя выходами: - контур радиаторного отопления (свой насос); - контур ТП (свой насос); - контур змеевика бойлера (в приоритетном режиме; свой насос). Котел BAXI Slim-iN. Насколько я понимаю, его встроенная автоматика умеет лишь выключать насос радиаторного отопления, при этом включать насос контура бойлера, и наоборот. Теплый пол должен работать и в летнем режиме котла. Вопросы: 1. Как реализовать управление температурой ТП? Термостат на обратку ТП, а с него сигнал на насос этого контура? Какое более правильное решение? 2. Насос контура котел-гидрострелка будет всегда включен? Это нормально? 3. Желательно предусмотреть уличный термостат. Заранее спасибо.
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 22:50 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Гость) 2. Насос контура котел-гидрострелка будет всегда включен? Это - лишнее. Котловому насосу достаточно быть включенному тогда, когда включен хотя бы один другой насос. Если ТП всегда работает, когда работает отопление, то возможен упрощённый вариант - котловой насос включен при включенном насосе бойлера или насосе ТП. Для насоса бойлера желательно сделать задержку выключения ("выбег"), чтобы вода не останавливалась в разогретом котле.
сконструируй Котельную!
| |
| |
Гость |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:06 | Сообщение # 3 |
Группа:
|
[quote=tiptop]Котловому насосу достаточно быть включенному тогда, когда включен хотя бы один другой насос.[/quote] А как это обычно реализовывается?
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:21 | Сообщение # 4 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Это можно сделать на реле. К сожадению, ничего не знаю про возможности автоматики котла BAXI Slim-iN. С Vitotronic 200 KW2 (у него есть выход для насоса отопления "20" и выход для насоса бойлера - "21") я делал так:
сконструируй Котельную!
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:33 | Сообщение # 5 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) спровацирую обсуждение Т обратки А про ПИД - пока ни слова ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:35 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Тише, тише!
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Гость |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:45 | Сообщение # 7 |
Группа:
|
Читаю инструкцию по подключению BAXI Slim-iN. Вроде, автоматика BAXI умеет работать и с тремя контурами, только там сильно запутано для меня написано. Ее сможет разъяснить только тот, кто туда уже влазил хоть раз... Если есть техспециалисты, гляньте, пожалуйста, инструкцию (разделы 5-7): http://www.baxi.ru/download.php?filename=02_baxi_italy%2F03_manuals%2Fgas_boilers_manuals%2FSlim_i-iN+-+manual.zipДобавлено (05.07.2009, 23:43) --------------------------------------------- [quote=грязнуля]Для использования тп без радиаторов можно тупо отключать насос радиаторов доп выключателем.[/quote] А можно всю эл.схему как-нибудь примитивно? Для меня не очень понятно, как цепляются насосы к Слиму, если он заточен на работу всего с двумя. Добавлено (05.07.2009, 23:45) --------------------------------------------- [quote=грязнуля]Котек - коллектор и усё.[/quote] Это что?
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:46 | Сообщение # 8 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Для тех кто не знает слим, то чюгуний. Теплоёмкость у чугуна намного выше, чем у стали. Для чугуния как раз котловой насос очень кстати. P.S. Это случайно не стихи ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
Гость |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:52 | Сообщение # 9 |
Группа:
|
грязнуля, Вроде понял Вашу мысль. Запараллелить насосы контуров радиаторов и ТП, а на лето отключать насос радиаторов, врезав выключатель. Так? А как подключается к Слиму котловый насос при сохранении в схеме гидрострелки?
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:52 | Сообщение # 10 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Насос радиаторов и насос тп на одни клемы в котле. Стрелку выкинь, не нужна она. В котле все есть и выбеги насосов и не замерзайка, и анти блокировка .
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:56 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Мудрить надо, либо на постоянку. Если котловой насос отключать, то суть стрелки как подогревателя воще теряется. Зачем Вам стрелка?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Гость |
Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 23:57 | Сообщение # 12 |
Группа:
|
грязнуля, Если выкину, то подмеса не будет для случая: Лето. ТП работает на 40 градусов. Включился приоритетный бойлер, котел разогрелся до 70 градусов. Бойлер нагрелся, в котел пошла 40-градусная водичка из ТП.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:05 | Сообщение # 13 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Сколько её пойдёт? Столько сколько пропустит т/с смеситель горячей воды в тп. Не критично, не сможет эта вода достаточно быстро охладить чугун. Да и постцыркуляция подравняет Т котла и Т бойлера, а 60 на 40 и чё?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Гость |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:09 | Сообщение # 14 |
Группа:
|
В схеме не предусматривается комнатный термостат. Постциркуляция в Слиме разве работает при его отсутствии?
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:15 | Сообщение # 15 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
На память не уверен, а по описанию есть на бойлерном насосе. А чёб комнатник не поставить?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Гость |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:19 | Сообщение # 16 |
Группа:
|
Из инструкции: "Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 минуты и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата (при его наличии)." Если б была постциркуляция на бойлерном насосе, то это бы решило проблему... Добавлено (06.07.2009, 00:19) --------------------------------------------- В описании на baxi.ru? Там не не указывается, о каком насосе речь. Делаю вывод из инструкции, что если по сигналу комнатного термостата, то речь о насосе отопления.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:21 | Сообщение # 17 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Поищи, должна быть.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:29 | Сообщение # 18 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Я бы не морочился, лень считать расходы, но ничего с то не случится. Чем горячей вода в котле, тем меньше её пропустит т/с в тп... - тем меньше прийдет остывшей обратки в котёл...
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Гость |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:52 | Сообщение # 19 |
Группа:
|
[quote=грязнуля]А чёб комнатник не поставить?[/quote] Позже, наверно, поставлю. А он будет работать, если разместить в котельной (цоколь дома)? Про постцирк ГВС не вижу (Добавлено (06.07.2009, 00:39) --------------------------------------------- грязнуля, Описанная ситуация дополнится и 40-градусной водичкой от радиаторов в межсезонье... А постциркуляцию насоса ГВС как-то можно реализовать известными методами? Добавлено (06.07.2009, 00:52) --------------------------------------------- Надо подачу с обраткой увязать для такого случая с маломощным насосиком на ней. Включаться он должен по сигналу "слишком большая разница между Т полачи и Т отбратки". Только как это собирается - я не знаю.
| |
| |
Прохожий |
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 00:58 | Сообщение # 20 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Насос радиаторов и насос тп на одни клемы в котле. А почему бы не сделать подключение насоса ТП независимым? Пускай постоянно работает, приоритет ГВС при применении накопительного бойлера не так уж и необходима в летнее время.
Я не 1
| |
| |