Как подобрать радиаторы при низкотемпературном отоплении.
|
|
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 12:22 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Для наполнения форума хочется и по этому вопросу поговорить, тем более самому не помешает более подробно узнать все это. Итак хотим в доме организовать комфортное низкотемпературное отопление. Подбираем в магазине алюминиевые радиаторы. В характеристиках на радиаторы написано, что 10 секционные(1000 мм) при перепаде температуры 90/70 обеспечивают 1911 Вт мощности, а при 70/55 обеспечивают 1218 Вт. Вот если мы хотим отопить комнату с двумя окнами, высота потолка 3 метра и площадью 38 кв.м, то при высокотемпературном режиме нам необходимо под каждое окно повесить 10 секционный радиатор на 1911 Вт. Вопрос: какой мощности радиаторы нужны при низкотемпературном режиме? Может я тут чего, то намудрил, приветствуются и свои примеры по ходу объяснений.
| |
| |
Mifune |
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 12:50 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Почитай рекомендации Витатерм(Федеральное государственное унитарное предприятие «НИИ сантехники »)
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 12:51 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Дополню, ещё сильное влияние оказывает внутреняя темп помещения и правильно подбирать по 'тепловому напору' (дельта Т) -- (Тп+То)/2-Тком. Сам подбираю в озске.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Mifune |
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 12:59 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 3555
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Как вариант да. Еще Есть таблички подбора в экселе нужно поискать, найду выложу попозже. Но лучше разобраться самому по рекомендациям. P.S. RUZALIN, А что за здание, почему алюминий, удобней Панели поставить, там есть возможно подобрать по толщине. И не забывай что. "Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях."
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 13:13 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Mifune) А что за здание, почему алюминий, удобней Это я не конкретное отопление планирую, а просто повышаю уровень знаний. Маделирую так сказать разные ситуаций которые могут возникнуть в будущем.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 13:52 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Те получается: Один и тот же радиатор при одинаковых температурах подачи и обратки будет отдавать разную мощность. Чем ниже темп комнаты, тем больше можно снять.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Прохожий |
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 18:07 | Сообщение # 7 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) при высокотемпературном режиме нам необходимо под каждое окно повесить 10 секционный радиатор на 1911 Вт. Если 1911 Вт - это реальные теплопотери этого помещения, то и при низкотемпературном режиме нужно подбирать радиатор, котроый будет вырабатывать мощность 1911 Вт. Вообще тепловая мощность радиатора имеет экспоненциальную зависимость от температурного перепада между средней температуры теплоносителя в радиаторе и температурой воздуха. Если мы знаем мощность радиатора Q при каком нибудь температуратурном перепаде dt, то новую мощность Q1 при другом температурном перепаде dt1 можно определить по формуле Q1=Q*(dt1/dt)^n. Показатель степени n - вообще то должен определяться экспериментальным путем и указываться в паспортных данных каждого радиатора. Если в паспорте ничего не указано, то можно пользоваться рекомендациями НИИ Сантехники.
Я не 1
| |
| |
pornokopyt |
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 20:25 | Сообщение # 8 |
Специалист
Город: Ленинград
Группа:
Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
|
насчет температурного напора пискну... для 105/75/20 -фиг с ним-можно считать ((Т1+Т2)/2)-Тв; а для низкотемпературного лучше поточнее - (Т1-Т2)/LN(Т1-Тв)/(Т2-Тв)
| |
| |
@lex |
Дата: Понедельник, 25.05.2009, 22:27 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1298
Репутация: 5
Статус: Offline
|
вот, делал для себя и партнеров. сыровата немного. но вроде работает правда она для панельников
не ошибается лишь тот, кто ничего не делает
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Среда, 15.07.2009, 17:38 | Сообщение # 10 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (pornokopyt) а для низкотемпературного лучше поточнее - (Т1-Т2)/LN(Т1-Тв)/(Т2-Тв) А LN что это такое?
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Среда, 15.07.2009, 17:45 | Сообщение # 11 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) А LN что это такое? логарифм натуральный
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Гость |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 16:55 | Сообщение # 12 |
Группа:
|
Подскажите, пожалуйста. Везде написано, что низкотемпературном отоплении температура радиатора 37 градусов. А как тогда подбирать радиаторы. есть параметры 90/70/20, 70/50/20. Как подбирать? Нужно, чтобы первая цифра была 37? + вопрос, котлы работают от 60 градусов. Откуда берется 37?
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 17:19 | Сообщение # 13 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Гость) котлы работают от 60 градусов У многих настенников нижний предел температуры теплоносителя можно задать 30 градусов.
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 20:53 | Сообщение # 14 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (pornokopyt) для низкотемпературного лучше поточнее - (Т1-Т2)/LN(Т1-Тв)/(Т2-Тв) Посчитал для 50/40/20 - получил те же 25 градусов...
сконструируй Котельную!
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 21:02 | Сообщение # 15 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Ну вот для графика 95/75/20 получается по первой формуле 65гр тепловой напор, а по второй 59,5гр.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 22:29 | Сообщение # 16 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Впервые слышу что темп радиатора 37 гр и не выше.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Суббота, 01.08.2009, 23:14 | Сообщение # 17 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Вот пример подбора радиатора, показанный в проспекте к модели"Calidor Super"(ал-ний).Ном.тепл. поток секции определен при нормированных условиях:разность ср.температур т/носителя и воздуха в от. помещ.- 70гр., теплоноситель подводится сверху- вниз.Для секции 500мм-199Ватт.При t1-85гр.,t2(обратн)-71гр.,t3(помещ.)-20гр. T=t1+t2/2-t3 или:85+71/2-20=58 из приложеной таблицы К(58)=078. далее 199*078=155Вт. Для многих видов радиаторов сущ. свои таблицы пересчета с учетом способов подключения,хотя сущ.формула логарифмической разности,которую давали выше в постах.
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 02.08.2009, 02:27 | Сообщение # 18 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) Ну вот для графика 95/75/20 получается по первой формуле 65гр тепловой напор, а по второй 59,5гр. 65,0 и 64,5
сконструируй Котельную!
| |
| |