KlimChugunkin Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:27 | Сообщение # 1
Специалист
Город: Харьков
Группа: Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
Всем привет от меня. В общем вопрос следующего характера: Существует помещение, отапливаемое от городской сети, планируется ставиться (врезаться, подключаться) электрокотёл а в последствии ещё и твердотопливный в эту же систему, не обязательно спрашивать , почему я буду это делать через теплообменник, остаётся необходимость включать либо электрокотёл, либо городские сети. Внимание вопрос, ув. форумчане как вы считаете, что правильнее и лучше отделить теплообменником городские сети, либо отделять оба котла электрический и твердотопливный от существующей системы теплообменником?
 
konst Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:28 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
Внешнюю сеть нужно отделять:
во-первых в городской теплосети может быть давление и до 6 атм., а не всякий бытовой котел это выдержит;
во-вторых, чтобы своими переобвязками и хитрыми схемами не повлиять и не "посадить" других потребителей. подключенных недалеко от вас к этой-же городской теплосети.
 
KlimChugunkin Дата: Вторник, 01.09.2015, 21:34 | Сообщение # 3
Специалист
Город: Харьков
Группа: Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
Городская сеть уже работает в данной системе и она изначально подключена к городской, и других мы посадить не можем, установка теплообменника и есть необходимостью разделения давлений, но что делить, либо оставить в радиаторах сетевое, либо оставить их в одной цепи с котлами?

Добавлено (01.09.2015, 21:34)
---------------------------------------------
Я в вопросах по отплению читал, переносим сюда, и давайте, подключаемся поактивние, коллеге ж с незалежной поддержка нужна, консультация так сказать.

 
грязнуля Дата: Вторник, 01.09.2015, 22:31 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Оставь в одной цепи с котлами. Даже в случае полной остановки со сливом горсети, твоя система останется работоспособной. А об установке на горсеть теплового насоса не думал?
 
Gso Дата: Среда, 02.09.2015, 00:06 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата KlimChugunkin ()
что правильнее и лучше отделить теплообменником городские сети, либо отделять оба котла электрический и твердотопливный от существующей системы теплообменником?

Что-то не догоняю, а зачем вообще ТО? Если греемся от сети, то котлы кранами перекрыты (отрезаны) и всё работает как обычно. Если перекрываем сеть, то открываем котлы и работаем автономно. Разве не так? Вообще бы желательно схемку простецкую, что есть, что надо.
Между делом, если ТО будете отделяет сеть от потребителя, то Вам надо СО переделывать, тепловой напор будет ниже если существующую СО подключите через ТО.
 
prochor Дата: Среда, 02.09.2015, 07:19 | Сообщение # 6
Специалист
Город: Кувандык
Группа: Модераторы
Сообщений: 622
Репутация: 15
Статус: Offline
Как правило ЦО расчитано на повышенное давление , чем местное.Есно диаметры труб меньше.Значит надо ставить насос на котел помощнее.
 
Kass Дата: Среда, 02.09.2015, 08:09 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Отделять нужно городскую сеть. Если у них утечка, то они при ремонте сливают теплоноситель, а свой котел, даже электрический, без теплоносителя работает мягко сказать плохо. wink
 
Александр_Первый Дата: Среда, 02.09.2015, 10:35 | Сообщение # 8
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Отделять нужно городскую сеть.

Там не только утечки,но и куча шлама и грязи гуляет,а котлы енто не любят...
 
Лёлик Дата: Среда, 02.09.2015, 11:00 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Летом тоже сливать любят.. Может правда, байпас на сеть и ответвление со своим насосом, грязевиком (ну и датчик давления впридачу)?
 
Gso Дата: Среда, 02.09.2015, 13:29 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Отделять нужно городскую сеть.

В данном случае это не прокатит. Если вопрос так ставится как в первом посте, значит это просто на уровне размышлений. Если реально задачу будут решать, то на стадии получения ТУ от сетей прийдёт понимание, что и кто должен делать wink .
Цитата konst ()
чтобы своими переобвязками и хитрыми схемами не повлиять и не "посадить" других потребителей

Поставив ТО без согласования с ТС они как раз себя и "посадят".
Цитата prochor ()
Как правило ЦО расчитано на повышенное давление , чем местное.Есно диаметры труб меньше.Значит надо ставить насос на котел помощнее.

Всё смешалось, люди, кони...
Надо мало мальски что-то конкретное обсуждать, а не абстракционизм cool
 
KlimChugunkin Дата: Понедельник, 07.09.2015, 13:23 | Сообщение # 11
Специалист
Город: Харьков
Группа: Граждане
Сообщений: 752
Репутация: 3
Статус: Offline
Смотрите, а зачем получение ТУ если сейчас там рабочая система отопления в которой уже стоит насос от магистрали на саму систему, это первое, второе помещение отдельное и ТТ идёт от соседней 16-ти этажки, две трубы, звтем насос, потомучто сам ТЦ нормального протока не даёт, после этого насоса саморобный коллектор, и от него радиаторы, может просто сунуть первый контур теплообменника сразу после насоса и качать как и прежде? Тем более перед насосом установлен счётчик тепла.
 
Kass Дата: Понедельник, 07.09.2015, 23:54 | Сообщение # 12
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KlimChugunkin ()
Смотрите, а зачем получение ТУ если сейчас там рабочая система отопления


Затем, что сам ТЦ был подключен к сетям теплоснабжения по выданным ему на тот момент ТУ. В договоре на теплоснабжение должно быть прописано, что самовольное изменение присоединения не допускается, и в случае таки происшедшего ТСО имеет право прекратить теплоснабжение. Посему любые пожелания осуществляются при сверке их с ТУ и перезапросом ТУ если желания не соответствуют ТУ. Далее следует изменения в проекте или разработка новой ПД и согласование ее в ТСО.
 
  • Страница 1 из 1