Спасите, помогите с отоплением дома 100 кв
Maria54298 Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:53 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Имеется дом около 100 кВ м, 2 этажа, брус обложен кирпичом, как утеплен не ясно. Дом 2 года стоял, в нем не жили. Ранее отапливался электро котлом, только 1-й этаж. Максимальный расход в холодный месяц был 4-5 тыс киловатт. Этим летом выложились в ремонт, полная замена электро проводки, водоснабжения и системы отопления. Отопление выбрали дизельный котел Сатурн. По описанию расход около 20 литров в сутки. В настоящее время, при температуре на улице минус 5, расход котла - 15 литров за 4 часа. Это безумный расход. Но данные не подтверждение, со слов арендаторов дома. В доме люди бывают только ночью, прогревают дом и вырубают котел.
Вопросы может ли быть такой расход топлива при мощности котла максимум 20 кВ.
Есть ли смысл сейчас срочно менять котел на электрический?
Арендаторы съезжают, у них закончились заработки. А мне то ли топить дом, то ли заморозить его опять. Не понятно что дороже, топить или весной водоснабжение восстанавливать.
Заранее спасибо за ответы, очень нуждаюсь в консультации специалистов. Сама в этих вопросах не разбираюсь. Человек, который ставил систему отопления ничего вразумительного не говорит, кроме того, что пол на первом этаже промерзает.
 
Kass Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:08 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
На мой взгляд нужно сделать нормальное обследование, ибо неизвестных несколько десятков.

Все ИМХО
 
Maria54298 Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:12 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Понимаю, что исходных данных мало. Как правильно называется такое обследование и ориентировочная его стоимость? Спрашиваю с целью подбора исполнителя и что бы опять не развели на лишнее бабло.
И все таки, бывает такой нездоровый расход?
 
Щастье Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:40 | Сообщение # 4
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
а восстанавливать зачем?????
можно слить- пролдуть всё
а насчёт отопления - влетит в копеечку , в какую -нужно считать ,на э-л- ве - дороже


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Maria54298 Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:46 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос конечно уже не по отоплению. Но в прошлый раз, когда перестали топить дом, лопнули 2 унитаза, гидро аккумулятор и отопительный бак. С них воду не смогли слить. Или надо спецов на это дело вызывать?
А еще глупый вопрос у меня - если электрокотел мощностью 10 кВ, может ли у него быть расход в час больше чем 10 кВ в час?
 
Щастье Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:55 | Сообщение # 6
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
10 квт,значит 10квт,ну,ну к этому плюсуйте все электропиборы,которые включены в доме
насчёт слить ,это возня не 5 минут ,к зиме нужно готовиться
между прочим,какое направление?


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Maria54298 Дата: Понедельник, 10.12.2012, 00:01 | Сообщение # 7
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Про электроприборы понятно. Сейчас считаем расход только на отопление.
Направление Ю.бутово или калужское ш.
К зиме готовились, отопление восстановили, перешли с электрокотла на дизель в целях снижения затрат, подрядчик сделал котельную, все поменяли, оставили только старые батареи. А с приходом холодов началась такая фигня с безумным расходом солярки.
Понятно, что дом плохо утеплен, но он построен в 2000 году, до 2010 эксплуатировался постоянно, там конечно зимой был не Ташкент, но жить можно было. Ну не мог же утеплитель исчезнуть из полов и стен.
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 10.12.2012, 00:23 | Сообщение # 8
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Maria54298)
Имеется дом около 100 кВ м, 2 этажа,

Всего 100м2 или каждый этаж?
Какая СО?Как собрана?Нужна схема.
Проверьте утепление потолка-чем утеплено?
Инструкция по эксплуатации есть?Надеюсь на русском.
Проверьте,в какой режим выставлен на пульте.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Gso Дата: Понедельник, 10.12.2012, 00:51 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Maria54298)
перешли с электрокотла на дизель в целях снижения затрат

Интересная арифметика. Вам кто сказал, что на дизеле будет дешевле? Не подрядчик случаем? cool
 
Щастье Дата: Понедельник, 10.12.2012, 03:00 | Сообщение # 10
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
желательно здание с тепловизором посмотреть,вот тогда и будет ясно,где есть утеплитель а где его нет а там - уже смотреть ,что да как

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 10.12.2012, 08:06 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Настраивал ли этот дизельный котелок кто нибудь интересно?
 
Maria54298 Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:36 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Всего 100м2 или каждый этаж?
Какая СО?Как собрана?Нужна схема.

Всего 100, каждый по 50. Котел -Дизельный котел SATURN KDB-172 ST .
Инструкция на русском есть. Схемы нет, попрошу подрядчика нарисовать.
Пульта 2, внешний и на самом котле. На внешнем выставлена темпа помещения 23, на внутреннем темпа теплоносителя 50.

Quote (Gso)
Интересная арифметика. Вам кто сказал, что на дизеле будет дешевле? Не подрядчик случаем?

Да как то сама вычитала в интернете, что дизель экономичнее электрокотла.

Quote (Щастье)
желательно здание с тепловизором посмотреть,вот тогда и будет ясно,где есть утеплитель а где его нет а там - уже смотреть ,что да как

ну зимой то этой утеплять уже не будем, мне кажется, что так не делают

Quote (RUZALIN)
Настраивал ли этот дизельный котелок кто нибудь интересно?

настраивал подрядчик, но арендаторы могли поковыряться в настройках

Добавлено (10.12.2012, 09:36)
---------------------------------------------
Хотелось бы понять порядок моих действий для спасения ситуации.
Есть 2 варианта: - как то разобраться с отоплением, т.е. снизить эксплуатационные затраты или законсервировать дом на зиму.

 
Kass Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:52 | Сообщение # 13
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Maria54298)
Понимаю, что исходных данных мало. Как правильно называется такое обследование и ориентировочная его стоимость? Спрашиваю с целью подбора исполнителя и что бы опять не развели на лишнее бабло.


Называется техническим обследованием здания. Да хоть со знакомыми сами можете сделать первую часть, по определению конструкции здания и обмеру. Вам нужно получить конструкцию стен, перекрытий, кровли, с типами всех материалов и толщинами. Это позволит выполнить для вас необходимые расчеты, и рекомендовать какие то работы по утеплению, отоплению и т.п.
Имея теплотехнический расчет вы можете точно знать, какая мощность вам нужна и сколько топлива потребуется.

Можно и с тепловизором пройтись, но тогда точно рассчитать какой котел нужен и сколько тепла в какое помещение сложно. Тепловизором хорошо видны дефекты строителей.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 10.12.2012, 10:46 | Сообщение # 14
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Maria54298)
На внешнем выставлена темпа помещения 23, на внутреннем темпа теплоносителя 50.

У вас,видимо,выставлено по температуре ТП.Пульт FR-5,с экраном "digital"?
Прочитайте в инструкции,как перейти на РО,это не сложно.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Maria54298 Дата: Понедельник, 10.12.2012, 10:57 | Сообщение # 15
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:11 | Сообщение # 16
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Maria54298)
что такое РО?

Радиаторное отопление.
Если что-в личку,попробуем помочь,надо только ещё горелку отрегулировать,если её кто нибудь "крутил".


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Maria54298 Дата: Понедельник, 10.12.2012, 13:30 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Лёлик Дата: Понедельник, 10.12.2012, 19:09 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Наверняка тот Сатурн не разу не чищенный. Я в прошлом году ковырял такой - зрелище не для слабонервных. Один турбулизатор ажник в дымоход выстрелил, всё серой заросло. Расход снизился раза в два...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Maria54298 Дата: Понедельник, 10.12.2012, 19:34 | Сообщение # 19
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:37 | Сообщение # 20
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Maria54298)
Горелку в этом котле не покрутишь, ну теоретически.





Если у вам такая горелка,то могли накрутить подачу воздуха.
Вверу горелки видно регулировочный винт.
То есть,или обеднить или обагатить смесь,это можно сделать и топливным насосом,покрутив винт регулирующий подачу топлива.
Его на насосе тоже хорошо видно.
Тогда Лёлик, прав,сажей может за три дня забиться и без чистки не обойтись.
Для того что бы почистить,нужно снять горелку и верхнюю крышку теплообменника,вытащить колосники,металлическим ёршиком прочистить все дымоходные отверстия и топку,собрать,аккуратно, всю сажу и собрать всё обратно по порядку.
Не прикручивая на болты горелку,запустите её в топке и не много погодя,вытащите из топки.
Обратите внимание на то какое пламя.На цвет и форму.
Горение должно быть ровным,если оно "рваное",нужно поменять распылитель,чистить его бесполезно.
Прикрепления: 3834495.jpg (54.1 Kb) · 4038548.jpg (54.8 Kb)