Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Повышение КПД банной печи (срочно нужна помощь)
Повышение КПД банной печи
Valeriu Дата: Пятница, 03.07.2009, 23:58 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Приехал с работы, жена заявляет - надо завтра ехать к тёще. А там баня, у котла надо бы заменить отводящую(дымовую) трубу. Она исправная, но греется аж докрасна(топят большими закладками дров, что не есть хорошо, но...). Хочу поменять на трубу с радиаторами(приваренные вдоль трубы полоски стали, а бывают ещё с корзинкой для камней на трубе). Вход в печь d=125.
Москвичи и подмосквичи, может кто точно знает где я завтра(в субботу) до обеда смогу купить эту трубу?


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 04.07.2009, 00:17 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
у котла

у котла надо повышать кпд, а не у трубы


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Valeriu Дата: Суббота, 04.07.2009, 00:20 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Банный котёл это комплекс примочек, одной из которых является дымоотводящая труба.
Повышаю КПД котлового комплекса - так больше нравится?


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 04.07.2009, 00:32 | Сообщение # 4
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
мое мнение с трубой ниче не сделать

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Valeriu Дата: Суббота, 04.07.2009, 00:47 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Почему это?
1.(И главное) Не хочется чтоб труба раскалялась докрасна(она же элементарно прогорит быстрее!)
2.(Попутное) Повысится сьём жара с КК(Котловой Комплекс). Необходимости никакой, но получится автоматом при замене трубы.
Кузнецов_Д_А,
не ожидал от Вас такой реплики. Вы же налаживаете сельское хозяйство(рачительный хозяин-другим там делать нечего), у Вас хороший авто(определитель неглупого человека) и такое отношение к энергосбережению!


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 04.07.2009, 00:52 | Сообщение # 6
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
как то лет 10 назад варил я печку папе в сад, и делал там перегородками несколько ходов для дымовых газов, для лучшего теплообмена, в трубе ходов не наделаешь - имхо

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Valeriu Дата: Суббота, 04.07.2009, 00:55 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Раскалённая докрасна труба - нонсенс.
Тепла-то хватает(это сауна, соответственно - жара). Как-то сдуру нагнал до 130С.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
prochor Дата: Суббота, 04.07.2009, 03:47 | Сообщение # 8
Специалист
Город: Кувандык
Группа: Модераторы
Сообщений: 622
Репутация: 15
Статус: Offline
Может лучше из кирпича пару оборотов добавить?

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Valeriu Дата: Суббота, 04.07.2009, 09:09 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Морока. Хочется по-быстрому.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Kass Дата: Суббота, 04.07.2009, 09:20 | Сообщение # 10
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
Очень похоже на плохой теплосъем с самой печи. Она то до красна не раскаляется? Сложно нарисовать всю конструкцию?

Что касается ребер на трубе, то что мешает их наварить из металлической полосы?


Все ИМХО
 
Valeriu Дата: Суббота, 04.07.2009, 10:10 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Морока. Проще купить.
Печка очень хорошо прогревает.Просто она с большим запасом.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Mij-gan Дата: Суббота, 04.07.2009, 11:56 | Сообщение # 12
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
На Синдике что-то похожее видел:) Но думаю уже неактуально:)

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Kass Дата: Суббота, 04.07.2009, 13:38 | Сообщение # 13
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Печка очень хорошо прогревает.Просто она с большим запасом.

Я не сомневаюсь, что она прогревает, а в том, что она с запасом и есть проблема. Печке банально не хватает теплосъема. Представь себе, что будет, если топить на полную котел в 100 кВт при нарузке в 1 кВт? Ну банально закипит, превратится в паровой котел и температура выхлопных газов пойдет резко вверх. Это и нагреет дымоход.

Меня так один знакомый пригласил попариться в новой бане в три этажа, и мы в итоге чуть не сгорели, т.к. от кирпичей дымохода на верхнем этаже загорелась кровля. Если бы не погас свет от перегоревшей проводки, мы бы вовремя не заметили и баню бы не спасли. В дальнейшем дымоход утеплили, но это ничего не дало, т.к. печь проплавилась и камни с ядрами провалились в печь.

Надо реально считать мощность печи с учетом теплосъема, иначе ничего хорошего все равно не получится, или банально не топить на полную катушку.


Все ИМХО
 
Code Дата: Суббота, 04.07.2009, 21:07 | Сообщение # 14
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Kass)
или банально не топить на полную катушку

Так то оно так, вот только тяга нестабильна, да и "положительная обратная связь" присутствует : расжигаешь- тяги нет, а потом как попрет. Непросто не уследить.
У меня есть трофейная дровяная плита, 4 кВт (теплосъем вообще никакой), обычно все хорошо, но если оставить открытым дверцу, то труба до дымохода раскаляется докрасна.

Нужно иметь или голову, или автоматику smile

 
Vova_S Дата: Суббота, 04.07.2009, 22:24 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
тягу то подлечить несложно - удлиннить трубу еще на пару метров..
Только все равно внутри бани труба красная будет, потому что внутри нее даже не раскаленные газы, а просто пламя.. Топку надо выше, а колосники меньше площадью, имхо.. А то так и будете жить под угрозой пожара..
Не видели как весело горят бани? А я вот пару раз присутствовал..
У ВВП в свое время и то баня сгорела - вместе с новым домом и чемоданом со сбережениями smile

У меня раньше печь была - чугунная буржуйка, а сверху сварной короб 300х500х700.. И то пришлось еще лабиринт из 120мм отводов варить - а то потолок начинал тлеть и в метре от трубы

Кстати, по мне - 130С самая нормальная температура для бани.. smile

 
kovalev_dimas Дата: Суббота, 04.07.2009, 22:51 | Сообщение # 16
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
больше 100с уже сауна .сегодня лил ведром и дверь открывал.но это в общественной.лучше чем недотоп...

опыт и инпотенция приходят с годами
 
Valeriu Дата: Суббота, 04.07.2009, 23:03 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Спасибо всем за поддержку.
Купил я сегодня не трубу с доп.радиатором, а есть оказывается такие типа сетки-корзины из нержавейки. Одеваются на дымоотводящую трубу и туда закладываются камни. Эффект получаешь двойной -
1. не видно эту самую малиновую от жара трубу(не видно и спокойней);
2. увеличенный обьём камней на печке(больший запас тепла и более стабильная температура в парилке).
Kass,
"..от кирпичей дымохода на верхнем этаже загорелась кровля.." - в это я не верю.
Это такая же отмаза для строителей, как неисправная электропроводка. Как правоохранители не могут найти действительных виновников пожара так тут же - "...от неисправной электропроводки."
Уверен - загорелась кровля не от нагрева кирпичей, а от того что их кто-то хреново сложил.(Через щели искры и понеслось.)
Vova_S - мазохист однознач.
По молодости тоже баловался такими температурами. Теперь 85С и много влаги - самое то.
А вот у товарища, не поверите, бывает сидим в парилке при 60 градусах, пот просто градом и так душевно! Похоже, у всякой бани своя душа.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Vova_S Дата: Суббота, 04.07.2009, 23:35 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
мазохист однознач

biggrin
просто пар сухой люблю, а он настоящий только когда больше 120С.. Топишь до 130 - и получается запас Т на постоянно открывающиеся двери, беготню непривыкших и т.д.
Влажный пар тоже хорошо - но меня от него сильно клонит в сон - отвлекает от после банных посиделок smile .. Эт все конечно очень индивидуально..

Quote (Valeriu)
Уверен - загорелась кровля не от нагрева кирпичей

сложили то может и неправильно, но разделка трубы именно бани - должна быть не 40см от огня до сгораемого материала - а 70см а еще лучше метр..
А вот у нас труба дымовая вообще стальная 108мм была - но после изготовления вышеописаного короба и лабиринта всякие обугливания потолка прекратились..

А сфотайте-ка как нибудь вашу печь - просто интересно проверить свои предположения.. smile Думаю все-таки что топка у вас недостаточной высоты и объема - процесс активного горения продолжается в трубе..

 
Valeriu Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 00:00 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Да что её фотать, это Kastor 27 - http://www.saunastar.ru/catalog/wood/kastor/kl_27/.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Kass Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 01:34 | Сообщение # 20
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
"..от кирпичей дымохода на верхнем этаже загорелась кровля.." - в это я не верю.
Это такая же отмаза для строителей, как неисправная электропроводка.

Ваше право. Если бы я сам лично в плавках не бегал с огнетушителями, то мог бы сомневаться. Когда заливали водой чердак, то дымоход шипел на всю округу и пыхтел паром как паровоз.

Как вспыхивает кабель или загорается розетка тоже не раз лично видел. Поэтому для меня эти вещи давно не принцип веры.

Quote (Vova_S)
просто пар сухой люблю, а он настоящий только когда больше 120С..

Аналогично. smile Только сауна и температура 110-130.


Все ИМХО
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Повышение КПД банной печи (срочно нужна помощь)