требуется помощь по котлу Electrolux GCB 28 Hi-Tech i
Koner Дата: Среда, 31.10.2012, 08:00 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Новый Уренгой
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Среда, 31.10.2012, 10:36 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Нужен редуктор, который держит на выходе максимум 60 мБар. Нужно заменить форсунки на другие, специально для сжиженного газа, у них отверстие меньше почти на 2раза. Нужно настроить газовый клапан, давление увеличиться на горелке почти в 2 раза. Ну а расход газа он у всех разный, в зависимости от нагруженной мощности.
 
Angelski Дата: Среда, 31.10.2012, 15:09 | Сообщение # 3
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
ЭЭЭ Хорошо живы остались.....

1. Правильно по инструкции перенастроить котёл. Инструкцию взять здесь: http://www.thermomir.ru/collection/kotel/kotel_electrolux
2. Баллончиков не менее трёх.
3. На каждом баллоне свой регулятор.
4. Котлом управлять по комнатному термостату иначе он будет тактовать и зря жечь углеводород. (ИМХО)

Добавлено (31.10.2012, 15:09)
---------------------------------------------
Да, регуляторы с Вашей фотки не подходят.... Нужны на 37мбар.


Берегите воду- разбавляйте её
 
VikT Дата: Четверг, 01.11.2012, 01:45 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Angelski)
3. На каждом баллоне свой регулятор.

Лучше, когда один регулятор, а баллоны по высокому соединены.
Прикрепления: 2704403.jpg (57.2 Kb)


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Koner Дата: Четверг, 01.11.2012, 07:01 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Новый Уренгой
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
С инструкцией все в порядке, должны разобраться в настройках! Спасибо.

А вот мнения разделились, по давлению редуктора - 37 или 60 мбар (или можно 37, но не выше 60 мбар)
Quote (Angelski)
Нужны на 37 мбар.


И по расстановке редукторов, все таки один к трем баллонам (кстати что такое - "высокое соединение"!? - ВЫШЕ БАЛЛОНОВ))),
или три редуктора на каждый баллон!? Опять же и в том, и в том случае давление на выходе редуктора разное должно быть или как?

И САМОЕ ГЛАВНОЕ: ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТИ ФАРСУНКИ!!!??? Облазил уже все сайты и обзвонил несколько магазинов, все без толку! Да и редукторов что то не встречал у нас таких, как на фото VikT.

Кто может помочь найти? Откликнитесь, а то у нас уже холодно))) Работы по отделке остановить не могу! Пришлось поставить небольшой электрический (6 кВт) даже, глаза при виде счетчика округляются))) Тем более, что потребляет энергию на все шесть, а выдает в разы меньше по-моему!!!
 
Jar Дата: Четверг, 01.11.2012, 07:36 | Сообщение # 6
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
хм...а что мы хоть пытаемся отопить то?

когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Koner Дата: Четверг, 01.11.2012, 08:05 | Сообщение # 7
Претендент
Город: Новый Уренгой
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Jar)
хм...а что мы хоть пытаемся отопить то?


Пытаемся отопить дом, с подсобным помещением и баню с бильярдной, где-то в общем 215-220 кв.м.

А если касаемо эл.котла, то контур уменьшен до 65 кв.м. только по первому этажу дома и подсобки)))
 
VikT Дата: Пятница, 02.11.2012, 01:47 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Форсунки нужно покупать там же, где и котел.
В принципе по размеру такие же. как и в газовых плитах используют, по диаметру сопла подобрать. Необходимый диаметр указан в инструкции.
По высокому, значит объединяются выходы баллонов, и ставиться один редуктор.
Если ставить по редуктору на баллон, то сначала какой-то из них раньше опустеет, потом другой, если больше двух, газа перестанет хватать для поддержания мощности.
Да и данный вид редуктора предназначен для использования с газовыми плитами, под присмотром, поскольку не оснащены никакими защитными (предохранительными) устройствами. И если под клапан в нем что-нибудь попадет вдруг, последствия могут быть плачевными.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 02.11.2012, 06:36 | Сообщение # 9
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Koner)
Пытаемся отопить дом, с подсобным помещением и баню с бильярдной, где-то в общем 215-220 кв.м.

Объём отапливается.
Даже если прикинуть высоту 2.8 м. на 220м2 то получится 616 м3.
Тогда этого агрегата не хватает для отопления,нужно 30000-31000кКал(35-36 кВт)
Quote (VikT)
Форсунки нужно покупать там же, где и котел.

Или в ближайшем сервисном центре,там же должны быть редуктора и бесплатная консультация по установке редуктора и замене форсунки.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Лёлик Дата: Пятница, 02.11.2012, 14:22 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Ну прямо застращали человека. Моё мнение - обязательных условий два - форсунки и настройка. С обычной лягушкой и баллоном в помещении работает настенник абсолютно нормально... Расход в-среднем баллон на 2 дня (конечно на домик поменьше).

Добавлено (02.11.2012, 14:11)
---------------------------------------------
Попробуйте заказать:
http://www.rusklimat.ru/catalog....85.html

Добавлено (02.11.2012, 14:22)
---------------------------------------------

Quote (Koner)
С инструкцией все в порядке, должны разобраться в настройках! Спасибо.

А вот мнения разделились, по давлению редуктора - 37 или 60 мбар (или можно 37, но не выше 60 мбар)

Ну если в порядке, то дальше можно не читать. А вообще там указано 25-37мБар.


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 02.11.2012, 17:13 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (VikT)
В принципе по размеру такие же. как и в газовых плитах используют, по диаметру сопла подобрать.

Раньше частенько бывало на газовых плитах при переходе на газобалон,.сопла выворачивали и "кулибины" отверстие в них "зачеканивали,подвальцовывали т.е. уменьшали размер"молоточком т.к в комплекте с плитами пропановских сопел,как правило не было, вот и выходили из положения ... smile
 
Лёлик Дата: Пятница, 02.11.2012, 21:03 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
На всех 14-ти форсунках соблюсти 0,77мм wacko . Я бы не рискнул...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Jar Дата: Суббота, 03.11.2012, 00:13 | Сообщение # 13
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
теперь вопрос что он с одним баллоном хочет сделать?

когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 06:38 | Сообщение # 14
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Лёлик)
Расход в-среднем баллон на 2 дня (конечно на домик поменьше).

Quote (Лёлик)
Ну прямо застращали человека.

Это кто кого стращает? biggrin
Если баллон на два дня-то без штанофф остатси мона!
Во где страху то нагнали...
Баллон то на скока кг?


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Koner Дата: Вторник, 06.11.2012, 10:10 | Сообщение # 15
Претендент
Город: Новый Уренгой
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:02 | Сообщение # 16
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Koner)
Там только плечами пожимают, мол помочь ни чем не можем, видать такой СЕРВИС)))

wacko Жалобу на них(коллективную tongue в выше стоящую контору)коль занимаются сервисом-так пусть и занимаются!
Quote (Koner)
подойти от чего то могут они - форсунки,

Вот такие используем на ж/т оборудовании,калибр от 0.4 гал\час до 15.0 гал\час.


Могут ,наверное,и к газовым подойти.
Прикрепления: 4967322.jpg (8.3 Kb) · 2462327.jpg (8.1 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Koner Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:17 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Новый Уренгой
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Лёлик Дата: Вторник, 06.11.2012, 22:53 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Это Александр погорячился, от дизельной горелки крупнее раз в пять biggrin , к примеру там даже ключ на 16-ть, а в настеннике то ли 7, то ли 8...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Александр_Первый Дата: Среда, 07.11.2012, 06:02 | Сообщение # 19
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Лёлик)
Это Александр погорячился,

У Навиенов бытового назначения,сейчас.применяются конфорочные горелки,а на средних и промышленных форсунки.
Раньше,на Сатурнах,тоже форсунки стояли,только калибровку уже не помню.
Quote (Koner)
мне нужны 0,77 мм, эти подойдут!?

Вам надо искать по производительности,на самой горелке,обычно,есть шилдик с характеристиками форсунки.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Лёлик Дата: Среда, 07.11.2012, 08:50 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Если есть токарь, то может быстрее будет изготовить по образу штатной, но требуемого калибра?