meola Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:51 | Сообщение # 1
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Сегодня решил "послушать" как работает котел на СО и офигел: нагреет воду до температуры = заданная + 5 и выключается горелка, проходит ровно 3 минуты и опять начинает греть по той же песне. На улице +15, в помещении где стоит котел +22. И главное после выключения горелки РОВНО через 3 минуты включается. Посмотрел по параметрам, там где задано значение 3 минуты - это F17 (время постциркуляции насоса СО) и F18 (время ожидания горелки между двумя включениями). Короче что-то не так с котлом. На этом форуме мне много раз говорили, что котел не должен работать по принципу включился-выключился, т.е. тактовать, а должен выйтя на заданную температуру (если регулирование идет по датчику температуры в СО, а не по комнатному термостату) и постепенно уменьшать "высоту" пламени и оставаться работать на минимальном расходе газа. Но если это так, что зачем нужен в котле параметр F18?
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:02 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Ну так котёл всё правильно делает, если настройки газового клапана выставлены правильно. Ему задали температуру, он до него доходит, потом уходит на минимальную мощность, если и после этого температура набирается выше 5 градусов от заданной он отключается и ждёт то время, которое задано параметром F18. Надо смотреть правильно ли настроен клапан и есть ли хороший проток через теплообменник. По алгоритму ваш котёл работает правильно.
 
meola Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:28 | Сообщение # 3
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Ну так котёл всё правильно делает, если настройки газового клапана выставлены правильно. Ему задали температуру, он до него доходит, потом уходит на минимальную мощность, если и после этого температура набирается выше 5 градусов от заданной он отключается и ждёт то время, которое задано параметром F18. Надо смотреть правильно ли настроен клапан и есть ли хороший проток через теплообменник. По алгоритму ваш котёл работает правильно.

Так а как же правило - "котел не должен тактовать"? Главное такое тактование как я заметил происходит обычно тогда, когда на улице не холодно. По поводу мощности. Задал я ему температуру СО равную 51гр. После включения (в этот момент датчик температуры в СО показывает 45гр ) горелка такое ощущение даже "не напрягается", модуляция пламени (судя по шуму от котла) не происходит, т.е. как будто на минимальной мощности греет, уже через 1-2 минуты температура в СО около 53гр, а ещё через пару минут 55гр и на этой температуре котел работает минут 10-15, и как только температура становится 56 гр, то горелка выключается и котел стоит свои 3 минуты до следующего включения, хотя котел без проблем мог уже через пару минут после включения горелки нагреть теплоноситель до 56 гр, дав команду газовому клапану "выйти на максимальную мощность", а он это делает почему-то за примерно 10-15 минут. Вот если сейчас задам не 51 гр, а 60гр, то почему-то при таком раскладе горелка выходит на максимальную мощность (по шуму это четко слышно и по индикатору на сьемной панели на котле) и греет до 65гр и через примерно 20-30 минут уходит на минимальную мощность и продолжает работать ПОСТОЯННО, не выключаясь. Что за алгоритм у него такой не понятный?
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:58 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Котёл включается на 40% мощности, потом секунд 40 работает на минимальной мощности(это 35%) вот только потом, если надо, идёт на повышение мощности, если к этому моменту он уже нагрел до заданной температуры, то о продолжает работать на минимуме и выключается, если и при минимуме выходит за рамки заданная температура+5 градусов. Ваш котёл работает правильно.
 
Code Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:00 | Сообщение # 5
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (meola)
Что за алгоритм у него такой не понятный?

Абсолютно очевидный и понятный алгоритм.
Не нравится - поставьте комнатный термостат.
 
meola Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:23 | Сообщение # 6
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Котёл включается на 40% мощности, потом секунд 40 работает на минимальной мощности(это 35%) вот только потом, если надо, идёт на повышение мощности, если к этому моменту он уже нагрел до заданной температуры, то о продолжает работать на минимуме и выключается, если и при минимуме выходит за рамки заданная температура+5 градусов. Ваш котёл работает правильно
Спасибо Рузалин, немного просветил. Тогда я правильно понимаю, что если я выставлю допустим 60 гр и к тому моменту времени, когда проверяется условие "нагрет ли теплоноситель до заданной температуры" и получив отрицательный ответ котел идет на повышение мощности (выходит на максимум) и стремится нагреть теплоноситель до 65гр? А если котел не сможет достичь этой температуры (скажем на улице мороз -20 и теплопотери дома большие) и остановится на температуре 64 гр, то что он так и будет греть на максимальной мощности?
 
RUZALIN Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:25 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
На минимум он выйдет уже при достижений заданной температуры, остальные 5 градусов он всегда на минимуме доходит. Если он на максимуме дошёл до заданная+5 градусов не успев уйти на минимум, тогда проблема в гидравлике, значит скорость нагрева большая, нет должной циркуляции.
 
meola Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:37 | Сообщение # 8
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
На минимум он выйдет уже при достижений заданной температуры, остальные 5 градусов он всегда на минимуме доходит. Если он на максимуме дошёл до заданная+5 градусов не успев уйти на минимум, тогда проблема в гидравлике, значит скорость нагрева большая, нет должной циркуляции.
Так и есть, в жуткий мороз выставляю 65 гр, котел на максимуме доходит до 69гр и на этих 69гр греет несколько десятков минут и потом при достижении 70гр модуляция пламени снижается до минимума и так и и остается. Тогда вопрос почему он не выключает горелку? Ведь он достиг температуры "заданная + 5гр", вот что не понятно......
 
RUZALIN Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:51 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Вырубиться, если будет хоть на сотую градуса выше заданная+5 градусов smile Я понимаю, что мы говорим о Бакси, но о каком именно?
 
meola Дата: Вторник, 04.12.2012, 08:17 | Сообщение # 10
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Я понимаю, что мы говорим о Бакси, но о каком именно?

Baxi Luna 3 Comfort smile
 
Лёлик Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:18 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
"Вы гараж-то откройте" (с) biggrin
Мощность радиаторов наверняка меньше мощности котла (и какие-то из них с закрытыми термоголовками), и на улице явно не мороз... Термостат поможет (или погодозависимая автоматика с контролем комнатной температуры - если есть у Бакси такая).


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
RUZALIN Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:29 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Всё верно Лёлик говорит. Ещё стоит фильтр проверить, может банально он подзабился и циркуляцию душит.
 
meola Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:33 | Сообщение # 13
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Лёлик)
Мощность радиаторов наверняка меньше мощности котла (и какие-то из них с закрытыми термоголовками), и на улице явно не мороз... Термостат поможет (или погодозависимая автоматика с контролем комнатной температуры - если есть у Бакси такая).

Да, мощность радиаторов меньше мощности котла (88 секций чугунных радиаторов без термовентилей = 88 * 120Вт=около 10 кВт), но как это связано с алгоритмом работы котла?
 
Kass Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:36 | Сообщение # 14
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (meola)
88 секций чугунных радиаторов без термовентилей = 88 * 120Вт=около 10 кВт


Эка вы лихо мощность считаете.


Все ИМХО
 
meola Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:39 | Сообщение # 15
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Kass)
Эка вы лихо мощность считаете.

biggrin Это на вскидку, если температура подачи будет около 70 гр
 
RUZALIN Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:39 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Чугун не даёт при вашем режиме(60/50/22) мощности в 120 Вт с секций. Будет примерно в два раза меньше.
 
meola Дата: Вторник, 04.12.2012, 11:05 | Сообщение # 17
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Кстати, у меня один из параметров F20 (Информация производителя) = 36, хотя в документации написано, что там должно быть 00. Кто-нибудь знает, что это за параметр такой и может ли влиять это на такую как у меня работу котла?
 
RUZALIN Дата: Вторник, 04.12.2012, 11:25 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (meola)
на такую как у меня работу котла?

Вы всё ещё вините котёл smile
 
Kass Дата: Вторник, 04.12.2012, 11:36 | Сообщение # 19
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (meola)
Это на вскидку, если температура подачи будет около 70 гр


Ну это очень не корректная вскидка. wink Нужно считать не подачу, а среднюю температуру радиатора, да и про температуру в помещении не стоит забывать.

Quote (RUZALIN)
Чугун не даёт при вашем режиме(60/50/22) мощности в 120 Вт с секций. Будет примерно в два раза меньше.


Вот именно. smile


Все ИМХО
 
nan Дата: Вторник, 04.12.2012, 12:03 | Сообщение # 20
Претендент
Город: Урал
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline