Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Каскадное подключение двух котлов - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 15:09

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Каскадное подключение двух котлов
gazovik23 Дата: Понедельник, 29.07.2013, 22:02 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Славянск-на-Кубани
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Лёлик Дата: Вторник, 30.07.2013, 08:50 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
gazovik23, привет!
Мои варианты:
1 - можно объединить, только учесть диаметры
2 - если у каждого котла свой насос и есть управление от автоматики - то нет
3 - а тогда какой смысл называть эту схему каскадной...
В моём понимании как-то так cool


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Koba Дата: Вторник, 30.07.2013, 17:54 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
п.2 - Поставьте по отдельному насосу на каждый котел и обратные клапана. Паразитной циркуляции не будет без любых автоматик.
По остальному - см. выше


Пройдет и это.
 
gazovik23 Дата: Четверг, 01.08.2013, 21:00 | Сообщение # 4
Претендент
Город: Славянск-на-Кубани
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Koba Дата: Четверг, 01.08.2013, 21:40 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (gazovik23)
придётся хз кому

как это хз?!
Цитата (gazovik23)
звонить хозяину, а он меня задалбывать.

Чудес не бывает.


Пройдет и это.
 
Лёлик Дата: Пятница, 02.08.2013, 12:55 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Не, ну при желании наверно можно сгородить что-нибудь с помощью термостатов на вкл-выкл насоса ведомого котла, таймеров на ротацию котлов и какой-то матери... wink

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Пятница, 02.08.2013, 21:46 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата (gazovik23)
1. Подключение к стрелке делать раздельное или всести оба котла в одну подачу-обратку до стрелки?


Я бы объединил.

Цитата (gazovik23)
2. Будет ли при работе одного котла паразитная циркуляция через не работающий котёл?


Если не поставите обратные клапаны, то возможно.

Цитата (gazovik23)
3. Можно ли эксплуатировать такую схему без каскадной автоматики и чем грозит её отсутствие


Грозит постоянным наличием оператора котельной. wink


Все ИМХО
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz