Индивидуальное отопление в 16-и этажном доме.
|
|
LEX |
Дата: Среда, 13.05.2009, 14:02 | Сообщение # 21 |
Мастер
Город: Магнитка
Группа:
Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
|
Quote (OCA) В Тюмени, несколько крышных котельных на жилых домах построили, отметка выше 30м., проблем нет Quote (konst) Выше 10 этажей - это уже считается высотный дом и к нему добавляется, соответсвенно, много всяких вкусностей, в том числе: - нет газа, только электрические плиты; Насколько я знаю, вы оба правы. Крышные котельные выше 26,5м - можно, но токо по согласованию с пожарными. Газовые плиты в квартирах выше 10 этажей - низзя. Про то, что это - "блудняк" - согласен
Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было. Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду
| |
| |
Прохожий |
Дата: Среда, 13.05.2009, 14:02 | Сообщение # 22 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Я то же самое хотел написать, но потом подумал - кризис на дворе, мужикам надо кушать и т.д. и т.п. Постарайся минимизировать возможные наезды при сдаче котлов в эксплуатацию. Требуй экспертизу, авторский надзор, технадзор заказчика. Хорошо бы заключить отдельный договор на монтаж, а отдельный договор на пусконаладку, чтобы деньги не подвисли. Лучше вообще на пусконаладку договор пока не заключать. Вот такие вредные советы
Я не 1
| |
| |
транзит |
Дата: Среда, 13.05.2009, 14:23 | Сообщение # 23 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Спасибо всем, кто принял обсуждение в этой теме. Всё по делу.
| |
| |
Щастье |
Дата: Четверг, 14.05.2009, 01:16 | Сообщение # 24 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
газ поднимается вверх при этом на верхних этажаж может создаться давление выше допустимого ,вот по этому и запрещают газ низкого давления пускать выше 10-го этажа
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 14.05.2009, 01:46 | Сообщение # 25 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Насколько я знаю относительно ограничения этажности, так все обусловлено лишь длиной лестниц пожарных машин. Потому и говорят, что по согласованию с пожарниками. Они то знают какие машины у них есть. НИкакое стремление газа вверх не может настолько поднять давление, что бы возникла какая то опастность. Насколько я в курсе, в настоящее время огромная проблема с пожарными машинами, лестницы которых способны достать выше 9 этажа.
Все ИМХО
| |
| |
LEX |
Дата: Четверг, 14.05.2009, 08:27 | Сообщение # 26 |
Мастер
Город: Магнитка
Группа:
Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Насколько я знаю относительно ограничения этажности, так все обусловлено лишь длиной лестниц пожарных машин. Потому и говорят, что по согласованию с пожарниками. Они то знают какие машины у них есть Совершенно верно. Это точно касается крышных котельных. Знаю точно, потому что уже касался подобной проблемы. А вот насчет бытовых газовых приборов (плит, котлов) в квартирах - там, по-моему, просто безопасность населения. Так как необходим отдельный выход и т.д. Хотя не знаю точно. Конст наверно лучше информирован в этом вопросе.
Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было. Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду
| |
| |
Щастье |
Дата: Четверг, 14.05.2009, 23:58 | Сообщение # 27 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Kass а при чём тут газовые плиты их то тоже нельзя ставить ?? я конечно сам понимаю,что чушь полная ,но эт мне ещё на обучении в облгазе говорили
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |