Gso Дата: Четверг, 07.05.2009, 23:31 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Ни когда не чертил схем-это дебют. Выскажитесь пожалуйста по ошибкам.
За ранее благодарен
Прикрепления: 0076713.jpg (172.1 Kb) · 2461288.jpg (86.5 Kb)
 
Щастье Дата: Четверг, 07.05.2009, 23:58 | Сообщение # 2
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
ну сразу смотрю,много чего лишнего
к чему эти краны на ГБ
зачем на бойлер городить такую ГБ достаточно просто пск
зачем городить кран на слив бойлера ???
смысл перепускных клапанов может кто мне дуру объяснит в данном месте
ну и что такое ФГО??

Добавлено (07.05.2009, 23:58)
---------------------------------------------
а вот перед радиатором краны бы и стоило поставить


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Gso Дата: Пятница, 08.05.2009, 00:07 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Согласен кранына гб не обязательно, на бойлер пск-это что? а где вы кран на слив бойлера увидели? перепускной где именно, который или оба? фго -грязевик
 
Щастье Дата: Пятница, 08.05.2009, 00:11 | Сообщение # 4
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
извините ,слив расшир бака ,ни к чему он

Добавлено (08.05.2009, 00:11)
---------------------------------------------
перепускные ???
к чему они ??
мож я конечно и не прав может кто разъяснит ??


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Gso Дата: Пятница, 08.05.2009, 00:12 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
а при обслуживании, хотя конечно можно и не ставить, на остальные вопросы ответите?
Перепускные, например сработали все термоголовки разом вот тут он и как раз
кстати подумал всё таки гб на бойлере я бы оставил
 
Щастье Дата: Пятница, 08.05.2009, 00:19 | Сообщение # 6
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
пск- предохранительно-сбрасной клапан (група безопасности бойлера )
вместо перепускного на случай срабатывания термоголовок-полотенчик


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
pornokopyt Дата: Пятница, 08.05.2009, 00:20 | Сообщение # 7
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
советы: расширитель котлового контура присоединить перед насосом на обратке (мы его же не хотим угробить поскорее); расширитель ГВС перенести на ввод в бойлер ХВ (их тех же соображений); трехходовые убрать оба ( они ничего не делают - и в контуре отопления и в бойлерном -одинаковая котловая температур; подпитку в обратку и лучше после стрелки (тогда котел сбережем).
 
Щастье Дата: Пятница, 08.05.2009, 00:20 | Сообщение # 8
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
ну вы до завтра подождите,это сугубо моё личное мнение ,а завтра народ ещё со мной поспорит ,мож чё и дельное скажет

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Gso Дата: Пятница, 08.05.2009, 00:49 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (pornokopyt)
расширитель котлового контура присоединить перед насосом на обратке (мы его же не хотим угробить поскорее); расширитель ГВС перенести на ввод в бойлер ХВ (их тех же соображений

Угробить кого не понял, и про второй расширитель не согласен какая разница на входе или выходе, или вы на случай если кто кран не правильно закроет?
Quote (Щастье)
трехходовые убрать оба ( они ничего не делают - и в контуре отопления и в бойлерном -одинаковая котловая температур

Допустим, что там не радиаторы, а тёплый пол; с бойлера уберу
Quote (pornokopyt)
подпитку в обратку и лучше после стрелки (тогда котел сбережем).

Холодная вода и так вроде не попадёт в котёл или я не прав?
Вобщем я перерисую не много и снова выложу, будет виднее
Вот перерисовал beta
Прикрепления: 0710318.jpg (85.8 Kb)
 
Mij-gan Дата: Пятница, 08.05.2009, 09:45 | Сообщение # 10
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
УБЕРИТЕ краны с групп безопасности!!!!
ГБ котла - ДО первого крана, отсекающего котёл от системы! То же касается и бойлера:)
Ну это то, что в глаза бросается из критичного


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Gso Дата: Пятница, 08.05.2009, 10:02 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Советую Вам схему повнимательнее посмотреть и обозначения, а краны там рань ше я тоже не ставил, но поверьте очень уж они там нужны, теперь всегда ставлю. И на мембранниках обязательно причём 2 штуки
 
Mij-gan Дата: Пятница, 08.05.2009, 10:06 | Сообщение # 12
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
О! Сорри, в обозначения внимательнее посмотрел:) Но ГБ котла всё-таки перенесите, она котёл должна защищать, а не стрелку:)

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Gso Дата: Пятница, 08.05.2009, 10:22 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
На котёл отдельно поставил предохр клапан, а на стрелке пусть будет там красиво смотрится respect

Добавлено (08.05.2009, 10:22)
---------------------------------------------
Слушайте не могу понять как прикрепления делать чтоб они были как миниатюра, а не цифра с сылкой?

Прикрепления: 8981945.jpg (85.3 Kb)
 
Гость Дата: Пятница, 08.05.2009, 10:24 | Сообщение # 14
Группа:





Расширительный бак ГВС правильнее ставить на входе бойлера, а не на подачу Т3. Иначе при открывании крана горячей воды получим сперва порцию остывшей из расширителя.
И я бы еще добавил сливной кран на входе бойлера.
 
Gso Дата: Пятница, 08.05.2009, 10:26 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Гость)
Расширительный бак ГВС правильнее ставить на входе бойлера, а не на подачу Т3. Иначе при открывании крана горячей воды получим сперва порцию остывшей из расширителя. И я бы еще добавил сливной кран на входе бойлера.

Вот спасибо, очень дельное замечание
 
Gso Дата: Пятница, 08.05.2009, 10:32 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Изменил
Прикрепления: 3618891.jpg (87.2 Kb)
 
Mij-gan Дата: Пятница, 08.05.2009, 11:14 | Сообщение # 17
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Gso)
а на стрелке пусть будет там красиво смотрится

Красота спасёт мир:) Главное, что бы у Вас с Заказчиком совпадали эстетические воззрения:) А то уже некоторый переизбыток эл-тов безопасности получается.


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
рыбак Дата: Пятница, 08.05.2009, 18:21 | Сообщение # 18
Претендент
Группа: Новички
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Code Дата: Пятница, 08.05.2009, 18:31 | Сообщение # 19
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (рыбак)
Я вот не пойму, а зачем здесь стрелка нужна

Дык все ставят ... smile

А трехходовой на ГВС с подачи Касса? biggrin
Там недюженные мозги нужны, чтобы этим трехходовым управлять, не каждый потянет.

Тут не переизбыток элементов безопасности, а переизбыток всего.
А что за котел?

 
Gso Дата: Пятница, 08.05.2009, 19:34 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Да нет блин котла biggrin я же просто нарисовал и скинул для критики, я понимаю, что тут стрелка ни к чему, 2-а тройника и нафиг, Если всё нарисовать тогда и стрелка пригодиться, трёхходовой с гвс давно снят прошу внимательнее смотреть, гвс-ом разве сложно управлять?. Это не проект как делать, а пример использования ну или не знаю как объяснить, вообщем баловство это. Пора закрывать эту ветку
 