Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Все вопросы по отоплению. - Страница 68 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 11:20

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Все вопросы по отоплению.
Gso Дата: Четверг, 25.08.2011, 09:58 | Сообщение # 1341
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
независимым подсоединением системы отопления к тепловым сетям

Если добавить арматуры, то да. Я про совокупность правил, норм и мыслей проектировщика... Ну накой подпитка такая как в проекте указана, если она только для примарного контура.
Quote (Николай_Иванович)
То же не разберусь как заполнять СО

Если хитрыми путями, это как раз не сложно. Снимаешь манометр на котловом контуре и манометр на СО, гибкую подводку и вперёд.

Добавлено (25.08.2011, 09:58)
---------------------------------------------
Noj, Твоего не видел сообщения, писал своё долго, телефон задрал biggrin

Quote (Noj)
а на схеме краника-то и нет...

Точно так.
 
Прохожий Дата: Пятница, 26.08.2011, 09:20 | Сообщение # 1342
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Gso)
Ну накой подпитка такая как в проекте указана, если она только для примарного контура.

А это что, разве проект? shock
Я думал рисуночек какой то из рекламного буклета.
Тогда где там котловые насосы? И предохранительные клапана на котлах? Если они включены в котел, то все равно на принципиальной схеме должны быть указаны. Если это настенники, то там должны быть расширительные баки. Зачем дополнительный бак на такой маленький объем?


Я не 1
 
Kesa Дата: Пятница, 26.08.2011, 10:06 | Сообщение # 1343
Претендент
Город: Якутск
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Пятница, 26.08.2011, 10:31 | Сообщение # 1344
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Сделать везде двухтрубку и отбалансировать систему. Есть хоть чем там балансировать то?

Я не 1
 
Kesa Дата: Пятница, 26.08.2011, 10:41 | Сообщение # 1345
Претендент
Город: Якутск
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Пятница, 26.08.2011, 11:07 | Сообщение # 1346
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
blink
Я имел в виду на радиаторах арматура регулирующая есть в наличии?


Я не 1
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 26.08.2011, 13:28 | Сообщение # 1347
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Зачем вторй насос там в котле есть мощный,поиоему 6-ти метровый,а схемы обе рабочие если отрегулировать.
Quote (Прохожий)
на радиаторах арматура регулирующая есть в наличии?
 
Gso Дата: Пятница, 26.08.2011, 19:44 | Сообщение # 1348
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
А это что, разве проект?

Не вполном объёме ещё, одна страничка.
Quote (Прохожий)
Если они включены в котел, то все равно на принципиальной схеме должны быть указаны. Если это настенники

Тут такая петрушка. У нас с газовыми монтажёрами проблема, СО и всё после ТО мой монтаж, а котлы и до ТО "выписанные спецы". Газ у нас роскошь wink
Вот, чтобы понятнее было, из спецификации, я в этом не соображаю.

Quote (Прохожий)
Зачем дополнительный бак на такой маленький объем?

Я думал, что в котлах нет, хотя если честно пока даже этим не интересовался.

Добавлено (26.08.2011, 19:44)
---------------------------------------------

Quote (Kesa)
нет, балансиратор кончился

Продлил жизнь мне, смеялся долго и самозабвенно biggrin
Если по делу. Арматуры нет не вопрос, моно шайбами отбалансировать. Долго, но бюджетно, расходы сто рублей не больше, и рабочий день, если вникнуть в технологию. Если не делал такое, спрашивай, поможем.
Прикрепления: 6687552.jpg (24.5 Kb)
 
RUZALIN Дата: Пятница, 26.08.2011, 20:11 | Сообщение # 1349
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Gso)
Я думал, что в котлах нет, хотя если честно пока даже этим не интересовался.

В этом Валенке есть бак cool Могу сфоткать свой biggrin
 
Vova_S Дата: Пятница, 26.08.2011, 20:49 | Сообщение # 1350
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Gso)
моно шайбами отбалансировать. Долго, но бюджетно, расходы сто рублей не больше, и рабочий день, если вникнуть в технологию. Если не делал такое, спрашивай, поможем.

Я!
Я ни разу шайбами не делал!

мне тоже интересно smile
 
RUZALIN Дата: Пятница, 26.08.2011, 21:11 | Сообщение # 1351
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Проще вентили купить biggrin
 
Gso Дата: Пятница, 26.08.2011, 22:35 | Сообщение # 1352
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Проще вентили купить

Ну, это когда как wink Если домик махонький, это одно, а если... Зависит от цены материала, стоимости монтажных работ, наличия оборудования для балансировки, количества времени для производства работ, наличия материалов, ТЗ...
Quote (Vova_S)
Я! Я ни разу шайбами не делал!

Давай реальный объект, а то так не о чем говорить. Только если кину на почту теории.

Добавлено (26.08.2011, 22:35)
---------------------------------------------

Quote (RUZALIN)
В этом Валенке есть бак

О как, а бак указан 50 литров wacko , ещё косяк по СО нашёл... Надо будет проектировщику позвонить. Чёт мне сдаётся ошибки специально сделаны, проект ещё не полностью готов, не согласован с заком и не оплачен. wink Это мне по дружбе для ознакомления за ранее кинули.
 
Vova_S Дата: Пятница, 26.08.2011, 22:43 | Сообщение # 1353
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Gso)
Только если кину на почту теории.
если можно - то и с картинками.. smile
 
RUZALIN Дата: Пятница, 26.08.2011, 23:36 | Сообщение # 1354
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Там стоит расширительный бак на 10 литров, в самом настеннике версий Плюс.
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 27.08.2011, 00:55 | Сообщение # 1355
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Kesa, Однотрубка эффективнее и экономичнее,только ветки сделай одинаковые по длине и одним 32 диаметром,на батареи подача и обратка меньшим 20-25 диаметром.Потом- не вижу расширительного бака.Бак нужен объёмом 5-6% от количества жидкости в СО и на предельно возможной высоте в этом здании.Насос ставь на обратке подачей в бойлер.Радиаторы должны быть с хорошими проходными отверстиями.Жидкость будет циркулировать одновременно по всей СО и радиаторам.Краны ставь "американки"они практичнее.

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
БАШКА Дата: Суббота, 27.08.2011, 01:44 | Сообщение # 1356
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
О, что то новенькое..

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Sahara Дата: Суббота, 27.08.2011, 23:12 | Сообщение # 1357
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Ничего нового, обычные невменяемые советы от Александра.

wiski makes me 4 WD
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 01:20 | Сообщение # 1358
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Это для невменяемых они невменяемые,а для вменяемых они вменяемы...
Вот уж точно-ничего нового....
Удивительно то,что ещё не все отметились....
Замечательный повод-крякнуть...
А своего то-ничего.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 03:01 | Сообщение # 1359
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline

Что здесь нового?
Всё то же самое,что и у Kesa, ,только подкорректировано.
Прикрепления: 9551818.jpg (96.8 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 10:33 | Сообщение # 1360
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Работать вариант Александра будет, но нужно очень аккуратно считать температурные напоры радиаторов и диаметр труб. В правой ветке 8 радиаторов, нужно понимать, что последние радиаторы в этой ветке нужно принимать намного больших размеров, так как температуры в них будут уже существенно ниже чем подача из котла.

А это закрытая система или открытая? Бак задранный вверх смущает.
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz