Пытал газиком bentone 146
|
|
Angelski |
Дата: Пятница, 14.09.2012, 23:05 | Сообщение # 1 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Горелка стоит в котле стс трио. Котёл отработал прилично на брикетах. Котёл макс. мощность 38 кВт. Горелка 70 кВт. Не нашел в паспорте зависимость давления газа на форсунке от мощности. Выставил посередине от макс. значения. Пробовал менять расход воздуха. После подстраивал газом и длинной завихрителя( ну или как он там научно называется. На оптимальные параметры вывести не смог. Самое лучшее: СО2=8,3% О2=4,5 Лямбда=1,28 Тотх.газов=250град. Ттеплонос.=70град. Почему не смог вывести на оптимальные значения? Добавлено (14.09.2012, 22:44) --------------------------------------------- пардон, 120\2 Добавлено (14.09.2012, 23:05) --------------------------------------------- и где поглядеть зависимость давления газа на выходе из мультиблока от мощности....?
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
VikT |
Дата: Суббота, 15.09.2012, 01:09 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
А поверхности нагрева чистые, больно по анализу на засранные походят. Quote (Angelski) Не нашел в паспорте зависимость давления газа на форсунке от мощности Котлы бывают разные (сопротивление топки), и мощность горелки разной будет. Вычислять по счетчику. Quote (Angelski) длинной завихрителя Его выставляете приблизительно, по мощности, в паспорте должны быть значения.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Angelski |
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 20:42 | Сообщение # 3 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Завихритель и выставил приблизительно. Поверхности нагрева засранные. В дровянной топке примерно 3мм нагара. По счётчику посчитаю, спасибо. А какая удельная теплота сгорания газа, транспортируемого в СПб?
Добавлено (16.09.2012, 20:42) --------------------------------------------- Ну вот вроде в паспортах на горелки есть зависимость мощности от давления газа на форсунке... А вот на бентоне нет...
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 21:54 | Сообщение # 4 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
По ГОСТу низшая теплота сгорания природного газа 7,8 - 8,2 МДж/куб.м Для Питера, кажись, 8,2 (почти чистый метан), но лучше уточнить...
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
Angelski |
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:50 | Сообщение # 5 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
а по счётчику за какой интервал лучше вычислять?
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
VikT |
Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:17 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Чем длиннее - тем точнее. А вообще, сначала котел почистить нужно, иначе все это ерунда с настройками.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 20.09.2012, 10:47 | Сообщение # 7 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Я про интервал не зря спрашиваю. Какой минимальный период? Ну чтобы час не сидеть и не ждать...
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
Ayrat |
Дата: Четверг, 04.10.2012, 13:54 | Сообщение # 8 |
Претендент
Город: Жуковский
Группа:
Новички
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
VikT |
Дата: Пятница, 05.10.2012, 01:10 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Не выгорит она.Чтоб выгорела, нужно открытым пламенем на нее воздействовать, а это и в топке невозможно, а про конвективные поверхности и говорить нечего. Да и не бывает так, что бы невозможно почистить было.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Ayrat |
Дата: Пятница, 05.10.2012, 10:40 | Сообщение # 10 |
Претендент
Город: Жуковский
Группа:
Новички
Сообщений: 22
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Angelski |
Дата: Пятница, 05.10.2012, 23:37 | Сообщение # 11 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
тут давече попытал газиком Buderus logano 124. О2 и лямбда зашкаливают, со низкое. Однако что-то на клапане регулировок я не нашел. Бросил так как есть... Внимание! Вопрос в студию: Как регулирем котлы с атмосферной газовой горелкой? Шибера на дымоходе нет и не просите. Добавлено (05.10.2012, 23:37) --------------------------------------------- Сегодня вот столкнулся с такой фигнёй: У зака смонтирована газобаллонный установка на три баллона. Газ этот потребляет один котел Бакси 1.310 Ф АЙ. Что-то там в газовой установке после замены баллонов рабочими происходит, что рвёт регуляторы. В общем ужас. Но разговор не об этом. Вчера в очередной раз поменяли баллоны и каким-то чудом в домашний газопровод пошло высокое давление из баллонов. На газовой плите затравила подводка. А котёл выпал в аварию е01. Сегодня случилось чудо и пришел уже наконец природный газ. Начал перенастраивать котёл. Вот не идёт через клапан котла газ, хоть убейся.... Разобрал клапан.... А там запорный элемент клапана просто сорвало со штока. Видимо высоким давлением. И похоже это так и предусмотрено конструкцией. Дополнительная защита от перегазовки. Вставил назад эту штуку на шток и вуаля... Баксик снова в строю....
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
VikT |
Дата: Суббота, 06.10.2012, 02:15 | Сообщение # 12 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Angelski) Как регулирем котлы с атмосферной газовой горелкой? А что и чем регулировать собрались то? Добавлено (06.10.2012, 02:15) ---------------------------------------------
Quote (Ayrat) вот порой и выжигали все несколько дней пламенем газовой горелки. Странно, а что же пламенем дизельной горелки не выжигается а только сажи прибавляется? Quote (Ayrat) Не хочется почему-то твердотопливник чугунный на секции разбирать, Айрат , не стоит преувеличивать, ЛЮБОЙ твердотопливник чистится без разборки.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Angelski |
Дата: Суббота, 06.10.2012, 15:10 | Сообщение # 13 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (VikT) А что и чем регулировать собрались то?
Дык а давление газа на форсунке? А шибер?
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
VikT |
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:46 | Сообщение # 14 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Давлением газа на форсунке, Вы можете только понизить/повысить мощность. Соотношение газ/воздух в горелках такой конструкции заложено на конструктивном уровне. Шибером можно увеличить аэродинамическое сопротивление, но на соотношение это практически не скажется.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Angelski |
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 13:32 | Сообщение # 15 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Ну вот последний пример: паспортное значение давления газа 12 мбар. По факту 9 или 8 мбар. Со низкое, О2 около 8-ми процентов, Лямбда (или альфа, как её там) порядка двух. Уверен, что добавив газ до 12 мбар параметры значительно улучшились бы.
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
VikT |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 01:06 | Сообщение # 16 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Как же Вы его добавите, не горгаз чай. Попробуйте наоборот, снизьте давление газа на форсунке, и проследите за трендом.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Angelski |
Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:14 | Сообщение # 17 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (VikT) Как же Вы его добавите Мне вроде с утра мерещилось, что на всех клапанах есть регулировка.....
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
Лёлик |
Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:48 | Сообщение # 18 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Есть регулировка, под резьбовой алюминиевой пробкой под шлиц, но не забывай про соотношение топливо-мощность. А кислорода много потому, что котёл атмосферный, снизу-то воздух подтягивает (разбавляет ) . А насчёт первого поста - как мне думается, для двухкратно переразмеренной горелки в твердотопливнике параметры зашибись. Или 70 - это её максимальная мощность? Тогда надо душить газ под требуемую мощность, а потом под него подгонять воздух. 250 на выходе многовато, с понижением мощности и кислорода должно снизиться.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
VikT |
Дата: Среда, 10.10.2012, 01:25 | Сообщение # 19 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
И еще нужно, чтоб на входе, давление было необходимое. А то если на входе 10 мбар, как на форсунках поднять? Quote (Лёлик) 250 на выходе многовато, с понижением мощности и кислорода должно снизиться. Так если поверхности засранные, мощность придется достаточно значительно снижать, чтоб приемлиемой температуры добиться. Да и вообще, установка в твердотопливник горелки(газовой или жидкотопливной), само по себе сомнительное мероприятие.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Angelski |
Дата: Пятница, 12.10.2012, 20:44 | Сообщение # 20 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (VikT) Да и вообще, установка в твердотопливник горелки(газовой или жидкотопливной), само по себе сомнительное мероприятие.
В этом котле разные секции под горелку и дровишки....Добавлено (12.10.2012, 20:44) ---------------------------------------------
Quote (Лёлик) А насчёт первого поста - как мне думается, для двухкратно переразмеренной горелки в твердотопливнике параметры зашибись. Или 70 - это её максимальная мощность? Тогда надо душить газ под требуемую мощность, а потом под него подгонять воздух. 250 на выходе многовато, с понижением мощности и кислорода должно снизиться.
Дык я вроде придушил до половинки от максимума....
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |