Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Висман витопенд 100 , отсутствует розжиг - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 15:12

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Висман витопенд 100 , отсутствует розжиг
фил Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:03 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Николаев
Группа: Новички
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Вторник, 24.09.2013, 01:48 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Желательно обратиться в сервис.
 
фил Дата: Вторник, 24.09.2013, 12:47 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Николаев
Группа: Новички
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Вторник, 24.09.2013, 12:50 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Надо посмотреть на электрод розжига, может она бьёт искру не туда, куда надо, может провод оголился и искра бьёт до горелки. Возможно блок розжига убит или соскочил провод из него. Сервис думаю должен определить это.
 
фил Дата: Вторник, 24.09.2013, 13:50 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Николаев
Группа: Новички
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
konst Дата: Вторник, 24.09.2013, 14:08 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
Значит тогда что-то с высоковольтным трансформатором поджига.
Возьмите тестер, прозвоните обмотки трансформатора;
проверьте на плате реле, через которое подается первичное напряжение на трансформатор поджига;
проверьте диоды/транзисторы на плате возле трансформатора;
осмтрите внимательно плату с обратной стороны - не отошла ли где пайка.
Отдельно трансформатор поджига нигде не продается. Если ничегно не найдете - менять всю плату.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
IgorG63 Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:39 | Сообщение # 7
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
фил, кто вас задолбал?
RUZALIN, что ли?
он дело говорит если вы "лох" в котлах
вы даже параллель между системой зажигания котла и машины провести не можете
хотя konst, все разжевал
 
RUZALIN Дата: Вторник, 24.09.2013, 22:57 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Смотрите тут на плате, выход с транса. Можно даже снять штекер и поднести к одному из выходов нижним отвёртку, долна бить током. Не пытайтесь подключать тестор-мультиметр, сломаете.

Добавлено (24.09.2013, 22:57)
---------------------------------------------

Цитата (фил)
Блин , сервис да сервис - забодал .

Ну а как иначе. Я вот в холодильники не лезу. Хотя в универе мы их изучали.
Прикрепления: 1919056.png (74.6 Kb)
 
фил Дата: Среда, 25.09.2013, 09:49 | Сообщение # 9
Претендент
Город: Николаев
Группа: Новички
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
IgorG63 Дата: Четверг, 26.09.2013, 23:31 | Сообщение # 10
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
потому что кроме реле еще существуют тиристоры и симисторы
т.е. электронные ключи cool
а схемы не жди только самому рисовать
 
фил Дата: Пятница, 27.09.2013, 16:46 | Сообщение # 11
Претендент
Город: Николаев
Группа: Новички
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz