Статус: Offline
|
Да, сообщение порнокопыта каюсь, пропустил. Если есть возможность - конечно лучше отдельными дымоходами пускать. остальные решения более рискованные, хотя правилами и не запрещенные. Чтобы прикрыть занее место есть рекомендуемый в СНиПе аэродинамический расчет дымовых труб. Если выполнить его и согласно нему сделать трубу, то если даже когда то термодатчик и сработает, то вины проектировщика и монтажника в этом не будет.
Я не 1
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Понедельник, 29.06.2009, 18:27 | Сообщение # 22 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
У Buderus атмосферники согласно их же инструкциям совершенно спокойно к одному дымоходу подсоединяются
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
VikT |
Дата: Вторник, 30.06.2009, 09:57 | Сообщение # 23 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) Все три трубы хочу попустить внутри отапливаемых помещений Лишь бы эти помещения не были жилыми
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Вторник, 30.06.2009, 10:42 | Сообщение # 24 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Ну это что то типа веранды отапливаемой... ну или лоджии.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Лёлик |
Дата: Пятница, 03.09.2010, 19:01 | Сообщение # 25 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Чтобы не плодить новую тему - а можно ли наоборот - большой дымоход одного котла раздвоить на два поменьше (например 200 в два по 150)? Очень надо...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Jar |
Дата: Пятница, 03.09.2010, 21:10 | Сообщение # 26 |
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа:
Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
|
Quote (Лёлик) например 200 в два по 150 я бы не рисковал... Quote (Хоттабыч) а дальше - возмет да и будет в аварию уходить котел по датчику не будет...надо ж удваивать по минимуму сечение...мы счас в котласе (городок вам ни о чем не говорит) два котла легко в один горизонтальный на 150 объединяем, и только в вертикалку на 200 переходим (КОЩУНСТВО!) но у них проходит Добавлено (03.09.2010, 21:10) --------------------------------------------- Хоттабыч, ты делай как нужно, и чтоб работало, с ВДПО, ссылаясь на инструкции по котлам проблему решишь...а вот с газовщиками...
когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
| |
| |
wasermen |
Дата: Пятница, 03.09.2010, 22:15 | Сообщение # 27 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (Jar) я бы не рисковал... А причем тут риск? если сечение двух дымоходов не меньше сечения одной трубы, что меняется? Не один раз приходилось 56ой валенок (а у него 180) разделять в две асбетоцементных трубы Ф150 (внутрений 130 -132мм) все работает, даже очень замечательно. Тут ,конечно, еще от высоты зависит и от мощьности котла, (веть дымоходный ящик редко делают к каждому типоразмеру, а цепляют ОДИН на несколько ступений мощности. И может случаться так, что на котлах выхлоп диаметром одинаковый, высота трубы одинаковая (минимальная) а один котел "задыхается", хотя другой нормально пашет.
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Суббота, 04.09.2010, 09:54 | Сообщение # 28 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
задавал аналогичный вопрос(по объединению дымоходов при недостаточном сечении одного) представителю ВДПО говорит-можно но чтоб грамотно...разделка там всякая...сколько долбить общего... по месту у местных уточните...
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Jar |
Дата: Суббота, 04.09.2010, 10:14 | Сообщение # 29 |
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа:
Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
|
Quote (kovalev_dimas) говорит-можно ну хорошо, значит можно, я ж не знаю...и корова не моя
когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Суббота, 04.09.2010, 10:14 | Сообщение # 30 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10008
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (Лёлик) мер 200 в два по 150)? Работать будет,ток оба должны быть одинаковой длины...
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Лёлик |
Дата: Суббота, 04.09.2010, 11:52 | Сообщение # 31 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Спасибо всем! А то на олде нашел такую тему, дык там всё к дымососу свели - его не хочется точно...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Honda_M |
Дата: Суббота, 04.09.2010, 13:34 | Сообщение # 32 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |