Насос рециркуляции
lvv Дата: Понедельник, 15.06.2009, 14:26 | Сообщение # 1
Любитель
Город: Ахтырка
Группа: Новички
Сообщений: 118
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
tiptop Дата: Понедельник, 15.06.2009, 14:44 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Так на гвс нет "рециркуляции", есть только "циркуляция". smile
Вы имеете в виду - переставить насос с подачи на обратку ?
Выберите насос по напору и расходу.
Корпус желательно из нержавейки или бронзы.


сконструируй Котельную!
 
lvv Дата: Понедельник, 15.06.2009, 15:05 | Сообщение # 3
Любитель
Город: Ахтырка
Группа: Новички
Сообщений: 118
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
tiptop Дата: Понедельник, 15.06.2009, 15:12 | Сообщение # 4
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Желательно, чтобы поверхности проточной части насоса были коррозионостойкими.

сконструируй Котельную!
 
представитель_fondital Дата: Понедельник, 15.06.2009, 15:20 | Сообщение # 5
Профи
Город: Домодедово
Группа: Граждане
Сообщений: 232
Репутация: 14
Статус: Offline
если не важно, что:
напор/расход будет в 2-3 раза больше,
подсоединение дюйм вместо 1/2,
чугунная улитка со всеми "прелестями" вместо бронзовой
и Вы не беспокоетесь о здоровье клиента, и отсутсвует таймер на насосе (ведь Вы указали модель BUT - а эта модель уже с таймером)
то, конечно, можно - меняйте и ничего не бойтесь
 
tiptop Дата: Понедельник, 15.06.2009, 15:32 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
to представитель_fondital

Насчёт здоровья - это Вы зря.
Вода после чугуна не вредит здоровью. smile
А по мне, так даже предпочтительней, чем после бронзы (олово, свинец).


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 15.06.2009, 15:35 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Низя, я пробовал!
Постоянно клинит и через года три вал и отверткой не провернешь. Засерается.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
A-x-e-l-1 Дата: Понедельник, 15.06.2009, 15:52 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Засерается.

Такая же жопа. Но на больших системах и на маленьких, где бойлер заряжается холодной водой через водоподготовку, все работает нормально. smile


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Kass Дата: Понедельник, 15.06.2009, 19:51 | Сообщение # 9
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Насос на циркуляцию ГВС отвечает санитарным нормам. Насос для СО не предназначен для питьевой воды. В чем проблема поставить то, что надо?

Все ИМХО
 
A-x-e-l-1 Дата: Понедельник, 15.06.2009, 20:08 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Kass)
В чем проблема поставить то, что надо?

Их не всегда найти можно, а,допустим, насос нужен еще вчера.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Kass Дата: Понедельник, 15.06.2009, 22:41 | Сообщение # 11
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну тогда временно можно поставить, но только что бы потом не переросло в постоянно. Только трубу надо вести сразу 20-ю, а у насоса переходниками сыграть на 25. На долго бы я его не оставлял.

Все ИМХО
 
транзит Дата: Понедельник, 15.06.2009, 22:55 | Сообщение # 12
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Kass)
что бы потом не перерОсло в постоянно

Эт точно, что нет ничего постоянного, чем что-то временное.
 
грязнуля Дата: Вторник, 16.06.2009, 06:50 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Транзит, +1!
Вот тезис про насос!


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Задержка_поставки Дата: Вторник, 16.06.2009, 09:15 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Ясенево
Группа: Граждане
Сообщений: 871
Репутация: 6
Статус: Offline
низя
1. Нет сертификата
2. Нет защиты от отложения накипи


Смените мне памперс!!!! Срочно!!
 
tiptop Дата: Вторник, 16.06.2009, 09:36 | Сообщение # 15
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Задержка_поставки)
Нет защиты от отложения накипи

Поясните, пожалуйста.
Что за защита бывает ?


сконструируй Котельную!
 
lvv Дата: Вторник, 16.06.2009, 10:27 | Сообщение # 16
Любитель
Город: Ахтырка
Группа: Новички
Сообщений: 118
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Вторник, 16.06.2009, 11:14 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Поставьте насос без таймера. Цены у всех производителей примерно одинаковые.

Немного отклонюсь от темы. Сколько видел насосов на циркуляцию ГВС в ЦТП, везде стоят обычные российские насосы типа ЦНСГ. Что то я сомневаюсь, что у них бронзовый корпус. По виду - обычная чугуняка. Раз их в проект закладывают, значит и санитарное разрешение имеется.


Я не 1
 
tiptop Дата: Вторник, 16.06.2009, 11:43 | Сообщение # 18
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Любопытно, а у чугунных и стальных труб есть какие-то санитарные документы ?

сконструируй Котельную!
 
adstern Дата: Вторник, 16.06.2009, 12:04 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Конструкция циркуляционных насосов для ГВС исключает выпадение в них солей жесткости. У нас гигиенический сертификат сейчас есть и на насосы из чугуна т.к. имеется специальное двойное катафорезное покрытие.

В насосе для отопления перекачиваемая среда постоянно циркулирует через мокрый ротор.
В насосе для ГВС имеется специальный встроенный обратный клапан. Вода попадает в в зазор меджду ротором и статором при первом пуске и остается там (при нагреве избыток стравливается, а при охлаждении происходит пополнение. Таким образом водообмен существенно меньше и солей выпадет естественно меньше (Для отопления эти насосы использовать можно, но только с ограничением по температуре). У совсем маленьких насосов ГВС другая система там потоки внутри насоса организованы таким образом, что подогрев воды внутри насоса минимален (по сравнению с насосами отопления) и тем самым выпадение солей внутри насоса ниже.

Если нужно срочно, то обычный насос (для отопления) можно применить (кратковременно) и после приобретения насоса для ГВС выполнить замену.

 
представитель_fondital Дата: Вторник, 16.06.2009, 13:45 | Сообщение # 20
Профи
Город: Домодедово
Группа: Граждане
Сообщений: 232
Репутация: 14
Статус: Offline
На сколько я помню, у up 15-14 b рабочее колесо и ротор объединены в единое целое (типа полусфера). Я даже не задумывался - зачем?
adstern, спасибо! Теперь понятно - чтобы снизить проблему заклинивания из-за солей.
Вопрос к Вам - "двойное катафорезное покрытие" чугунной улитки служит для чего? Раньше говорилось - для защиты воды от продуктов коррозии чугуна. Сегодня концепция изменилась?
Комментарий по поводу применения чугуна в системах водоснабжения (раз мой пост вызвал эту волну). Чугун на водопроводах в России применялся, применяется, и, скорее всего, будет применяться ещё достаточно долго. Но вряд ли это является показателем, что чугун на водопроводе - это очень хорошо. Я на ГВС не продал (в бытность работы в торговле) ни одного насоса из чугуна. Это моя личная позиция.
Всё хорошо на своём месте и при правильной эксплуатации smile
Остальное - от маркетинга. ой, т.е. от лукавого smile
lvv, прислушайтесь к мнению прохожего, он абсолютно прав. Марка самой простой модели серии up 15... указана выше smile
 