Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Типовая схема котельной - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.12.2024, 19:41

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Типовая схема котельной
Кузнецов_Д_А Дата: Среда, 24.06.2009, 23:35 | Сообщение # 1
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Рекомендую всем новичкам, как основу для проектирования и монтажа котельных, для теплоснабжения небольших объектов, коттеджей, частных домов, с числом нагрузок больше 2-х.

Проверено расчетами и годами опыта - проще и дешевле не бывает.
Можно использовать с любыми котлами.
Количество нагрузок и их состав может быть изменен.
Легко автоматизируется различными способами, от "включить в розетку" до сложных алгоритмов созданных на ПЛК.

Размеры ТГР:

Диаметр D коллектора определяется для средней скорости воды от 0,7 до 0,9 м/с. Диаметр термогидравлического распределителя, равный трехкратному диаметру 3 D коллектора, позволяет получить среднюю скорость воды в распределителе, равную 0,1 м/с или ниже. Скорость воды ни в коем случае не должна превышать 0,1 м/с.

Прикрепления: 0278662.gif (15.1 Kb) · 9740749.gif (3.6 Kb)


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Кузнецов_Д_А Дата: Среда, 24.06.2009, 23:39 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Мне кажется можно прикрепить, если кто нарисует без лишних прибамбасов, было бы неплохо

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Kass Дата: Четверг, 25.06.2009, 01:01 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Где то я уже видел такую схему и даже перерисовывал ГВС на ней... cool

Все ИМХО
 
Dr_House Дата: Четверг, 25.06.2009, 01:30 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Tartuga
Группа: Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
Схема Деда Итриха.
Achtung!!!
Это схему злобно юзает еретик Таубе!

Quote (Кузнецов_Д_А)
проще и дешевле не бывает

Бывает


У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковёр.
 
Kass Дата: Четверг, 25.06.2009, 10:19 | Сообщение # 5
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Насос ГВС регулируется плавно, или вкл/выкл?

Все ИМХО
 
Mike08 Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:12 | Сообщение # 6
Претендент
Город: C-Петербург
Группа: Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
А нельзя ли еще списочек того, что обозначено на схеме цифирьками выложить? В основном конечно все понятно, но хочется полной ясности.
А также хочется наиболее удачную схему интеграции сюда резервного котла.
 
kaban Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:14 | Сообщение # 7
Любитель
Город: Vilnius
Группа: Новички
Сообщений: 106
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:32 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Кабан, не заводи! Я про насосы.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
allre Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:45 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Кабан, не заводи!

А подпитка! Прямо в чугунный котел! biggrin

С насосами при импортном графике как раз все нормально.

Что касается "рекомендую новичкам", то похожие схемы есть у каждого именитого производителя, их тоже можно рекомендовать.


мой skype - reutov_o_v
 
Ermalex Дата: Четверг, 25.06.2009, 14:59 | Сообщение # 10
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (allre)
то похожие схемы есть у каждого именитого производителя, их тоже можно рекомендовать.

Именно причем у каждого производителя под свои контролеры эти схемы заточены, так что универсальных схем не бывает.

 
allre Дата: Четверг, 25.06.2009, 15:21 | Сообщение # 11
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Это точно.

мой skype - reutov_o_v
 
Кузнецов_Д_А Дата: Четверг, 25.06.2009, 17:28 | Сообщение # 12
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Kass)
Где то я уже видел такую схему и даже перерисовывал ГВС на ней...

Смысла перерисововать в данном случае нет, так как бойлер
Вполне достаточно насос включать выключать по термостату бойлера. Во всех (по крайней мере в большенстве) бойлеров свой термостат, через него и цепляем насос.


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Kass Дата: Четверг, 25.06.2009, 21:28 | Сообщение # 13
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
Вполне достаточно насос включать выключать по термостату бойлера.

Достаточно для чего? Для температуры ГВС для поддержания ее в некотором диапазоне возможно и достаточно, а вот для стабильности обратки в летний период при большой нагрузке по ГВС не достаточно. Я бы как минимум симисторный регулятор поставил, или трехходовой до насоса. Я против каких либо скачков в системе и мне более импонируют стабилизированные режимы..


Все ИМХО
 
Кузнецов_Д_А Дата: Четверг, 25.06.2009, 21:34 | Сообщение # 14
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
да нет там скачков никаких, там же не скоростной теплообменник
речь идет о частных небольших домах

Quote (Kass)
Я бы как минимум симисторный регулятор поставил, или трехходовой до насоса.

смысл? wacko


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
грязнуля Дата: Четверг, 25.06.2009, 21:45 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Да чито енто!
Термическая обратомания?
В котле вода горячая, в бойлере горячая... Остыть может только в трубах и то не ниже 30. Какие нагрузки? Один бойлер. Мощность бойлера...
Как охладить обратку котел 50 бойлер 30кВт . Откуда большой перепад!?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
allre Дата: Четверг, 25.06.2009, 21:56 | Сообщение # 16
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Kass)
для стабильности обратки в летний период при большой нагрузке по ГВС не достаточно.

В таком режиме как раз температура обратки весьма стабильна, ибо бойлер забирает от котла свою максимальную мощность (скажем, 46 Квт для 200-литрового бойлера).
Наибольшие колебания в температуре обратки будут при циклическом разборе гор. воды в объемах, достаточных для включения термостата бойлера на нагрев.
Вот тут и должна начинать работать схема защиты котла от пониженной температуры в обратке.
Если, конечно, такая схема необходима.


мой skype - reutov_o_v
 
Kass Дата: Пятница, 26.06.2009, 00:58 | Сообщение # 17
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (allre)
В таком режиме как раз температура обратки весьма стабильна, ибо бойлер забирает от котла свою максимальную мощность (скажем, 46 Квт для 200-литрового бойлера).

Немножко не так. Он то забирает, при включении насоса, то не забирает при его отключении. В результате обратка скачет градусов от 50 до Твых котла. Особенно не красиво получается при каскаде котлов. Что в этом хорошего? Я как то долго моделировал такую ситуацию, и сабилизировать процессы так и не получилось. Система находится практически в непрерывных переходных процессах. При больших нагрузках ГВС колебания от конденсата в котлах до срабатывания аварийных защит по вых температуре. Сама Тгвс сильно не скачет, но это мало утешает.


Все ИМХО
 
allre Дата: Пятница, 26.06.2009, 09:45 | Сообщение # 18
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Kass)
не забирает при его отключении

Значит, время выбега насоса загрузки бойлера нужно подстроить.
Если автоматика позволяет, конечно.


мой skype - reutov_o_v
 
Kass Дата: Пятница, 26.06.2009, 10:07 | Сообщение # 19
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
А поточнее можно про настройку времени выбега? У меня автоматика все позволяет. Надо только придумать как.

Все ИМХО
 
allre Дата: Пятница, 26.06.2009, 11:29 | Сообщение # 20
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Горелка котла должна отключаться до того, как температура гор. воды достигнет заданного значения, при этом используется тепловая инерция котлового контура, и именно это позволяет избежать перегрева обратки.
Насколько я знаю, у именитых производителей котлов эта фишка штатно зашита в автоматику, и в зависимости от модели котла имеет разные значения с возможностью коррекции.


мой skype - reutov_o_v
 
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz