Все вопросы по отоплению.
БАШКА Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 10:48 | Сообщение # 1361
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Работать вариант Александра будет
Несомненно будет, считать только надо хорошенько. Саня, подачу с обраткой наверно перепутал, подача сверху должна быть? Открытый РБ я бы выкинул, поставил мембранник. smile


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 10:49 | Сообщение # 1362
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
Блин- RUZALIN, это не мой вариант СО,а от Kesa, .
И количество радиаторов там условно,главное что-бы обе ветки были одинаковы.
И если бак вверху-значит открытая СО.Зачем там закрытая?
Яранга судя по всему 600-700 м2,и учитывая местный климат,там к утеплению серьёзно относятся.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Щастье Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 11:18 | Сообщение # 1363
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
а зачем гребёнка на 1-м этаже??ставить её на 2-м и от неё р.б , подачу с обраткой менять,о диаметрах и размерах было сказано ранеее

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 11:51 | Сообщение # 1364
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Щастье)
а зачем гребёнка на 1-м этаже?

Ну...не знаю...не знаю...у нас обычно гребёнка рядом с отопительным оборудованием находится.
Да,и ко всему,на этой фазенде,можно без гребёнки обойтись.
Там длина СО не более 100 м.,можно одной трубой смонтировать.
И,судя по рисунку,этот Риннай настенный и газовый.
А у них вход и выход снизу.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Николай_Иванович Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 14:06 | Сообщение # 1365
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Что здесь нового?

Р.Б,устанавливается в нейтральной точке С.О,а она находится на всасывающем патрубке насоса.
 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 14:59 | Сообщение # 1366
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
что то никто не заостряется???
РБ то предлагается поставить видимо открытый biggrin
чувствую тема опять съедет к ТП на грунте итд итп...


опыт и инпотенция приходят с годами
 
БАШКА Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 15:46 | Сообщение # 1367
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
везде двухтрубку и отбалансировать систему.

Quote (Николай_Иванович)
Зачем вторй насос там в котле есть мощный,поиоему 6-ти метровый

Quote (Gso)
моно шайбами отбалансировать.

Всё ведь уже сказали этажом выше. У Kesa уже есть система, двухтрубку проще будет отбалансировать то, некоторые приборы просто переврезать...

Добавлено (28.08.2011, 15:46)
---------------------------------------------

Quote (Gso)
Если не делал такое, спрашивай, поможем.

Quote (Gso)
Только если кину на почту теории.

Зачем на почту, думаю многим интересно будет. meeting Нада тут и обсудить.


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Gso Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 19:34 | Сообщение # 1368
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (kovalev_dimas)
что то никто не заостряется???

Да капец полный, опять вредные советы начались.
Quote (Александр_Первый)
Замечательный повод-крякнуть... А своего то-ничего.

А ты ответь на конкретные вопросы конкретно и по теме, сам ведь опять будешь воздух гонять.
1. 5-6% Откуда цифра? Для какой жидкости, при СО из каких материалов?
2. Эффективность открытой СО против закрытой? Аргументы.
3. Теплоноситель в СО идёт против гравитационной составляющей, в чём плюс?
4. Каким образом возможно сделать контуры одинаковыми по длине? Человеку, что сделать самый длиный, а в коротком потом трубы добавить?
5.
Quote (Александр_Первый)
Радиаторы должны быть с хорошими проходными отверстиями

Я впал в когнитивный диссонанс... Объясни.

Добавлено (28.08.2011, 19:34)
---------------------------------------------

Quote (БАШКА)
Зачем на почту, думаю многим интересно будет. Нада тут и обсудить.

Дык, чего обсуждать? Надо конкретный объект, а так только теорию читать. От Kesa, пока ответа нет, если будет делать, тогда легко...
Vova_S, Позже немного кину.
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 29.08.2011, 03:31 | Сообщение # 1369
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Gso)
Я впал в когнитивный диссонанс...

Так вот в чём дело то....А это не опасно,для окружающих и среды?
Quote (Gso)
5-6% Откуда цифра?



Хотя.для тебя,и это не ответ.
Quote (Gso)
Эффективность открытой СО против закрытой?

Речь идёт не об эффективности,а о целесообразности.Зачем мембранный бак на СО с рабочим давлением до 1 кг.?
Quote (Gso)
Каким образом возможно сделать контуры одинаковыми по длине? .

wacko Обычно рулеткой всё измеряют....
Прикрепления: 2978336.jpg (55.5 Kb) · 8497523.jpg (120.4 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kesa Дата: Понедельник, 29.08.2011, 06:10 | Сообщение # 1370
Претендент
Город: Якутск
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Понедельник, 29.08.2011, 17:14 | Сообщение # 1371
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Саня! smile
1. Будем считать, ответил cool
2. Давай так, в чём целесообразность? Экономить на баке за 1500 рублей, или насверлить перекрытия, проложить лишние троубы на чердак, следить за уровнем теплоносителя, доливать, в котле исключать из работы защиту от падения давления, бояться закипания теплоносителя, кислород в СО, плохое воздухоудаление из СО... Достаточно?
3. Нет ответа
4. Судя по всему у Вас сопротивление СО (контуров) зависит только от длины трубы и радиаторы бывают холодные или горячие, промежуточных значений нет.
5. Бла, бла... Где ответ?
Quote (Kesa)
Спасиб. начнем тогда с простой балансировки

Рекомендую пирометр приобрести, хотябы "игрушечный" за 1500-2500 рублей. Вы будете удивлены на сколько легче и понятнее для Вас станет диагностика СО. Да и по жизни много где пригодится. smile
 
Sahara Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:30 | Сообщение # 1372
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Видимо еще предполагается, что помимо равной длины трубопроводов у них и нагрузки абсолютно одинаковые.
Однотрубная система регулируется тяжелее на порядок.


wiski makes me 4 WD
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 30.08.2011, 00:42 | Сообщение # 1373
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Gso)
проложить лишние троубы на чердак, следить за уровнем теплоносителя, доливать, в котле исключать из работы защиту от падения давления, бояться закипания теплоносителя, кислород в СО, плохое воздухоудаление из СО... Достаточно?

Какое давление?Где? В СО с Р\Б открытого типа ?Какой чердак?Какое кипение?Какая защита от перепада давления,которого нет?!
Саня,вопросы какие-то,для школьной программы шестого класса.
У нас любой,грамотный,сантехник знает как запитывать локальную СО,хоть РО,хоть ТП.
Quote (Gso)
Бла, бла...

Вот именно...
Quote (Sahara)
Однотрубная система регулируется тяжелее на порядок.

А что там регулировать?


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Sahara Дата: Вторник, 30.08.2011, 01:58 | Сообщение # 1374
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Отношение массы воды, поступающей в отопительные приборы, к массе воды, перемещающейся по стояку (лежаку) или, иначе, коэффициент затекания в отопительные приборы.
Для начала. cool


wiski makes me 4 WD
 
БАШКА Дата: Вторник, 30.08.2011, 08:49 | Сообщение # 1375
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
вопросы какие-то,для школьной программы шестого класса.

Значит пора снова за учебник. smile Саня, прости меня пожалуйста, ты не думай, я не придираюсь.
Просто не знать такого стыдно. Ты же Гуру, должен соответствовать..
Книжки читать любишь? Хочешь, я подарю, "букварь" по отоплению, правда в электронном виде?


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 30.08.2011, 10:51 | Сообщение # 1376
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (БАШКА)
Просто не знать такого стыдно.

Артём,а как мне стыдно,когда "профессионалы"не знают элементарных вещей.
И,что,для работы СО нужен отопительный прибор,насос,расш.бак,и естественно-сама СО.Всё!
Не надо ни стрелок,ни подмеса,ни подрывных клапанов,ни мембранника.
Я не Малевич,но попробую "изобразить" СО.За художественную ценность не отвечаю....пеняйте на себя biggrin



Что здесь регулировать?
И,если кто-то,сомневается в работоспособность этой СО,могу предложить:-Если не будет работать,стреляюсь я,а если будет работать,нас ожидает массовое самоубийство tongue
Хотя,я не кровожадный-можете коньяком откупиться..... booze
Прикрепления: 4310149.jpg (202.0 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Vova_S Дата: Вторник, 30.08.2011, 11:16 | Сообщение # 1377
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Саня, сколько раз за зиму воду доливаешь?
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 30.08.2011, 11:21 | Сообщение # 1378
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
сколько раз за зиму воду доливаешь?

Серёга-не поверишь!Ни разу!За шесть лет -ни разу!
Т в рубашке максимум + 40 С,кипеть не чему....


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
RUZALIN Дата: Вторник, 30.08.2011, 12:55 | Сообщение # 1379
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Вода и без кипения обсыхает cool

Ксти хорошо рисуешь, если конечно сам smile У меня от руки так не получиться наверно.
 
Прохожий Дата: Вторник, 30.08.2011, 13:31 | Сообщение # 1380
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Что здесь регулировать?

Там же в вопросе было две ветки, а ты рисуешь одну. И на коньяк при этом разводишь. Нехорошо dont


Я не 1
 