Хоттабыч Дата: Четверг, 25.06.2009, 15:49 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Уважаемые коллеги, прошу у вас разьяснения по одному из вопросов на который я, к моему великому сожалению не знаю однозначного ответа. sad
Можно ли объединять газоходы (дымоходы) от двух (и более) котлов (в первую очередь газовых) с последующим подсоединением объединенного газохода в один дымовой канал (трубу).
Чем это регламентируется? wacko


Опыт - критерий истины.
 
123Вот Дата: Четверг, 25.06.2009, 18:57 | Сообщение # 2
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Два одинаковых котла можно точно- разные не помню.Три уже нельзя.
где написано?вроде снип по котельным-не скажу точно.
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 25.06.2009, 19:34 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
На одной котельной у меня два с наддувными горелками стоят по 0,5МВт, но проектировал не я, а ГипроНИИгаз. Шиберы на дымоходе от каждого котла ду250мм потом в ду375 общий. Ну а далее компенсатор линзовый, взрывник с асбестом, потом переход с круглого на прямоугольное и врезка в трубищу 14ти метровую )))
А вот как мне два Протерма по 25Квт в один канал из красного кирпича 250х120 вывести. Можно конечно 80ку и полутурбо, в 9ть экв. метров мы укладываемся, но это другая история... меня интересует именно естественка smile Просто никогда сам не делал. Про дымканал про рассечку 1,5м естственно знаю, но это не вариант, а вот про объединение на участке горизогтального газохода от котлов где глянуть то можно?


Опыт - критерий истины.
 
pornokopyt Дата: Четверг, 25.06.2009, 19:35 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
можно объединять в коллектор сколько угодно котлов (пример http://www.heating-systems.ru/equipment/items/76.html )
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 25.06.2009, 20:32 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Хорошая наверное вещь... мне, интуитивно, понравилось smile вот только на что я в Проекте ссылаться должен? На инструкции производителя? Можно конечно, но я переживаю, что, возможно, это не проходить по РФ нормам... ну не Газовищик я smile и не ВДПОшник... и не Ростехнадзор smile а простой Хоттабыч... сдать то я, что угодно сдам, если есть инструкции производителя и все проверено и надежно, но подводных неизвесных неоплаченных камней быть не должно. smile

Опыт - критерий истины.
 
pornokopyt Дата: Четверг, 25.06.2009, 20:40 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
нет никаких ограничений. если хочется-перерой... но их нет. в котелом снипе написино только (по памяти) что при врезке в дымовую трубу нескольких дымоходов в одном уровне они должы быть равномерно распределены по окружности... и песец
 
грязнуля Дата: Четверг, 25.06.2009, 20:53 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Есть норма, на одном старом ресурсе это обсуждалось и приводилась норма, Разрешено. Но все кануло, ищи и да будет найдено!

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 25.06.2009, 23:14 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Михаил,вот посмотрел у Ионина"Газоснабжение"может пригодится,(стр.414 "отвод продуктов сгорания")."Соединительные трубы для ком.быт.приборов могут быть общими для нескольких агрегатов.Вертикальный участок присоединяемых труб от патрубка газового прибора до оси горизонтального участка должен быть не менее 50 см. При высоте помещения до 2,7 м для приборов с тягопрерывателями допускается уменьшение длины вертикального уч-ка до 25 см,а для приборов без тягоперывателей--15 см.Общая длина горизонтальных труб должна быть не более 3 м,а в эксплуатируемых зданиях-не более 6 м.На всем протяженииприсоединительных труб не должно быть более 3-х поворотов". Трубы прокладываются с уклоном немене 001в сторону приборов.
 
konst Дата: Пятница, 26.06.2009, 12:08 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
См. СП 42-101-2003, Приложение Г, пункт Г.5.
В данном случае рекомендуется в вретикальном канале 250х120 сделать две боковые врезки Ф130 - одна под потолком, вторая на 750 мм ниже. Соотвественно в верхнюю врезку один котёл, в нижнюю второй. Ну и не забываем чуть-чуть пониже сделать третью врезку - под люк для прочистки.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 26.06.2009, 12:12 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Вот вот - там где Konst, написАл - там так (в вертикальный участок - в сам конал уже врезают)... перед этим говорили что лучше так (в горизонтальный коллектор) а как жо лучше и чтоб сдавать без проблем wacko

Опыт - критерий истины.
 
konst Дата: Пятница, 26.06.2009, 12:38 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
Формально нигде не запрещено врезать несколько котлов в один горизонтальный газоход и на больших котельных это широко применяется. Однако и формального разрешения на это тоже нет и как на это посмотрять инспектора в бытовом теплопункет сказать затруднительно. Учитывая то, что отношения с надзорными органами складываюся, как правило, с точки зрения презумкции виновности.
Нормальный выход в данной ситуации - прорисовать этот горизонтальный газоход в проекте и до начала монтажа согласовать его с ВДПОшниками и газовиками.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 26.06.2009, 13:33 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Аналогичная ситуация была с двумя АОГВ-29. Сходил к приемщикам в горгаз,узнал требования к расстоянию между котлами и тогда только обвязал их,а потом к жестянщикам из ВДПО(можно предварительно позвонитьим и прокосультироваться)
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 26.06.2009, 14:02 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
Формально нигде не запрещено врезать несколько котлов в один горизонтальный газоход и на больших котельных это широко применяется. Однако и формального разрешения на это тоже нет и как на это посмотрять инспектора в бытовом теплопункет сказать затруднительно.
Пасиб!


Опыт - критерий истины.
 
LEX Дата: Пятница, 26.06.2009, 14:22 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (konst)
Формально нигде не запрещено врезать несколько котлов в один горизонтальный газоход и на больших котельных это широко применяется

Quote (konst)
Нормальный выход в данной ситуации - прорисовать этот горизонтальный газоход в проекте и до начала монтажа согласовать его с ВДПОшниками и газовиками.

Согласен с каждым предложением!
Какая знакомая до боли ситуация! angry
Хоть формального запрета и нет, но наша местная инспектор ВДПО сказала, что пока она жива, в горизонтальный дымоход больше одного котла врезать не даст angry В вертикальный - хоть десять (на разных уровнях).
Так что konst прав во всем. И запрета нет, и к местным ВДПОшникам надо сходить. Так как "каждый суслик - агроном", и у каждого суслика в голове свои тараканы.
В Питере разрешают врезать в один горизонтальный дымоход до четырех настенных котлов. Видел такой проект Ленгаза собствеными глазами.
В общем - сколько городов, стоко и "сусликов" biggrin


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Хоттабыч Дата: Понедельник, 29.06.2009, 12:15 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Вот только что звонил на фирму по продаже... в том числе и дымоходов "Rosinox" отечественные из нержавейки с теплоизоляцией. Кто такие юзал?
Там мне сказали что коллектора у них только под заказ, и за все время их работы у них не было еще ни одного заказа.
Далее последовало утверждение, что только котлы с наддувной горелкой можно объединять. А с атмосферной - нельзя, на мою просьбу о ссылке на норматив сказали, что это уже проверенно. Причем как мне показалось не с целью "впарить" а действительно по убеждению (опыту) говорил товарищ (Анатолий - тех. спец.) Во всяком случае когда я хотел и вентиляцию (вытяжку из котельной - напомню у нас сруб) у них из "моно" заказать, он мне посоветовал не лишковать, а сделать из оцинковки самим - будет дешевле.
Сейчас подготовлю схему как я все это себе представляю и выложу.

Добавлено (29.06.2009, 12:15)
---------------------------------------------
Ах да ссылка на их сайт (для примера) а я пойду еще по другим цены посмотрю http://www.techkon.su/rosinox-main/


Опыт - критерий истины.
 
A-x-e-l-1 Дата: Понедельник, 29.06.2009, 15:12 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Далее последовало утверждение, что только котлы с наддувной горелкой можно объединять. А с атмосферной - нельзя, на мою просьбу о ссылке на норматив сказали, что это уже проверенно.

Мне говорили с точностью до наоборот. Хрен поймешь. Но у меня 2 котельных дизельных работают с дутьевыми горелками и дымоходами объединенными в горизонтальный коллектор.
Там нашей тети небыло
Quote (LEX)
наша местная инспектор ВДПО сказала, что пока она жива, в горизонтальный дымоход больше одного котла врезать не даст

Скотина редкостная, весь город ее хаит, но сделать ни чего не могут.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Прохожий Дата: Понедельник, 29.06.2009, 15:12 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
А с атмосферной - нельзя, на мою просьбу о ссылке на норматив сказали, что это уже проверенно

Картинку покажи этому "опытному" товарищу:

Сейчас правда эти котлы уже не выпускаются, но в свое время довольно много их поставили. Чугунные атмосферники.


Я не 1
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 29.06.2009, 16:38 | Сообщение # 18
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
правда эти котлы уже не выпускаются,

Теперь они G 200 называются. Только система управления теперь электронная (более дурацкую встретишь редко:))


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Прохожий Дата: Понедельник, 29.06.2009, 17:43 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
G 200 - это одиночный котел. А то, что на картинке - проходил по документам как один котел, хотя их и было 4. И коллектор дымохода шел в комплекте.

Я не 1
 
Хоттабыч Дата: Понедельник, 29.06.2009, 17:44 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Спасибо Прохожий на это уже ссылался Pornokopyt, в 4м сообщении этой темы... еще в две конторы звонил, говорят, что такая схема работать не будет... и что сдать её невозможно sad млин - проще в натуре два дымохода сделать... правду где тут сыскать, а ежели по окончании со сдачей проблемы начнуться... ну яих попробую и решу, а дальше - возмет да и будет в аварию уходить котел по датчику Тпрод.гор. что-же мне тогда - переделывать придется sad млин - себе бы делал - попробовал-бы - не вопрос, а так не оценит зак. мою попытку сэкономить его денюжку sad
Чуствую два теплоизолированных 130 дымохода делать надо и третьей трубой вентиляцию из котельной выводить. Вентиляцию оцинковкой однослойной диаметр 160 как то так?
Все три трубы хочу попустить внутри отапливаемых помещений (на первом этаже и на втором это своего рода лоджии - терассы застекленные - там есть с торца местечко).


Опыт - критерий истины.
 