Помогите со схемой отопления
|
|
Николай_Иванович |
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:55 | Сообщение # 41 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Цитата (Med) К батареям идет 20 металлопласт, а к коллекторам еще пока ничего не идет, но думаю что наверно 40 или 32 полипропилен будет. Делайте как задумывали и не сомневайтесь, вполне реальнаый вариант,а то сбил Вас столку ,(схем много различных,в посте 3 говорилось уже и о Вашем выборе с учетом замечаний по установке оборудования),повторюсь,только не забудьте о настроечных клапанах для балансировки радиаторов,а то не возможно будет"распределить тепло" по всем "точкам"(извеняюсь за такое выражение)
| |
| |
Med |
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:55 | Сообщение # 42 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:55 | Сообщение # 43 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Ну это уж из области к области "ликбеза"не отнесешь, знаком с 2-мя методами уд пот давл в тр пр и сложения характеристик (изучайте литературу) В свою очередь скажу, грубо, ) чтобы проверить необх. напор насоса. В СО брал в расчет самое "нагруженное ц/кольцо системы (до самого удален и большего радиатора) и проверял, вручную ее г/сопротивление (например у Вас -сам котел, кран, участок подачи до коллектора, коллектор с кранами, уч-ок до радиатора, радиатор с ЗР арматурой, и далее в обр. порядке до насоса по уч-кам и считаешь с учетом длины тр.пр, скорости потока, нагрузки на уч-ок, мест.сопротивлений и т.д. Сейчас же, как и Вы использую практические навыки (опыт) и метод "научного тыка", что вам не рекомендую в дальнейшем, учиться надо, хотя бы для того чтобы не сомневаться в своем "творчестве" Сейчас много программ существует с увязкой колец и "пред.настройкой" регул.арматуры, освоите легко(они бесплатные )
Добавлено (28.07.2013, 15:38) --------------------------------------------- Извиняюсь за грамматику (слеповат стал)
| |
| |
Med |
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:55 | Сообщение # 44 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Koba |
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:55 | Сообщение # 45 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Если дом утеплен более-менее нормально - для отопления 100 м2, много. На ГВС другое дело, там много не бывает. (Утрирую). 24 кВт - на 2-3 точки, но без фанатизма.
Пройдет и это.
| |
| |
Med |
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:55 | Сообщение # 46 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Koba |
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:56 | Сообщение # 47 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата (Med) А сам по себе котел как, может кто ни будь сказать, имеет ли кто опыт эксплуатации? Тут у нас коллега RUZALIN по навесным котлам... Покричите может услышит и отзовётся.
Пройдет и это.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:56 | Сообщение # 48 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Котёл лучше берите Luna 3 240 FI, он и дешевле и нет проблем с пультом выносным, так как у него его нет. Комнатный датчик можно отдельно прикупить какой по душе и подключить к котлу. Сам по себе котёл надёжный, он ещё похож на старые надёжные серии котлов Бакси. Но по цене уже вплотную приближается к Вайлланту. Меньше 24 кВт котёл брать смысла нет, так как есть потребность в горячей воде.
Расширительного бака котла, при заявленных количествах радиаторах хватит. Насоса котла тоже достаточно своего при коллекторной схеме. Группы безопасности при этом котле не нужна, она встроена в саму конструкцию котла. Фильтр обязателен, но лучше перед ним и после ставить вентиля, чтобы не сливая всю систему можно было бы прочистить его. Криминала в общем коллекторе в первом этаже не вижу и разделять его не надо на 2 коллектора, единственное в первое время будет воздух идти прямо в верхние радиаторы. Можно как говорил Прохожий поставить автоматические воздушники на верхние радиаторы, а можно самому стравливать иногда воздух с радиаторов.
| |
| |
Med |
Дата: Среда, 07.08.2013, 20:56 | Сообщение # 49 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
теплоноситель |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 10:40 | Сообщение # 50 |
Гуру
Город: можга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1823
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Темы объединил. Ибо нефиг...
Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 12:30 | Сообщение # 51 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10003
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата (теплоноситель) Темы объединил. Ибо нефиг... ТП топтать...
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
IvetteJones |
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 16:35 | Сообщение # 52 |
Претендент
Город: Киев
Группа:
Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Если продумывать изначально отопление в доме, то можно еще и с экономией совместить. Звучит немного странно, но погуглите пассивный дом http://newcok.ru/forum/2-2614-3#86228 (тут есть пару статей)
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 01:04 | Сообщение # 53 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10003
Репутация: 42
Статус: Offline
|
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Суббота, 09.07.2016, 23:28 | Сообщение # 54 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10003
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Только зачем,этим добрым людям,мозг сношать?! Зачем один и тот же вопрос в разных темах задовать аж четыре раза?! Вроде тупых тут нет.
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
CostaSV |
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 10:36 | Сообщение # 55 |
Претендент
Город: Донецк
Группа:
Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
CostaSV |
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 10:40 | Сообщение # 56 |
Претендент
Город: Донецк
Группа:
Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Если по теме . Вчера доработали схему не много . Не подскажете , будет ли нагрев воздуха происходить в заданных , параметрах ? Правда потом не много упростили, так как можно взять уже готовые американки медные под пайку . И припаять к бочкам .
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 11:14 | Сообщение # 57 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10003
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Для начала,надо в поисковике поискать похожую тему и если таковой нема,можно задать вопрос в мини чате и спросить где задать такой вопрос. Люди добрые подскажут и помогут. Если на этот вопрос будут отвечать здесь,нужно в других темах его убрать,что бы,не захламлять их.
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
CostaSV |
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 11:18 | Сообщение # 58 |
Претендент
Город: Донецк
Группа:
Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
теплоноситель |
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 17:53 | Сообщение # 59 |
Гуру
Город: можга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1823
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Цитата CostaSV ( ) Короче не хотите помочь Вы поспокойнее ко всему отнеситесь. Тут тоже люди и лебезить ни перед кем тут действительно не нужно.
По теме ; не понятна отапливаемая площадь,какое необходимо для данного помещения кол-во тепла? Сможет ли опелевский радик выдать нужное количество?
Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
| |
| |
Прохожий |
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 17:31 | Сообщение # 60 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Регулировать температуру просто горением не получится. При остановке насоса у вас теплоноситель закипит через какое то время. Испарение из аккумуляторного бака мне тоже не нравится. Можно же сделать простейший гидрозатвор. Иначе замучаетесь контролировать уровень воды в баках. Я так понимаю аккумулятор будет стоять непосредственно в камере? Но в этом случае контролировать температуру воздуха в камере практически нереально. Предлагаю баки оттуда вынести (или утеплить) а в контур с опелевским теплообменником параллельно ему врезать пару самых дешевых конвекторов. Температуру регулировать конечно не выключением насоса, это бред какой то, а трехходовым краном с сервоприводом. Чтобы гарантировать температуру +-1°С, нужно конечно применять контроллер для управления сервоприводом. Если просто открывать/закрывать трехходовой, то точность регулировки снизится, где то до +-2°С, что впрочем может быть достаточно. Клапан безопасности на гликолевый контур - обязателен. Также не экономьте на термометрах и манометрах. По хорошему нужна автоматика от разморозки теплообменника, но я вижу, что в данной "колхозной" комплектации она никак не вписывается. Поэтому сделайте хотя бы воздушную заслонку на заборе наружного воздуха. По крайней мере будет возможность управления объемом воздуха и если температура обратки будет падать в морозы, то просто будете немного "прижимать" расход воздуха. Также не забывайте про запорную арматуру и сливные штуцера в нижних точках системы. Котловой контур у вас с естественной циркуляцией. Так как аккумулирующий бак стоит примерно на одном уровне с котлом (по крайней мере на рисунке), то скорость циркуляции может быть низковатой. Попробовать конечно можно, в случае плохой работы предусмотрите место на обратке для врезки циркуляционного насоса. Пока вроде все, надеюсь коллеги дополнят
Я не 1
| |
| |