Все вопросы по отоплению.
Gso Дата: Четверг, 10.09.2015, 21:23 | Сообщение # 1881
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Bersky, Можете ссылку дать где взяли эту табличку, или полный вариант сюда прикрепить? Что-то имхо тут не то.
В общем цифра там поболее будет, а на данный момент можно ещё клапан подобрать, посмотреть какое падение на нём будет, а оно будет не маленькое, несколько кПа... Ну и желательно схемку всётаки Вам начертить, прямая, клапан, насос, разветвление, коллекторы первого и второго этажа и обратную часть - коллекторы... Без схемки запутки будут.
 
VikT Дата: Пятница, 11.09.2015, 01:04 | Сообщение # 1882
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата Gso ()
В общем цифра там поболее будет,

Александр, не стоит приводить голословных утверждений, проходили уже вроде. cool
 
Gso Дата: Пятница, 11.09.2015, 11:43 | Сообщение # 1883
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата VikT ()
Александр, не стоит приводить голословных утверждений, проходили уже вроде.

Что значит голословных? Если я циферку сразу дам (32 кПа), то не увижу всей таблички, а мне интересно что там. И на счёт проходили, Виктор давай снова посоветую читать внимательно и не надо вырывать куски из контекста wink в посте 1880 конкретно видно, что ты не топикстартера ни меня не читал, не говоря уже о "нити разговора" biggrin

Добавлено (11.09.2015, 11:43)
---------------------------------------------
Bersky, Наверное с табличкой проедем мимо, имхо это происки врагов biggrin я не понимаю, что за единица метр/100метров. Если охота самому примерно посмотреть что выйдет при данных параметрах выше, то на оф сайте валтека есть линейка флеш интерактивная... Там попробуйте, точность значительно выше, чем на табличках типа предложенной Вами.

 
bestkotel Дата: Пятница, 11.09.2015, 12:02 | Сообщение # 1884
Претендент
Город: Пушкино (Московская область)
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Если Вам нужна реальная проблема и постоянный гемморой – остановите свой выбор на твердотопливном котле.
Твердотопливная система отопления, активно используется извращенцами в отдаленных деревнях, садовых товариществах и дачных поселках, к которым проложены инженерные коммуникации, тепловые сети. Современные котлы хорошо автоматизированы, они оснащены кочергами, лопатами, кирками и другими, не менее важными автоматическими устройствами. Это один из самых извращенных способов обогрева помещения.
Стоимость котла от 536 990 руб. Подробная информация на сайте: www.mad-kotel.ru
 
Bersky Дата: Пятница, 11.09.2015, 14:25 | Сообщение # 1885
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Gso ()
на оф сайте валтека есть линейка флеш интерактивная... Там попробуйте
Не смог осилить этот сервис. wacko Пытаюсь посчитать потерю давления для мощности 15кВт и дельтаТ 7с. Для 16мм трубы потеря давления >10кПа на метр трубы получается???
 
Gso Дата: Пятница, 11.09.2015, 15:17 | Сообщение # 1886
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата bestkotel ()
Современные котлы хорошо автоматизированы, они оснащены датчиками температуры и безопасности, системами управления и другими, не менее важными автоматическими устройствами

Класс!!! Надо брать! biggrin Над вторым фото балдею.

Добавлено (11.09.2015, 15:17)
---------------------------------------------

Цитата Bersky ()
Пытаюсь посчитать потерю давления для мощности 15кВт и дельтаТ 7с. Для 16мм трубы потеря давления >10кПа на метр трубы получается

Не, не так. Грубо, через 100 метровый кусок 16-й трубы "протекает" не 15 кВт, а 15/12=1,25 кВт
 
Bersky Дата: Пятница, 11.09.2015, 15:45 | Сообщение # 1887
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
25кПа на 100м трубы с учетом улитки. Похоже на правду?
 
VikT Дата: Суббота, 12.09.2015, 01:29 | Сообщение # 1888
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата Gso ()
Что значит голословных?

Голословные - значит бездоказательные. Типа таких:
Цитата Gso ()
на оф сайте валтека есть линейка флеш интерактивная... Там попробуйте, точность значительно выше,

Почему Вы решили, что сайту Валтека веры больше - для меня загадка.

Цитата Gso ()
Наверное с табличкой проедем мимо, имхо это происки врагов

Это правильно, не стоит заострять.
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 12.09.2015, 08:25 | Сообщение # 1889
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10351
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата bestkotel ()
Современные котлы хорошо автоматизированы, они оснащены датчиками температуры и безопасности, системами управления и другими, не менее важными автоматическими устройствами.

Какими?!
И автоматизированны на сколько?Сами топливо загружают и шлак выгружают?
Цитата bestkotel ()
Это один из самых дешевых и доступных способов обогрева помещения.
Стоимость котла от 36 990 руб.

То есть,дровишки-уголь сами приезжают,сами разгружаются в сараюшку или накопительный бункер,дровишки наколоты и откалиброваны.
И,ещё,я подозреваю,что эти замечательные котлы сжигают всё дотла и имеют КПД под 98%,надо только слово одно знать...волшебное.
А я чуть не лохонулся,хотел за 18000 покупать!А,тут,такая шара-два в одном...
 
Gso Дата: Суббота, 12.09.2015, 10:32 | Сообщение # 1890
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата VikT ()
Почему Вы решили, что сайту Валтека веры больше - для меня загадка.

Ну вот и отгадывайте biggrin
Цитата Александр_Первый ()
А я чуть не лохонулся,хотел за 18000 покупать!А,тут,такая шара-два в одном...

Я же говорю
Цитата Gso ()
Надо брать!

biggrin
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 00:03 | Сообщение # 1891
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10351
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата Gso ()
Я же говорю
Цитата Gso ()
Надо брать!

Там свирепствует инфляция...
Цитата bestkotel ()
Стоимость котла от 536 990 руб. Подробная информация на сайте: www.mad-kotel.ru

shades
 
Gso Дата: Вторник, 15.09.2015, 13:11 | Сообщение # 1892
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Bersky, Как обещал, от руки и только основное. Теперь можно от чего-то отталкиваться, а то одни про одно, другие про другое могут думать. Мой вариант, конечно не аксиома, это имхо самый чётко управляемый расклад. Нагрузки ровно, котлы независимо, обратка у газового в ажуре, второй смесительный узел на нагрузках ни к чему, лучше его для обратки использовать. Замечания, предложения, возражения biggrin

Прикрепления: 7347063.jpg (91.1 Kb)
 
Sahara Дата: Вторник, 15.09.2015, 14:10 | Сообщение # 1893
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 20
Статус: Offline
Это теплообменник или стрелка, а то не могу найти начало?
И трёхходовой в первичном контуре зачем? Предполагаю, контроль обратки.
 
Gso Дата: Вторник, 15.09.2015, 22:12 | Сообщение # 1894
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Sahara ()
а то не могу найти начало

Пост № 1855

Добавлено (15.09.2015, 22:12)
---------------------------------------------
Ринат

Цитата Gso ()
ЗЫ: Предлагаю, прошу и требую модераторов отделить сообщения начиная со старта товарища (господина) Bersky, в отдельную тему! Чую щаз пойдёт страничка за страничкой

Цитата Александр_Первый ()
Поддерживаю предыдущего оратора!
 
Bersky Дата: Среда, 16.09.2015, 06:21 | Сообщение # 1895
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Gso ()
Нагрузки ровно, котлы независимо, обратка у газового в ажуре, второй смесительный узел на нагрузках ни к чему, лучше его для обратки использовать.
Александр, спасибо за схему!
Мое мнение агрария, что при наличии гидрострелки проблем с холодной обраткой не будет.
Меня беспокоит, что компенсировать разницу температуры в помещениях на первом и втором этаже в 5с, придется поджатием контуров ТП, которые, напомню, выложены сшитиком 16мм, петлями длинной по 100м.
 
Gso Дата: Среда, 16.09.2015, 11:50 | Сообщение # 1896
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Bersky ()
Меня беспокоит, что компенсировать разницу температуры в помещениях на первом и втором этаже в 5с, придется поджатием контуров ТП, которые, напомню, выложены сшитиком 16мм, петлями длинной по 100м.

Вот тебе раз!!! Как говорится. Про слона-то и не сказали. Теперь понятно откуда мысли взялись про два смесителя разных для каждого этажа. Разницу в 5° между этажами выровнять поджатием имхо не судьба на первый взгляд. В чём загвостка, рассказывайте. Сдаётся мне окажется, что-то типа: на первом этаже кафель, а на втором ковролин или на оборот. Из-за не точных исходных получаются ужасные конечные biggrin

Добавлено (16.09.2015, 11:50)
---------------------------------------------
Bersky, Ещё забыл, Вы из паспортов на котлы НРХ насосов выложите обязательно.

Цитата Bersky ()
Александр, спасибо за схему!

Спасибо - много, шучу. Напомню, что это ещё не схема к производству, а просто набросок для решения задачи wink
 
Bersky Дата: Среда, 16.09.2015, 13:04 | Сообщение # 1897
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Gso ()
Вот тебе раз!!! Как говорится. Про слона-то и не сказали. Теперь понятно откуда мысли взялись про два смесителя разных для каждого этажа.
Дико извиняюсь. В моём стартовом посте я указал, что холоднее. Думал, что ощущение "холоднее" для среднего человека выходит за рамки 1-2с. 5с конечно в самые холода, но сути не меняет - надо исправлять.
Ну, а такая разница складывается из-за многих факторов: разный пирог стен, бОльшая площадь остекления 2го этажа, соседство с холодным чердаком, ну и как правильно заметили, разным покрытием пола.
Предлагаю вернуться к схеме с двумя узлами подмеса).
Напор насоса газового котла - 5м.
В линии эл.котла стоит насос - 6м. Вило стар 30/6.
 
Gso Дата: Среда, 16.09.2015, 15:05 | Сообщение # 1898
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Bersky ()
Предлагаю вернуться к схеме с двумя узлами подмеса).

Сдаётся мне без осмотра объекта, дефектовки, ТЗ и продолжения процедуры специалистом ни чего хорошего не выйдет. Решать Вам, сделать-то можно, и на графики разные полы сделать. Ежели, что я предупредил, а то в конце ещё ГВС нарисуется или ещё чего. cool
Цитата Bersky ()
Напор насоса газового котла - 5м.
В линии эл.котла стоит насос - 6м. Вило стар 30/6.

Просто напор ни о чём не говорит, нужна НРХ, график такой в паспорте есть.
 
Bersky Дата: Среда, 16.09.2015, 15:54 | Сообщение # 1899
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа: Новички
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Имел опыт общения со "специалистами" на стадии первоначального монтажа системы и в дальнейшем, когда решил модернизировать систему. В итоге я здесь, и не потому, что меня испугал предложенный ценник. Отвлеклись, продолжим.
ГВС не трогаем, тк котел двухконтурный. Для упрощения я бы резервный эл.котел тоже не учитывал. Схема его подключения понятна. Переключение в ручном режиме.
По насосам вот характеристики:
 
Gso Дата: Среда, 16.09.2015, 18:47 | Сообщение # 1900
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Ну вот, кое-какие данные получили, пора всё упорядочить и уточнить. Не могу на данный момент сообразить каким способом в последствии Вам расчётные расходы настроить.
Цитата Bersky ()
Для упрощения я бы резервный эл.котел тоже не учитывал. Схема его подключения понятна. Переключение в ручном режиме.

Не учитывая... Первое, что предложу, из косяков которые вылезут без учёта, бешеное тактование котла и безуспешные попытки выйти на номинальную мощность. wink
Цитата Bersky ()
По насосам вот характеристики:

Вот, отлично, не то, что те таблички про сопротивление труб, на которых ни чего не посчитать. Поясню, там падение для фиксированных расходов с очень большим шагом, 1-2-3 и так далее, а если у меня расход 1,5 или 2,3? Какую циферку взять? Явно (1+2)/2 не правильный ответ wink Вот просто попробуйте для конкретного случая воспользоваться данной табличкой.
Bersky, Теперь ждём от Вас картинку: 2 котла, смеситель, стрелка, два смесителя... Идём-то по этому пути пока или как? К стати в данном случае уже управление самое простое тоже денег будет стоить.
 