Вопрос по СО.
bezlud Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 20:06 | Сообщение # 1
Претендент
Город: краснодар
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Code Дата: Понедельник, 24.06.2013, 00:45 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Мое IMHO:
1. Достаточно радиаторных.
2. При наличии более одного этажа лучше иметь термоголовки на каждом радиаторе.
Примечание: Балансировочник, строго говоря, температуру не устанавливает.
 
Kass Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:47 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13984
Репутация: 80
Статус: Offline
1. Смотря как вы балансировать систему будете? Оборудование измерительное есть?
2. Тут у каждого свои предпочтения. Лично я не люблю термоголовки, ибо результат их работы очень спорный. Кому то они нравятся из-за простоты реализации СО, что бы особо голову не ломать. Я бы ставил балансировочники и делал регулирование по графику от уличной температуры. Многие котлы это поддерживают.


Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:40 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Я за вариант Code...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Code Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:44 | Сообщение # 5
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата (Kass)
Многие котлы это поддерживают.

Витопенд 100 - только с модели D.
 
ЮРЬЕВИЧ Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:58 | Сообщение # 6
Претендент
Город: Санкт-Петербург
Группа: Новички
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
bezlud Дата: Среда, 26.06.2013, 09:08 | Сообщение # 7
Претендент
Город: краснодар
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Николай_Иванович Дата: Среда, 26.06.2013, 10:41 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1068
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (bezlud)
.Балансировать думал по температуре радиаторов-вернее по разнице между подачей и обраткой радиатора. Я так понимаю она должна составлять-5-10*С.

Я так тоже балансирую систему на радиаторах (рукой или пирометром)не ставлю на ветки (поэтажные)балансиров.краны.(уже 4 объекта от300-500м2, в 3 этажа и попутные и лучевые коллекторные схемы,котлы протерм)
 
Прохожий Дата: Среда, 26.06.2013, 14:25 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
1.Система небольшая, можно все отбалансировать радиаторными запорными вентилями.
2.Вопрос скользкий. С одной столоны для комфорта предпочтительней автоматические термоголовки. С другой стороны, когда они по весне начинают закрываться и шуметь, то заки забывают о комфорте и начинают тебя смешивать с грязью. Поэтому просто тупо ставить авт.термоголовки чревато. Хотя бы перепускной плапан должен быть в системе. Причем грамотно настроенный. А еще лучше - регулятор перепада. Но это уже другие деньги. Из за этих вопросов, я в данном случае рекомендую поставить комнатный термостат. Они бывают с радиосигналом, поэтому вопрос с его размещением вообще не стоит. Куда поставите, там и будет температуру измерять.


Я не 1
 
bezlud Дата: Среда, 26.06.2013, 23:22 | Сообщение # 10
Претендент
Город: краснодар
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Среда, 26.06.2013, 23:57 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Давайте определимся, что вы понимаете под радиаторными балансировочниками. И радиаторными термостатами заодно то же. Дайте ссылку на конкретную деталь.
Комнатный термостат не влияет на работу котлового термостата. Они размыкают и замыкают одну электрическую цепь. Хотя бы один из них будет разомкнут - котел работать не будет.


Я не 1
 
Koba Дата: Четверг, 27.06.2013, 00:03 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (bezlud)
И ещё вопрос: если управлять котлом будет комнатный термостат - будет ли котёл поддерживать температуру подачи выставленную регулятором на котле или при получении команды на включение будет на всю катушку кипятить воду? wacko

Это по разному. В протермах комнатный термостат по сути перемычка между двумя контактами. Контакт есть - подается напруга на горелку/модулятор, котел кипятит до температуры на встроенном регуляторе. на чугунных напольниках по моему вежде так по настенникам точно сказать не могу.


Пройдет и это.
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 27.06.2013, 00:09 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1068
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (bezlud)
в пользу балансировочников на каждом радиаторе

Они идут в комплекте с регулир-ми. под термоголову cool .
 
RUZALIN Дата: Четверг, 27.06.2013, 23:11 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Цитата (Koba)
по настенникам точно сказать не могу.

У них так же, контакты комнатного термостата разомкнулись, котёл гасит пламя и уходит в летний режим. Естественно отработав при этом выбег насоса.
 
bezlud Дата: Четверг, 27.06.2013, 23:31 | Сообщение # 15
Претендент
Город: краснодар
Группа: Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Code Дата: Пятница, 28.06.2013, 08:37 | Сообщение # 16
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата (Прохожий)
С другой стороны, когда они по весне начинают закрываться и шуметь, то заки забывают о комфорте и начинают тебя смешивать с грязью. Поэтому просто тупо ставить авт.термоголовки чревато

Для исключения этого явления отлично служит ручной регулятор температуры на котле. Пару раз в сезон добавить-убавить не составляет проблемы.
Всё заавтоматизировать на 100% - это конечно, удобно, но в чем тогда процесс жизни заключается?
 
Koba Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:35 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Code)
Пару раз в сезон добавить-убавить не составляет проблемы.

Если при этом стоит приоритет ГВС и Т на бойлере выставлена под 60, оч.может случиться так, что котел уйдет в режим нагрева ГВС навечно. Реальный случай, ежели что. Так что до котлового термостата заков лучше не допускать нафик, т.е. никогда.


Пройдет и это.
 
alabama Дата: Суббота, 29.06.2013, 22:11 | Сообщение # 18
Претендент
Город: Тула
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 08:04 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Нет, скорее о напольном, потому как на настеннике температуру подачи в бойлер по контуру отопления на панели котла не отрегулировать.
 
Code Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 09:16 | Сообщение # 20
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Господа не-читатели-а-писатели, в первом посте шла речь о конкретной марке котла wink
 