Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Балансировочные вентиля для систем отопления - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 05.05.2024, 10:41

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Балансировочные вентиля для систем отопления
Балансировочные вентиля для систем отопления
SterroiD Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 16:22 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Техническое описание балансировочных вентилеи.
Балансировочники (3,6Мб, pdf)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Щастье Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 16:58 | Сообщение # 2
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
SterroiD
ты что решил рекламой заняться !
а вообще я пришёл к выводу ,что когда стоят на входе и выходе -клапана регулировочные на подачу ставится кран с барашком (не знаю даже как его обозвать )а на обратку- под шестигранник с крышечкои,так вот регулировку я белаю по тому ,что с крышкой и заказчику про его работу ничего не говорю ,так вот у многих наверное были проблемы с тем,что зак залезает и начинает краны накручивать,тем самым разбалансируя всю систему ,А если он не лезет к ним,то всё зер гуд показываешь ему кран на подаче и пускай накручивает в своё удовольствие ,при том вся система абсолютно не страдает biggrin


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
GuTherm Дата: Понедельник, 20.04.2009, 12:10 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Щастье)
SterroiD ты что решил рекламой заняться !
Реклама скрытая, но объём файла желательно указывать.
Не понял в чём вопрос?


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
вадим Дата: Понедельник, 20.04.2009, 12:17 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Щастье)
ставится кран с барашком (не знаю даже как его обозвать )

в некоторых случаях это называется клиновая задвижка.
 
SterroiD Дата: Понедельник, 20.04.2009, 18:10 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
GuTherm, при монтаже балансировочников на однотрубную П-образную систему(лежаки по подвалу, стояки П-образные по этажам), куда правильно установить его, на подачю или обратку?
какие есть нюансы? smile


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Кочегар Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:12 | Сообщение # 6
Профи
Город: Ижевск
Группа: Граждане
Сообщений: 336
Репутация: 0
Статус: Offline
У данфоса есть пара ASV-PV и ASV-I, первый регулятор перепада давления ставится на обратку, второй регулятор расхода ставится на подачу... вот ссылочка http://ru.heating.danfoss.com/Content/2ACCF00B-30DA-41D8-809E-A04FCC8BFA30_MNU17416799_SIT130.html
 
БЭТМЭН Дата: Среда, 22.04.2009, 10:07 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Saint-P
Группа: Граждане
Сообщений: 909
Репутация: 4
Статус: Offline
Балансируется система регулированием на обратке.Если речь идёт о ручных балансировочниках.

"А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
 
SterroiD Дата: Среда, 22.04.2009, 10:12 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
БЭТМЭН, а если система отопления Зависимая, с верхним Розливом-однатрубная, возможно применение балансировочников на подаче? shades

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
БЭТМЭН Дата: Среда, 22.04.2009, 12:37 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Saint-P
Группа: Граждане
Сообщений: 909
Репутация: 4
Статус: Offline
Думаю,что нет.Не встречал по крайней мере нигде.А что Вы имеете ввиду под словом "зависимая"

"А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
 
SterroiD Дата: Среда, 22.04.2009, 15:59 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
без Т/О

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
БЭТМЭН Дата: Среда, 22.04.2009, 16:22 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Saint-P
Группа: Граждане
Сообщений: 909
Репутация: 4
Статус: Offline
В смысле без теплообменника в ИТП?Это рояли не играет-балансировка на обратке.

"А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
 
SterroiD Дата: Среда, 22.04.2009, 18:20 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
А что измениться если балансировочники установленны на подаче, всеравно где, свою функцию регулирования расхода они выполняют!?

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
БЭТМЭН Дата: Среда, 22.04.2009, 21:21 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Saint-P
Группа: Граждане
Сообщений: 909
Репутация: 4
Статус: Offline
В теоретические изискания не вдавался.Принял как аксиому.Может ктонть и знает-почему именно регулированием на обратке балансируется.

"А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
 
Гость Дата: Суббота, 25.04.2009, 01:13 | Сообщение # 14
Группа:





smile smile А ты хочеш нос утереть своей шнягой ? говори и росказывай от и до .
 
SterroiD Дата: Суббота, 25.04.2009, 01:36 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Гость, будите вызывающе "дудеть", поставим на вид с занесением в БАН. megaphone shades

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Илья Дата: Суббота, 25.04.2009, 05:28 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Уфа
Группа: Граждане
Сообщений: 823
Репутация: 3
Статус: Offline
Балансировочники на обратке ставят, чтобы проще было трубу шшупать. А клапаны перепада давлений Данфосса охренительно дорогая поеб...ь Порой Зака хрен на человечий ИТП уговоришь, какие уж перепадники.

Кстати, на ИТП клапаны перепада давления кто-нибудь ставит? По практике, они нужны или нет? Только, просьба к Пыркову не отсылать.

 
SterroiD Дата: Суббота, 25.04.2009, 12:22 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Илья, как много ИТП вы спроектировали и смонтировали, и занимаетесь ли обслуживанием этих Узлов?

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Кочегар Дата: Суббота, 25.04.2009, 13:23 | Сообщение # 18
Профи
Город: Ижевск
Группа: Граждане
Сообщений: 336
Репутация: 0
Статус: Offline
Я ставил регулятор давления, VFG-2/AFD, зашибись получилось, стоят два дома первый 9 этажный тепловой пункт старый без регулировки, второй 4 этажа тепловой пункт с погодозависимой автоматикой, при запуске второго дома первый вставал почти весь, поставил регулятор давление щас все нормуль, на первом доме даже лучше стало чем было. smile
 
SterroiD Дата: Суббота, 25.04.2009, 13:37 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
регуляторы нетолько для этого служат,
параметры наших теплосетеи, позволяют неустанавливать дифрегуляторы, так как теплосеть отбалансирована на каждого абонента, это прописанно в договоре,

мы устанавливаем их для точнои работы 2-х ходовых вентилеи(для потдержания расчетного перпада на рег. вентиле), в особенности для систем ГВС, для уменьшения инерционности при работе рег.вентиля.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Суббота, 25.04.2009, 13:39 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Кочегар)
стоят два дома первый 9 этажный тепловой пункт старый без регулировки

вот здесь по подробнеи, какои тип смесительного узла, где находиться регулировочныи вентиль на Т1 или Т2?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Балансировочные вентиля для систем отопления
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz