обсуждение схемы отопления
|
|
Щастье |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 10:31 | Сообщение # 1 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Ну, организационные вопросы - это конечно хорошо, но не вернуться ли нам на круги своя, а то мусолим одно и то же тут поблемка вырисовалась: 2 котла: бакси и коспел ;бойлер бакси и 2 контура: отопительный и тп я склоняюсь к варианту, что нужно ставить стрелку, на неё вешать 2 котла и 2 контура отопления, а бойлер - повесить на прямую от котла и подогревать его за счёт трёхходового... Скажите я прав?? Щастье, прошу Вас, внимательнее относиться к набору текста с клавиатуры. Пробелы, опечатки, заглавные буквы. По крайней мере в начинающем тему сообщении. В этом я исправил порядка 15-20 таких "косячков". Я конечно уважаю особенности характерные для стиля письма каждого человека, и сам пишу корову через ять, но в заглавных постах будьте повнимательнее, плиз. Казнить нельзя помиловать. Помните? (С ув. Хоттабыч 19.04.09 11.12)
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 10:42 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
А площадь большая, один котел не справиться?
| |
| |
Щастье |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 10:49 | Сообщение # 3 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
площадь- копеечная что то в районе 120-130 кв просто заку на халяву коспел достался вот он и хочет его как резерв воткнуть
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 10:53 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Помоему у бакси есть приоритет гвса насосный. Пока бакся воду грет второй котел работает на стрелку. Мощности бакси хватит? Добавлено (19.04.2009, 10:53) --------------------------------------------- Аааа бакся настенная!
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Щастье |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 10:54 | Сообщение # 5 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
там на бойлере уже стоит трёхходовой мощности???? ,да завались
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 10:57 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Я в данном случае склонился бы к варианту c одним котлом со встроенным бойлером. Например BAXI NUVOLA 3 comfort 240 Fi
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 11:04 | Сообщение # 7 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
А чё тогда мудорствовать, делай по методичке... Хотя... Бакси глюкнула и без гор воды остался.Добавлено (19.04.2009, 11:04) --------------------------------------------- Задачу не пойму, че за бакси?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Щастье |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 11:19 | Сообщение # 8 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
BAXI ECO3 Compact 1.240 i по методичке??? а тп ??
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
allre |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 12:07 | Сообщение # 9 |
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа:
Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
|
А тп - с персональным насосно-смесительным узлом и задатчиком-регулятором температуры в контуре тп. Добавлено (19.04.2009, 12:07) --------------------------------------------- А тп - с персональным насосно-смесительным узлом и задатчиком-регулятором температуры в контуре тп.
мой skype - reutov_o_v
| |
| |
Щастье |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 12:12 | Сообщение # 10 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
allre в том то и дело ,что контура то разделять нужно или я что то упускаю ??
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 12:35 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Я задачи не пойму. Смеситель на радиаторы планируешь?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Щастье |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 12:44 | Сообщение # 12 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
да нет , насосно-смесительный узел с датчиком на тп ,насосная группа на радиаторы ещё один насос на котле,так вот стрелка ,что бы разделить насосы или кто чего поумнее предложит ??
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 12:47 | Сообщение # 13 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Второй котел как резерв? Только в экстренном случае?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Щастье |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 13:14 | Сообщение # 14 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
да
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 13:24 | Сообщение # 15 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Тогда все просто. Стрелка разделяет насосы котловой - радиаторы - тп. А бойлер по методичке. Резервный котел в тупую, в стрелку. П.с. 4 дня 'простоя' и простую мысль четко не сформулировать, я про себя.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Щастье |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 13:31 | Сообщение # 16 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
ну я приблизительно это и решил ,тут остался только один вопрос- стрелку делать по правилу 3-х диаметров и 8 выходов ??
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
Koba |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:18 | Сообщение # 17 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
А я бы собрал оба котла в стрелку и 3 вторичных контура: на бойлер, на радиатоы и на т.п., сверху вниз. Мин.контроллер (внешний) и забил бы на автоматику котла. Хотя конечно не самое дешевое решение, 5 насоссов все-таки.
Пройдет и это.
| |
| |
Щастье |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:27 | Сообщение # 18 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
ну не получится это бойлер с трёхходовым уже куплены ,а коллектор городить не вижу смусла ,зак согласен при работе резервного котла во время аварии на основном отсутствие гвс там зак такой,что насосные группы придётся по меди самому собиратьДобавлено (19.04.2009, 21:27) --------------------------------------------- тут у меня один вопрос :коллектор варить по правилу 3d???
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
Koba |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 21:46 | Сообщение # 19 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Я лично заказывал стрелки или коллектора несколько большего диаметра, ля того чтобы скорость в стрелке была заведомо низкая. При отводах Ду25 брали диаметр 110-120 мм. (4-5)d. А чтобы уменьшить высоту отводы делал не тоько вправо-влево, ноеще и "на себя". Это как правило первичный контур.
Пройдет и это.
| |
| |
KlimChugunkin |
Дата: Вторник, 21.04.2009, 10:29 | Сообщение # 20 |
Специалист
Город: Харьков
Группа:
Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
|
У меня сейчас аналогичная задача, при чём то же самый фарш, котёл бакси слим, бойлер 200 литрасов, и коспел, схема, всё как вы написали, 2 котла в стрелу, правило 3Д, и Коба прав , стрелку можно поширее. Добавлено (21.04.2009, 10:29) --------------------------------------------- Если не срочно, я всё равно буду рисовать её в 3D, так что можем полобзать вместе.
| |
| |